Итак встал вопрос о заземлении.
В дом введены только фаза и рабочий ноль. Соотвественно нужна конфигурация ТТ.
Что мне ясно:
кол-во заглубленных элементов 3-5
длина не менее 2.5 метров
забиты в траншею 70 см
соеденины сваркой
Терзают сомнения вот по каким вопросам:
что же выбрать для самих элементов, уголок или круг?
Вопрос обусловлен неизвестной мне скоростью коррозии стали в грунте. Внятных статей на эту тему я не нашёл. Прошу пояснить этот вопрос. В пуэ 7 написано про толщину 4 мм и особые указания странного характера насчёт коррозиии.
Насколько тяжело идёт процесс забивки? Хватит ли 5 кг кувалды или нужна более тяжёлая? Максового перфоратора, бетонолома и отбойного молотка не предвидится.
Карбофос написал :
В дом введены только фаза и рабочий ноль. Соотвественно нужна конфигурация ТТ.
Применение системы ТТ обосновывается СОСТОЯНИЕМ питающей линии.
Карбофос написал :
кол-во заглубленных элементов 3-5
Рассчитывается исходя из: удельного сопротивления грунта и необходимого сопротивления ЗУ здания.
Сопротивление ЗУ будет определятся необходимостью применения молниезащиты, которая при воздушном вводе и системе ТТ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Карбофос написал :
что же выбрать для самих элементов, уголок или круг?
Зависит от технологии монтажа ЗУ, плотности грунта, и стоимости материла. Исходя из максимальной скорости коррозии (в не агрессивных грунтах) 0,1 мм в год - срок службы ЗУ принимается 30 лет Хотя, видел и 50-ти летний контур в нормальном рабочем состоянии (экскаватором вырвали часть).
Карбофос написал :
Насколько тяжело идёт процесс забивки?
Зависит от грунта. Плотную глину нужно забуривать, в песок кувалдочкой легко...
завести арматурой потолще или стальной пластиной,наварить болт.потом берём провод медный 10мм2(можно больше)потом хорошо зажимаем на болт,а дальше в щит.к месту соединения должен остаться доступ.
лев написал :
А болтовое соединение ( чтобы не окислилось) надо обработать литолом или ему ничего .на улице небудет.
Читаем:
ПУЭ-7 написал :
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
Для защиты от коррозии применяются битумные мастики. Хорошо подойдет автомобильный "антикор".
"Литол"- смоет дождем, довольно быстро.