Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1843598

ситуация такая: электрик перетянул всю проводку по квартире, разделил по зонам - каждая комната от своего автомата. все работает замечательно. есть отдельный кабель от отдельного автомата+УЗО на стиральную машинку+духовка. если подключить потребитель к этому кабелю, допустим миксер и нажать на "Пуск", то срабатывает УЗО, слаботочные потребители(часы) работают нормально, в чем может быть причина ?

Или неправильное УЗО, написали бы хоть какое или электрик перепутал/замкнул ноль и заземление.

Вам на эту злополучную розетку проведена 3-х проводка (фаза, ноль, заземление) ?

Миксер имеет заземляющий провод?

сначала думал, что у УЗО слишком маленький ток срабатывания, купил поменял на более мощный ABB 25A-30мА. Провода не перепутаны и не замкнуты, проверял.
на розетки приходят 3 провода. миксер с заземлением, стиральная машина тоже.
да, часы без заземления, наверное из-за этого не выбивает УЗО.

Получается у Вас у миксера и стиралки утечки, это маловероятно, что у двух устройств сразу, но вполне возможно.

Если Вы сами поменяли УЗО, то найдите розетку с заземлением и подключите её сразу после УЗО, включите миксер и проверьте.

сейчас стиральная машинка и миксер прекрасно работают через другие розетки

получается, если сразу после УЗО подключить провод с розеткой и будет работать, то проблема с проводом который сейчас протянут от УЗО до розетки?

Ну там же УЗО нет, вот и работает. А в месте утечки, в электроприборе, при УЗО на 30 ма может выделятся мощность максимум 0,03А*220В=6 Вт, и это будет незаметно.

Да, это самый простой тест. Проблема или с проводом или с неправильно подключенным УЗО. Например в УЗО вместо нуля завели землю.

там то же УЗО есть отдельное на всю группу розеток.

подключение УЗО проверял по аналогии с другим УЗО, который на группу розеток идет и которое работает исправно - УЗО одинаковые.

тогда буду пробовать тест с проводом.

nas_alex написал :
в чем может быть причина ?

Смотреть файлы с подробными инструкциями.
P.S. Кнопочку поиска иногда пользуйте, плизз...

спасибо

постарался разобраться в схеме подключения УЗО. прикладываю картинку как сейчас у меня - вариант1. правильно ли я понял, что должно быть так как на картинке Вариант2?

nas_alex написал :
правильно ли я понял, что должно быть так как на картинке Вариант2?

Ни в коем случае!!!

Главное правило - после УЗО провода не должны соединяться с проводами от других УЗО. Т.е, и фаза через автомат, и рабочий ноль пойдут только к своим приборам, а не на общую шинку.

nas_alex написал :
постарался разобраться в схеме подключения УЗО.

Обе схемы приведенные Вами не верны.
Отходящие ноли на розетки подсоедините напрямую к выходу ноля из УЗО минуя клемную колодку. Либо разделите колодку на двое, чтобы ноли отходящих линий не соединялись.

Это не рассматривая вопрос откуда вы берёте PE(Жёлтый провод)

а если рассмотреть откуда берется желтый провод?

nas_alex написал :
а если рассмотреть откуда берется желтый провод?

Так нам не видно... Через монитор.

nas_alex написал :
если рассмотреть откуда берется желтый провод?

Вы нигде не написали 4-х или 5-ти проводной у Вас стояк.
А взять железку в щитке, написать на ней PE и провести от неё жёлто зелёный провод каждый сможет. Но от этого этот провод защитным заземлением, к сожалению, не станет.

стояк - 5 проводов один из них тоненький - темно серый идет вверх по стояку
красный - идет наверх по стояку
зеленый - на нулевую шину
белый - через орех на счетчик и входной автомат
желтый - на шину РЕ

Mortex написал :
Это не рассматривая вопрос откуда вы берёте PE(Жёлтый провод)

т.е. нулевую шину вообще не задействовать?

Не нужна Вам после УЗО никакая нулевая шина, разве что Вы не собираетесь увеличивать количество автоматов.
Чем меньше промежуточных элементов, тем лучше.

nas_alex написал :
т.е. нулевую шину вообще не задействовать?

Да. Или распилить пополам.

большое спасибо, буду вечером эксперементировать

а вот такая схема подойдет?

что там за "ЗУ" в квартире нарисовалось?
А в остальном - всё верно.

nas_alex написал :
а вот такая схема подойдет?

На освещение заменили бы на С10 хотя бы. Многовато 16А.

Оптимисты погибают первыми.