Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 59
#1845966

В очередной раз прошу помощи. Год назад так и не дошли руки до ремонта, теперь схему переработал, прошу Вашего совета:
Есть квартира в новостройке 3к, щиток в квартире. Разводка сделано не то чтобы ужасно, но хочу полностью перетянуть и соответсвенно переделать щиток.

  1. В приложении схема. Всё ли в порядке? Не требуется ли после счётчика поставить или входной автомат на 50А или простой выключатель (если таковые имеются) для отключения электричества одним щелчком? Имеет смысл ставить УЗО А на розетки или можно удовлетвориться АС.
    2.Собственно щиток как таковой. Есть два варианта:первый - выписать предписание на замену счётчика, все сделать и пригласить представителей Петроэнергосбыта опломбировать счётчик в новом щитке; второй - в старый щиток (8 мест) поставить только УЗО, а рядом отдельный щиток с АВ и объеденить соеденительными кабелями (можно ли так сделать?)
    В случае первого варианта, не потребуют ли документов, согласований и т.п.?

С Уважением.

УЗО типа А реагирует на токи утечки постоянного пульсирующего напряжения. Это бестрансформаторные БП - компьютеры, телевизоры, управление стир. машин. ПУЭ рекомендует устанавливать УЗО типа А в обоснованных случаях. Посмотрите на данные своих электроприёмников и решите. Например, производители стир. машин требуют УЗО А. Замена УЗО на щитке в дальнейшем - дело нескольких минут.

Snaf написал :
Всё ли в порядке?

Стандартная схема. Я бы поставил в один щиток.

Snaf написал :
выписать предписание на замену счётчика,

На распломбирование. По поводу согласований - позвоните в сбыт, посмотрите договор

Можно понизить номиналы УЗО на 63A/30мА и 16А/10мА.

Runc написал :
Можно понизить номиналы УЗО на 63A/30мА и 16А/10мА.

Если это повлияет на цену.
16/10 ни в коем разе - контакты УЗО останутся без защиты

sanykrimea написал :
16/10 ни в коем разе - контакты УЗО останутся без защиты

По схеме за УЗО стоит АВ на 16А, он и защищает. Просто найти 40А/10мА нереально, нормальные бренды более 25А/10мА и не делают вроде .
Имел ввиду замену 80/30 => 63/30, 40/10 => 16/10 . Потому как УЗО 80А вроде уже не бытовое и цена брендов кусачая.

Регистрация: 29.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 59

С УЗО понятно - 63/30 и 25/10. Лучьше электро-механическое или электронное?
Спасибо.
а что с остальными вопросами?

Электронное УЗО требует питания от сети. При понижении - оно не сработает. Электромеханическое - лишено этого недостатка.

Runc написал :
По схеме за УЗО стоит АВ на 16А, он и защищает.

Номинал УЗО должен быть на ступень выше номинала защищающего автомата.

Электронные УЗО дешовые и нестабильные (внутри электронная схема), электромеханическое более надежное, но и дорогое. Также прошу обратить внимание на совет sanykrimea и взять класс А.

sanykrimea написал :
УЗО типа А реагирует на токи утечки постоянного пульсирующего напряжения. Это бестрансформаторные БП - компьютеры, телевизоры, управление стир. машин. ПУЭ рекомендует устанавливать УЗО типа А в обоснованных случаях. Посмотрите на данные своих электроприёмников и решите. Например, производители стир. машин требуют УЗО А.

Регистрация: 29.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 59

ОК, с УЗО всё ясно.
Входной автомат или выключатель в щитке ставить или излишество нехорошее?

Snaf написал :
излишество нехорошее?

Хорошее излишество.

Регистрация: 29.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 59

sanykrimea написал :
Цитата:Сообщение от Snaf
излишество нехорошее?

Хорошее излишество.

так АВ или выключатель???

В этажном щитке стоит - зачем ещё один? Полностью обесточить квартиру - на этаже. Остальные линии - соответствующими автоматами, холодильник можно оставить включённым.

Регистрация: 29.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 59

Значит всё-таки излишество...