Вводной автомат 20А,потребитель 10А,при КЗ вырубает оба автомата. Как сделать чтобы не вырубало вводной автомат.Заранее спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

fls написал :
Как сделать чтобы не вырубало вводной автомат.

Поставить на вводе автомат без электромагнитного расцепителя.

fls написал :
при КЗ вырубает оба автомата

Устранить причину этих КЗ.
Перегорают лампы накаливания?

А если поставить у потребителя атомат с хар-кой В, а на вводе с хар-кой С не поможет?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

йцукер написал :
А если поставить у потребителя атомат с хар-кой В, а на вводе с хар-кой С не поможет?

Для этого понадобится очень много условий, которые искусственно создать будет сложно.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

avmal написал :
Поставить на вводе автомат без электромагнитного расцепителя.

Поставте выключатель нагрузки .

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

лев написал :
Поставте выключатель нагрузки .

Это только в том случае, если отпущенная мощность ограничена автоматом где-то ближе к источнику питания ( этажный щит, например ).

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

avmal написал :
если отпущенная мощность ограничена автоматом где-то ближе к источнику питания

Тогда будет срабатывать этот автомат

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

лев написал :
Тогда будет срабатывать этот автомат

Какой ЭТОТ? Мы даже не знаем что там стоит.

Первый автомат надо поставить селективный ( с буквой S ) они срабатывают с задержкой

Slavka.sav

Шутка?

avmal написал :
понадобится очень много условий

А у нас в щитках и В и С стоят.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

йцукер написал :
А у нас в щитках и В и С стоят.

Если в сельской местности с хилой ВЛ и системой ТТ, то В самое оно, а для городской квартиры с нормальной проводкой кроме, как С и смысла ставить что-то другое нет. А селективность нам только снится ...