Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1836500

Итак встал вопрос о заземлении.
В дом введены только фаза и рабочий ноль. Соотвественно нужна конфигурация ТТ.
Что мне ясно:
кол-во заглубленных элементов 3-5
длина не менее 2.5 метров
забиты в траншею 70 см
соеденины сваркой
Терзают сомнения вот по каким вопросам:
что же выбрать для самих элементов, уголок или круг?
Вопрос обусловлен неизвестной мне скоростью коррозии стали в грунте. Внятных статей на эту тему я не нашёл. Прошу пояснить этот вопрос. В пуэ 7 написано про толщину 4 мм и особые указания странного характера насчёт коррозиии.
Насколько тяжело идёт процесс забивки? Хватит ли 5 кг кувалды или нужна более тяжёлая? Максового перфоратора, бетонолома и отбойного молотка не предвидится.

Карбофос написал :
В дом введены только фаза и рабочий ноль. Соотвественно нужна конфигурация ТТ.

Применение системы ТТ обосновывается СОСТОЯНИЕМ питающей линии.

Карбофос написал :
кол-во заглубленных элементов 3-5

Рассчитывается исходя из: удельного сопротивления грунта и необходимого сопротивления ЗУ здания.
Сопротивление ЗУ будет определятся необходимостью применения молниезащиты, которая при воздушном вводе и системе ТТ ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Карбофос написал :
что же выбрать для самих элементов, уголок или круг?

Зависит от технологии монтажа ЗУ, плотности грунта, и стоимости материла. Исходя из максимальной скорости коррозии (в не агрессивных грунтах) 0,1 мм в год - срок службы ЗУ принимается 30 лет Хотя, видел и 50-ти летний контур в нормальном рабочем состоянии (экскаватором вырвали часть).

Карбофос написал :
Насколько тяжело идёт процесс забивки?

Зависит от грунта. Плотную глину нужно забуривать, в песок кувалдочкой легко...

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

Карбофос написал :
Насколько тяжело идёт процесс забивки?

есле хорошо заточить уголки задача намного облегчиться.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

А как лучьше соеденить ЗУ с электрощитом в доме.

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

завести арматурой потолще или стальной пластиной,наварить болт.потом берём провод медный 10мм2(можно больше)потом хорошо зажимаем на болт,а дальше в щит.к месту соединения должен остаться доступ.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

А если щит стоит в доме то что арматуру вводить в дом? По другому никак?

лев написал :
А если щит стоит в доме то что арматуру вводить в дом?

Достаточно медного провода, сечением равным фазному.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ПPOPAБ написал :
Достаточно медного провода, сечением равным фазному.

Так уже подсказали. Такое впечатление, что спрашивают, а ответы не читают.

JEKA@ написал :
наварить болт.потом берём провод медный 10мм2(можно больше)потом хорошо зажимаем на болт,а дальше в щит

avmal написал :
Так уже подсказали.

Да где то тема была, с фотографиями, где проводник присоединяется к контуру в коробке установленной на наружной стене дома.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

Теперь мне ясно , как подключить щит к ЗУ. Прораб - спасибо.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

JEKA@ написал :
потом хорошо зажимаем на болт,а дальше в щит

А болтовое соединение ( чтобы не окислилось) надо обработать литолом или ему ничего .на улице небудет.

Ну лучше пушечным салом, дольше держится

лев написал :
А болтовое соединение ( чтобы не окислилось) надо обработать литолом или ему ничего .на улице небудет.

Читаем:

ПУЭ-7 написал :
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

Для защиты от коррозии применяются битумные мастики. Хорошо подойдет автомобильный "антикор".
"Литол"- смоет дождем, довольно быстро.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

ПPOPAБ написал :
подойдет автомобильный "антикор".

Прораб - спасибо. Мне ясно.