Здравствуйте ! Может не в тему но подскажите пожалуйста !!!
Необходимо расчитать коэффициент пульсации освещенности.
Использую формулу: Кп=(Emax-Emin)/2Ecp * 100.
где соответственно Emax, Emin и Ecp - макисмальное, минимальное и среднее занчения освещенности
По каким формулам можно расчитать
фактические Emax, Emin, Ecp ?
Emin нашел у Кнорринга как NFk/SzR
N – количество светильников
F – световой поток лампы
k - коофициент использования светильника
S -полощадь помещения
z - коофиц. Минимальной освещенности=1.1
R - – кооф. запаса=1.25 (для оффисных помещений)

Тали эта формула и как получить Emin и является ли Ecp
просто средним арифметическим или тоже рассчитывается из формулы ?
Заранее огромное спасибо за ответы !!!!!!!!!

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

alexey_74 написал :
Здравствуйте ! Может не в тему но подскажите пожалуйста !!!
Необходимо расчитать коэффициент пульсации освещенности.
Использую формулу: Кп=(Emax-Emin)/2Ecp * 100.
где соответственно Emax, Emin и Ecp - макисмальное, минимальное и среднее занчения освещенности
По каким формулам можно расчитать
фактические Emax, Emin, Ecp ?
Emin нашел у Кнорринга как NFk/SzR
N – количество светильников
F – световой поток лампы
k - коофициент использования светильника
S -полощадь помещения
z - коофиц. Минимальной освещенности=1.1
R - – кооф. запаса=1.25 (для оффисных помещений)

Тали эта формула и как получить Emin и является ли Ecp
просто средним арифметическим или тоже рассчитывается из формулы ?
Заранее огромное спасибо за ответы !!!!!!!!!

Светильники люминисцентные? Если да, то глубина пульсаций в первую очередь зависит от правильной расфазировки светильников, и схемы включения ламп в самих светильниках.

а следующая страничка про две лампы на одной фазе .... добавьте

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

$ol написал :
а следующая страничка про две лампы на одной фазе .... добавьте

Добавляю, но приведённые там модели ПРА сильно устарели и придётся искать современные аналоги.
ИМХО трехфазное подключение люминисцентных ламп самое экономичное и эффективное средство борьбы с пульсациями.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

Alex___dr написал :
ИМХО трехфазное подключение люминисцентных ламп самое экономичное и эффективное средство борьбы с пульсациями

И самое нереальное в современных условиях...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Serg написал :
И самое нереальное в современных условиях...

Почему? Проблемы с тремя фазами? Или с некомпетентностью монтажников?

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

Alex___dr написал :
Почему?

Потому что зачастую подключение предприятий однофазное, а даже если и трехфазное - то никто не будет переделывать проводку из-за глаз работников, это же надо чтоб в одном помещении все три фазы были заведены на свет...
К тому же - Вы часто видели трехфазные выключатели света?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

2Serg
Почти любое предприятие имеет трехфазное оборудование.
А оно надо? По одному выключателю на каждую фазу.
Если поставили задачу расчитать коэффициент пульсации освещенности то будут.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

Alex___dr написал :
Почти любое предприятие имеет трехфазное оборудование.

Компьютеры что ли?

Alex___dr написал :
А оно надо? По одному выключателю на каждую фазу.

Ну да... только еще придется объяснять, что включать надо все сразу...

Alex___dr написал :
Если поставили задачу расчитать коэффициент пульсации освещенности то будут.

После чего рассчитают затраты на переоборудование и директор пошлет их в недалекое эротическое путешествие. Может, это, конечно, российская специфика? но это так.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

2Serg

Что Вы подразумеваете под предприятием?
Так это же сразу видно - светильники будут включаться в шахматном порядке. Дома с трехклавишным выключателем мало у кого затруднения бывают.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

Alex___dr написал :
Что Вы подразумеваете под предприятием?

Юридическое лицо или ПБОЮЛ. А Вы - завод с площадью цехов в 20 гектар?

Alex___dr написал :
Дома с трехклавишным выключателем мало у кого затруднения бывают.

Хотите я на электрике опрос проведу - у кого дома три фазы имеются - будет не больше 5%. Так о чем речь? О теории? Или о практике?

Кстати, ЭПРУ позволяют сделать эти биения незаметными, но немного другим путем, гораздо более реальным.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

2Serg

А где по Вашему они в своем большинстве гнездятся? Как раз на на заводах и им подобным площадях.

А причем тут три фазы дома? Многорожковые люстры чем включаются?

А здесь вступает в силу пункт третий из поста номер 9.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

Alex___dr написал :
А где по Вашему они в своем большинстве гнездятся? Как раз на на заводах и им подобным площадях.

Не угадали. Административные и жилые переоборудованные помещения преобладают. К тому же переоборудованные помещения на заводах имеют запитку освещения от одной фазы - ну это я по своему опыту изучения проблемы говорю.

Alex___dr написал :
А причем тут три фазы дома?

А Вы разве не собирались питать ЭЛТ разными фазами? Или это не с Вами я сейчас разговаривал?

Alex___dr написал :
А здесь вступает в силу пункт третий из поста номер 9.

А я про что говорил? И остаемся мы с голой теорией... как с фиговым листочком.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

2Serg

В каком именно помещении (производственном или офисно-жилом) находится данный офис может сказать только автор темы.
А какая связь между офисом и квартирой? А так же элетроно-лучевой трубки и люминесцентной
лампой?
Дома ни у кого не вызывает проблем двух- или трехклавишный выключатель люстры - каждому понятно, что бы включить все рожки , надо нажать все клавиши выключателя. Так почему-же три отдельных выключателя могут вызвать неразрешимую проблему?

P.S. продолжим "завтра" , или сегодня но после 17:00.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

Alex___dr написал :
В каком именно помещении (производственном или офисно-жилом) находится данный офис может сказать только автор темы.

Дело не в расположении - у меня в полуметре от двери квартиры идут три фазные магистрали, например, а в стоимости подключения.
ИМХО автору темы это нужно для курсача или чего-то такого, глубоко теоретического.

Alex___dr написал :
Дома ни у кого не вызывает проблем двух- или трехклавишный выключатель люстры - каждому понятно, что бы включить все рожки , надо нажать все клавиши выключателя. Так почему-же три отдельных выключателя могут вызвать неразрешимую проблему?

Дома эти клавиши всеми воспринимаются как возможность осветить помещение сильнее или слабее - и никто не воспринимает, что необходимо их включать одновременно "все вдруг"...

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

Alex___dr написал :
продолжим "завтра" , или сегодня но после 17:00.

Заглядывайте.

Огромное спасибо за ответы, не думал что вообще кого нибудь тема заинтересует.
Светильник - Zephyr 236 A39 ссылка _ttp://northcliffe.ru/
но вычислить коэффициент пульсации надо именно математически исходя из формулы
Кп=(Emax-Emin)/2Ecp * 100 а для нахождения Emax Emin и Ecp есть и впринципе этого достаточно, кооф. использования светильника и световой поток лампы которые даны в табличном виде.
Есть формула в учебнике Кнорринга NFk/SzR (описанная в первом сообщении) но толи это я незнаю. И она предназначена для вычисления Emin, а вот как быть с вычеслением остальных данных ? Перекопал Инет но материала по данной теме очень мало.
А помещение для работы - оффисное.
Еще раз огромное спасибо за ответы!!!