Регистрация: 28.05.2010 Жуковский Сообщений: 8
#2021402

BravoOrlov написал :

Схему рисовал в MS Visio, а потом перевел в pdf.

Скажите, в чем рисовалась эта схема? Очень надо.

Регистрация: 28.05.2010 Жуковский Сообщений: 8

2Просто
Ну что больше 10 не надо это я и сам понял, вопрос именно в том 6 или 10, если со столба приходит 16 алюминий?
Вводного автомата еще нет, поэтому то и вопрос про вводную линию, чтоб с автоматом определиться.
Про счетчик это верно, чето я сам не подумал об этом, значит через щиток в доме буду делать.
Про разводку в щитке я понял верно, если одножильный то просто в автомат, если многожильный то сначала обжимать наконечником?

Регистрация: 05.11.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 91

  1. Можно и больше (но логика подсказывает, что 10 это разумный максимум). Переход обычно делают через ВА в IP'шном щитке, так что смотрите чтобы залез в клемму автомата. Ну и от номинала автомата зависит - если у вас вводной

Регистрация: 28.05.2010 Жуковский Сообщений: 8

2Chabrez Спасибо за ответы!

Если можно, то еще несколько вопросов:

  1. Ввод в дом осуществлен алюминием сечением 16, при переходе на медь максимальное сечение может быть 6 квадратов или можно больше?
  2. По прокладке линии в сарай - если делать подземный кабель (20 м), то лучше делать его цельным от щитка до щитка или допустимо несколько кусков?
  3. Можно ли прямо при вводе в дом (на внешней стене где переход с алюминия на медь) сделать еще одно ответвление и сразу направить его на сарай?
  4. Каким проводом лучше делать разводку в щите многожильным или моножильным?

Вроде бы все окей.

Регистрация: 28.05.2010 Жуковский Сообщений: 8

Немного изменил схему - линия из дома на сарай только под защитой вводного автомата и потом УЗО 2, а автоматы на оборудование и освещение уже в самом сарае.

sfayrat Конечно оставлять!

Регистрация: 28.05.2010 Жуковский Сообщений: 8

Chabrez А эту линию оставлять под защитой УЗО 2 или нет?

sfayrat написал :
И в связи с этим вопрос, можно ли убрать автомат на сарай из щитка в доме совсем, а поставить его уже в сарае.

Можно, только сечение провода от дома к сараю должно быть не меньше 6 квадрат (т. к. линия будет защищаться только вводным автоматом на 40 А).

Регистрация: 28.05.2010 Жуковский Сообщений: 8

2Chabrez В сарае планируется ставить еще несколько автоматов.
И в связи с этим вопрос, можно ли убрать автомат на сарай из щитка в доме совсем, а поставить его уже в сарае.

Исправил схему.

sfayrat написал :
или надо обязательно рисовать контакты так, как они физически расположены?

От клеммы, помеченной "L", провод через УЗО идет на шину "N". А от клеммы счетчика "N" - наоборот на шину "L". Перепутано, то есть.
А рисовать лучше именно так, как будет в реале (т. к. это не принципиальная, а монтажная схема), чтобы потом не запутаться.

Регистрация: 28.05.2010 Жуковский Сообщений: 8

2Chabrez Что значит "перепутаны фаза с нулем", это же схематичное изображение, или надо обязательно рисовать контакты так, как они физически расположены?

Счетчик нарисован "шиворот навыворот" и в обозначениях его клемм перепутаны фаза с нулем. А так все нормально. Только на сарай я бы двухполюсный автомат поставил.

Регистрация: 28.05.2010 Жуковский Сообщений: 8

Добрый день!

Собираюсь поменять щиток и часть линий в дачном доме. Получилась вот такая схема.
Щит был уже куплен ранее (схема повторяет будущую внутреннюю разводку щита).

Поправьте, если что не так, или посоветуйте какие изменения можно внести.

Спасибо.