Вводной автомат 20А,потребитель 10А,при КЗ вырубает оба автомата. Как сделать чтобы не вырубало вводной автомат.Заранее спасибо.
fls написал :
Как сделать чтобы не вырубало вводной автомат.
Поставить на вводе автомат без электромагнитного расцепителя.
fls написал :
при КЗ вырубает оба автомата
Устранить причину этих КЗ.
Перегорают лампы накаливания?
А если поставить у потребителя атомат с хар-кой В, а на вводе с хар-кой С не поможет?
йцукер написал :
А если поставить у потребителя атомат с хар-кой В, а на вводе с хар-кой С не поможет?
Для этого понадобится очень много условий, которые искусственно создать будет сложно.
avmal написал :
Поставить на вводе автомат без электромагнитного расцепителя.
Поставте выключатель нагрузки .
лев написал :
Поставте выключатель нагрузки .
Это только в том случае, если отпущенная мощность ограничена автоматом где-то ближе к источнику питания ( этажный щит, например ).
avmal написал :
если отпущенная мощность ограничена автоматом где-то ближе к источнику питания
Тогда будет срабатывать этот автомат
лев написал :
Тогда будет срабатывать этот автомат
Какой ЭТОТ? Мы даже не знаем что там стоит.
Первый автомат надо поставить селективный ( с буквой S ) они срабатывают с задержкой
Slavka.sav
Шутка?
avmal написал :
понадобится очень много условий
А у нас в щитках и В и С стоят.
йцукер написал :
А у нас в щитках и В и С стоят.
Если в сельской местности с хилой ВЛ и системой ТТ, то В самое оно, а для городской квартиры с нормальной проводкой кроме, как С и смысла ставить что-то другое нет. А селективность нам только снится ...