Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1848100

nas_alex написал :
а вот такая схема подойдет?

На освещение заменили бы на С10 хотя бы. Многовато 16А.

Оптимисты погибают первыми.

что там за "ЗУ" в квартире нарисовалось?
А в остальном - всё верно.

а вот такая схема подойдет?

большое спасибо, буду вечером эксперементировать

nas_alex написал :
т.е. нулевую шину вообще не задействовать?

Да. Или распилить пополам.

Не нужна Вам после УЗО никакая нулевая шина, разве что Вы не собираетесь увеличивать количество автоматов.
Чем меньше промежуточных элементов, тем лучше.

Mortex написал :
Это не рассматривая вопрос откуда вы берёте PE(Жёлтый провод)

т.е. нулевую шину вообще не задействовать?

стояк - 5 проводов один из них тоненький - темно серый идет вверх по стояку
красный - идет наверх по стояку
зеленый - на нулевую шину
белый - через орех на счетчик и входной автомат
желтый - на шину РЕ

nas_alex написал :
если рассмотреть откуда берется желтый провод?

Вы нигде не написали 4-х или 5-ти проводной у Вас стояк.
А взять железку в щитке, написать на ней PE и провести от неё жёлто зелёный провод каждый сможет. Но от этого этот провод защитным заземлением, к сожалению, не станет.

nas_alex написал :
а если рассмотреть откуда берется желтый провод?

Так нам не видно... Через монитор.

а если рассмотреть откуда берется желтый провод?

Это не рассматривая вопрос откуда вы берёте PE(Жёлтый провод)

nas_alex написал :
постарался разобраться в схеме подключения УЗО.

Обе схемы приведенные Вами не верны.
Отходящие ноли на розетки подсоедините напрямую к выходу ноля из УЗО минуя клемную колодку. Либо разделите колодку на двое, чтобы ноли отходящих линий не соединялись.

nas_alex написал :
правильно ли я понял, что должно быть так как на картинке Вариант2?

Ни в коем случае!!!

Главное правило - после УЗО провода не должны соединяться с проводами от других УЗО. Т.е, и фаза через автомат, и рабочий ноль пойдут только к своим приборам, а не на общую шинку.

постарался разобраться в схеме подключения УЗО. прикладываю картинку как сейчас у меня - вариант1. правильно ли я понял, что должно быть так как на картинке Вариант2?

спасибо

nas_alex написал :
в чем может быть причина ?

Смотреть файлы с подробными инструкциями.
P.S. Кнопочку поиска иногда пользуйте, плизз...

там то же УЗО есть отдельное на всю группу розеток.

подключение УЗО проверял по аналогии с другим УЗО, который на группу розеток идет и которое работает исправно - УЗО одинаковые.

тогда буду пробовать тест с проводом.

Ну там же УЗО нет, вот и работает. А в месте утечки, в электроприборе, при УЗО на 30 ма может выделятся мощность максимум 0,03А*220В=6 Вт, и это будет незаметно.

Да, это самый простой тест. Проблема или с проводом или с неправильно подключенным УЗО. Например в УЗО вместо нуля завели землю.

сейчас стиральная машинка и миксер прекрасно работают через другие розетки

получается, если сразу после УЗО подключить провод с розеткой и будет работать, то проблема с проводом который сейчас протянут от УЗО до розетки?

Получается у Вас у миксера и стиралки утечки, это маловероятно, что у двух устройств сразу, но вполне возможно.

Если Вы сами поменяли УЗО, то найдите розетку с заземлением и подключите её сразу после УЗО, включите миксер и проверьте.

сначала думал, что у УЗО слишком маленький ток срабатывания, купил поменял на более мощный ABB 25A-30мА. Провода не перепутаны и не замкнуты, проверял.
на розетки приходят 3 провода. миксер с заземлением, стиральная машина тоже.
да, часы без заземления, наверное из-за этого не выбивает УЗО.

Или неправильное УЗО, написали бы хоть какое или электрик перепутал/замкнул ноль и заземление.

Вам на эту злополучную розетку проведена 3-х проводка (фаза, ноль, заземление) ?

Миксер имеет заземляющий провод?

ситуация такая: электрик перетянул всю проводку по квартире, разделил по зонам - каждая комната от своего автомата. все работает замечательно. есть отдельный кабель от отдельного автомата+УЗО на стиральную машинку+духовка. если подключить потребитель к этому кабелю, допустим миксер и нажать на "Пуск", то срабатывает УЗО, слаботочные потребители(часы) работают нормально, в чем может быть причина ?