Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1842942

проблема на американке счётчика,возможно залезть с ключом дотянуться убрать весь колхоз со льном ,поставить новую прокладку и затянуть заново

Американку льном запаковали? Оригинально.

fontanero написал :
два варианта причины протечки : либо прорезана прокладка,либо не дотянута.

совершенно верно. Разбирать и смотреть соединение.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Mot5 написал :
Причины течи не ясны

Очень даже ясны.Что там делает льняная подмотка под накидной гайкой ? Мешает определить степень затяжки прокладки?Ну раз лён,то тянулось со всей дури.Теперь два варианта причины протечки : либо прорезана прокладка,либо не дотянута. Выход один,аккуратно удаляем плитку и ставим сервисный лючок. Который Вы должны были, установить изначально. Чинить то надо.

Mot5 написал :
нужно разбирать и смотреть прокладку

вот это и надо сделать.Но для начала необходимо обеспечить доступ для работы ключами

Сантехнические работы Москва и область

В общем довольно сильно течет стык счетчика и переходника с внутренней стороны (указано стрелкой на рисунке). Проблема в том что соединение находится в коробе и труднодоступно(фоткал телефоном засунув руку через лючок). Пока не лезу потому как если чтото не так сделаю, придется разбирать короб и ломать плитку. Причины течи не ясны, наступил в лужу, когда пришел после работы. Подскажите можно ли подтянуть и как правильно (то есть на пальцах что и куда крутить) или нужно разбирать и смотреть прокладку? Или же есть смысл ждать до завтра сантехника?