avmal написал :
прослужит наверняка дольше, чем поставленный бы изначально, но более дорогой выключатель нагрузки ( рубильник, выключатель-разъединитель ).
Уважаемый avmal!
Спасибо Вам огромное за ответы и, главное, за терпение!)))
А уверенность в том, что АВ будет служить дольше, чем ВР основана на опыте или связана с особенностями конструкций этих ус-в?
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал :
Ну, ответьте мне, пожалуйста, что сложного в другой форме ответа, например: "Да, ставится именно поэтому...", "Нет, ставится не поэтому"
Запросто. Даже, если автомат исчерпает свой ресурс, то можно купить новый, который уже прослужит наверняка дольше, чем поставленный бы изначально, но более дорогой выключатель нагрузки ( рубильник, выключатель-разъединитель ).
Oniks написал :
А нельзя ли тогда на уже существующее в схеме УЗО 63А повестиь остальные АВ. которые в связке с УЗО 25А?
Сам спросил, попробую сам и ответить-сложно будет искать причину, если сработает УЗО на такой большой группе.
Искать причину при модулях 1P+n, 2P легко, вне зависимости от их количества. Нет, основная причина наличие токов утечек в кабели, домашней техники, которые со временем возрастают. При этом количество узо берется не от потолка, а по расчетам как раз этих утечек.
avmal написал :
В вашем случае логика его установки не наблюдается.
Простите, но я не приводил свой случай, как пример!
Вот в одной из веток Вы мне ответили:
"... И какой-никакой второй фронт обороны не помешает. Совсем недавно, к примеру, мне пожаловались, что пока шабашники розетки монтировали, так несколько раз УЗО на этаже срабатывало, а в квартире ни фига. Проверил. Одно из УЗО в квартирном щите оказалось неисправно ..."
Под вторым фронтом имелось в виду вводное УЗО...
Ну, да ладно!
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
avmal написал :
Как и ввод уже защищён автоматом 50А в этажном щите.
Да, я обратил на это внимание.
Однако будет ли всё-таки лишним установка общего УЗО?
Вы, например, мне уже писали о том, в каких случаях его установка логична.
Извините, по-моему, я Вас уже достал этим вопросом об одном и том же...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Можно как угодно, но нужно ли?
Ни первый "АВ 50А" в квартирном щитке, ни УЗО 63А 100мА, ни второй "АВ 50А" совершенно не нужны. Достаточно поставить на вводе модульный рубильник 63А.
И освещение разумнее делать кабелем 3х1,5 с соответствующей защитой отдельно от всех розеток ...
Спасибо что откликнулись. Значит автомат после счетчика убираю. Свет разобью на две линии.
А перед УЗО на 16 и 25 ставлю общий автомат на 20А так? Или УЗО на 16А заменить дифом?
Два автомата (50А) на входе для чего?
У Вас на свет по всей квартире 1 автомат: представьте, лампочка в одной комнате перегорит, выбьет автомат и вся квартира без света. Разделите хотя бы на два.
УЗО на 25 А ничем не защищено.
В ванной один дифавтомат на всё, тоже не есть гуд...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Здравствуйте! Делаю ремонт в новой квартире, начал с замены всей проводки,
сейчас доделываю ее на кухне. Собираюсь врезать новый щиток щиток, ну собственно, набросал схему. Можно ли так...?
схема приложена.