Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 08.03.2008 Железнодорожный Сообщений: 167
#1839034

Дано:

  • водогрей, объем 50л, масса без воды 19 кг, итого рассчитываем на 70-80 кг вес (на всякий случай с запасом)
  • меловая стена вентилляционной шахты толщиной 5 см
    Вопрос, реально ли повесить на нее такой водогрей, чтобы он не упал сам и не обрушил стену.
    PS
    Сейчас висит без воды на 6 шурупах 3.5*65, в качестве теста брался за него руками и тянул вниз...

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

все реально при спец крепеже и учете коэф. безопасности. я бы применил опрокидывающийся анкер fisher/

На анкерах всё стоит прекрасно, да же с объёмом в три раза больше.

Регистрация: 08.03.2008 Железнодорожный Сообщений: 167

а что скажете на счет прочности самой стены? не рухнет?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

там арматурная сетка. не рухнет.

Регистрация: 08.03.2008 Железнодорожный Сообщений: 167

спасибо, значит сегодня повешу на анкеры

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

самоустанавливающиеся дюбели k kdh km

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

nen vj;yj gjcvjnhtnm yfuheprb = тут можно посмотреть нагрузки.

C2h5-OH написал :
самоустанавливающиеся дюбели

Дюбеля, представленные в ссылке, подходит для использования в:
▪ Гипсокартоне и
гипсоволокнистых плитах
▪ ДСП

The_JOhn написал :

  • меловая стена вентилляционной шахты толщиной 5 см

Согласитесь, это ни одно и то же.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

и для армированных пустотелых перекрытий и т.п. значит подходят с учетом коэф. безопасности.

Меловая стена вентиляционной шахты пустотелая?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

за пятисантиметровой армированной плитой - пустота.

не меловая- Гипсолит.

2C2h5-OH То, что Вы предлогаете, расчитано на пустоту через 1-2 см., а не через 5 см.

The_JOhn написал :

  • меловая стена вентилляционной шахты толщиной 5 см

Я лишь процитировал автора, но сути это не меняет.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

K, KD, KDH, KM - самоустанавливающиеся дюбели не на 1 или 2 см. да и шпильку можно заменить.
вообще итог- сейчас можно повесить что угодно куда угодно. вопрос цены крепежа. я купил себе пистолет Хилти для хим. анкеровки.....

C2h5-OH написал :
да и шпильку можно заменить.

Ваша правда, как то пользовались подобным крепежом со шпилькой 50см.

Если до отделки, то беру две полосы, толщиной 4-5 мм, загибаю концы по 10-12 мм и за них прикручиваю анкерами к потолку.По высоте еще пару крепежа на каждую полосу. Под оборудование (водогрей в данном случае) или закручиваю через отверстие в полосе анкер или привариваю заранее шпильку. Полоса уходит под кафель. В потолок, если шпаклеванный и не подвесной, тоже слегка утапливаю, если подвесной нет необходимости. Так же и керамзитовые стены. 120-ти литровые висят без проблем.