Не нужна Вам после УЗО никакая нулевая шина, разве что Вы не собираетесь увеличивать количество автоматов.
Чем меньше промежуточных элементов, тем лучше.
стояк - 5 проводов один из них тоненький - темно серый идет вверх по стояку
красный - идет наверх по стояку
зеленый - на нулевую шину
белый - через орех на счетчик и входной автомат
желтый - на шину РЕ
nas_alex написал :
если рассмотреть откуда берется желтый провод?
Вы нигде не написали 4-х или 5-ти проводной у Вас стояк.
А взять железку в щитке, написать на ней PE и провести от неё жёлто зелёный провод каждый сможет. Но от этого этот провод защитным заземлением, к сожалению, не станет.
nas_alex написал :
постарался разобраться в схеме подключения УЗО.
Обе схемы приведенные Вами не верны.
Отходящие ноли на розетки подсоедините напрямую к выходу ноля из УЗО минуя клемную колодку. Либо разделите колодку на двое, чтобы ноли отходящих линий не соединялись.
nas_alex написал :
правильно ли я понял, что должно быть так как на картинке Вариант2?
Ни в коем случае!!!
Главное правило - после УЗО провода не должны соединяться с проводами от других УЗО. Т.е, и фаза через автомат, и рабочий ноль пойдут только к своим приборам, а не на общую шинку.
постарался разобраться в схеме подключения УЗО. прикладываю картинку как сейчас у меня - вариант1. правильно ли я понял, что должно быть так как на картинке Вариант2?
Ну там же УЗО нет, вот и работает. А в месте утечки, в электроприборе, при УЗО на 30 ма может выделятся мощность максимум 0,03А*220В=6 Вт, и это будет незаметно.
Да, это самый простой тест. Проблема или с проводом или с неправильно подключенным УЗО. Например в УЗО вместо нуля завели землю.
сначала думал, что у УЗО слишком маленький ток срабатывания, купил поменял на более мощный ABB 25A-30мА. Провода не перепутаны и не замкнуты, проверял.
на розетки приходят 3 провода. миксер с заземлением, стиральная машина тоже.
да, часы без заземления, наверное из-за этого не выбивает УЗО.
ситуация такая: электрик перетянул всю проводку по квартире, разделил по зонам - каждая комната от своего автомата. все работает замечательно. есть отдельный кабель от отдельного автомата+УЗО на стиральную машинку+духовка. если подключить потребитель к этому кабелю, допустим миксер и нажать на "Пуск", то срабатывает УЗО, слаботочные потребители(часы) работают нормально, в чем может быть причина ?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.