здравствуйте уважаемые коллеги! подскажите пожалуйста-каким кабелем и правильно запитать деоевянную баню на воде! расстояние от берега до бани около 100м, по этому воздушкой не получиться! может кто знает где можно прочитать об этом?

popko написал :
может кто знает где можно прочитать об этом?

ПУЭ-7 ПОДВОДНАЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ п.2.3.136 - 145.
Марка, типа такого:
Уточните условия прокладки и мощность, возможно и по проще варианты подойдут.

можно по пантону,но вода на него попадает!нагрузка 15кВт.\220!

popko написал :
можно по пантону

Т.е. баня на плаву, к ней плавающий мостик. На зиму убирается? Течение, глубина большая?

popko написал :
нагрузка 15кВт.\220!

Ого, на одну фазу это 70 А по току. Может питание трех фазное ?

на зиму не убирается!глубина около 4-х метров! течения практически нет!трех фазное на воду не хотят!

Вот еще:

ПУЭ-7 написал :
2.3.49. Для подводных кабельных линий следует применять кабели с броней из круглой проволоки, по возможности одной строительной длины. С этой целью разрешается применение одножильных кабелей.

В местах перехода кабельных линий с берега в море при наличии сильного морского прибоя, при прокладке кабеля на участках рек с сильным течением и размываемыми берегами, а также на больших глубинах (до 40-60 м) следует применять кабель с двойной металлической броней.

Кабели с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, а также кабели в алюминиевой оболочке без специальных водонепроницаемых покрытий для прокладки в воде не допускаются.

При прокладке кабельных линий через небольшие несудоходные и несплавные реки шириной (вместе с затопляемой поймой) не более 100 м, с устойчивыми руслом и дном допускается применение кабелей с ленточной броней.

popko написал :
трех фазное на воду не хотят!

Очень дорого обойдутся такие желания! Вместо кабеля 5х4 нужно будет использовать 3х16. Куда девать такой перекос, где искать ВДТ на 70А ... И с чем оно связанно?
Но можно посмотреть такой кабель он довольно распространен в нефтедобыче.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

popko написал :
трех фазное на воду не хотят!

..относительно безопасности никакой разницы - одна фаза или три.. ..по сходне можно кабелем КНР, на крайняк - даже КГ (запитывали плавпричал, регистр пропустил)..
..касаемо эксплуатации - не рекомендуют на одну фазу вешать более восьми киловатт..

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

popko написал :
трех фазное на воду не хотят!

Пусть обьяснят, почему. 220 не менее опасно.