Собираюсь поменять щиток и часть линий в дачном доме. Получилась вот такая схема.
Щит был уже куплен ранее (схема повторяет будущую внутреннюю разводку щита).
Поправьте, если что не так, или посоветуйте какие изменения можно внести.
Счетчик нарисован "шиворот навыворот" и в обозначениях его клемм перепутаны фаза с нулем. А так все нормально. Только на сарай я бы двухполюсный автомат поставил.
2Chabrez Что значит "перепутаны фаза с нулем", это же схематичное изображение, или надо обязательно рисовать контакты так, как они физически расположены?
sfayrat написал :
или надо обязательно рисовать контакты так, как они физически расположены?
От клеммы, помеченной "L", провод через УЗО идет на шину "N". А от клеммы счетчика "N" - наоборот на шину "L". Перепутано, то есть.
А рисовать лучше именно так, как будет в реале (т. к. это не принципиальная, а монтажная схема), чтобы потом не запутаться.
2Chabrez В сарае планируется ставить еще несколько автоматов.
И в связи с этим вопрос, можно ли убрать автомат на сарай из щитка в доме совсем, а поставить его уже в сарае.
Немного изменил схему - линия из дома на сарай только под защитой вводного автомата и потом УЗО 2, а автоматы на оборудование и освещение уже в самом сарае.
Можно и больше (но логика подсказывает, что 10 это разумный максимум). Переход обычно делают через ВА в IP'шном щитке, так что смотрите чтобы залез в клемму автомата. Ну и от номинала автомата зависит - если у вас вводной
2Просто
Ну что больше 10 не надо это я и сам понял, вопрос именно в том 6 или 10, если со столба приходит 16 алюминий?
Вводного автомата еще нет, поэтому то и вопрос про вводную линию, чтоб с автоматом определиться.
Про счетчик это верно, чето я сам не подумал об этом, значит через щиток в доме буду делать.
Про разводку в щитке я понял верно, если одножильный то просто в автомат, если многожильный то сначала обжимать наконечником?