добрый день. подскажите пожалуста какого сечения нужен кабель чтобы запитать станок примерно 10кВт. заранее спасибо
станок однофазный или трёх? для однофазного нужно 6кв для трёх достаточно 2,5кв
Если 3 фазный то 4 квадрата если 1 фаза то 10 , не меньше так как двигатели в момент пуска потребляют больше
Slavka.sav написал :
момент пуска
и зачем на момент пуска сечение на порядок увеличивать? может ещё и АВ увеличить для оного??
станок 3 фазный. провод алюминий
Slavka.sav написал :
3 фазный то 4 квадрата
для аллюминия нужно 6кв
greg111 написал :
для аллюминия нужно 6кв
а почему не 4 или 2.5?
2tetra75 теоретически 4 хватит но лучше 6 для увеличения мех. прочности линии. да и длина неизвестна. 2,5 по току не проходит.