..относительно безопасности никакой разницы - одна фаза или три.. ..по сходне можно кабелем КНР, на крайняк - даже КГ (запитывали плавпричал, регистр пропустил)..
..касаемо эксплуатации - не рекомендуют на одну фазу вешать более восьми киловатт..
ПУЭ-7 написал :
2.3.49. Для подводных кабельных линий следует применять кабели с броней из круглой проволоки, по возможности одной строительной длины. С этой целью разрешается применение одножильных кабелей.
В местах перехода кабельных линий с берега в море при наличии сильного морского прибоя, при прокладке кабеля на участках рек с сильным течением и размываемыми берегами, а также на больших глубинах (до 40-60 м) следует применять кабель с двойной металлической броней.
Кабели с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, а также кабели в алюминиевой оболочке без специальных водонепроницаемых покрытий для прокладки в воде не допускаются.
При прокладке кабельных линий через небольшие несудоходные и несплавные реки шириной (вместе с затопляемой поймой) не более 100 м, с устойчивыми руслом и дном допускается применение кабелей с ленточной броней.
popko написал :
трех фазное на воду не хотят!
Очень дорого обойдутся такие желания! Вместо кабеля 5х4 нужно будет использовать 3х16. Куда девать такой перекос, где искать ВДТ на 70А ... И с чем оно связанно?
Но можно посмотреть такой кабель он довольно распространен в нефтедобыче.
popko написал :
может кто знает где можно прочитать об этом?
ПУЭ-7 ПОДВОДНАЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ п.2.3.136 - 145.
Марка, типа такого:
Уточните условия прокладки и мощность, возможно и по проще варианты подойдут.
здравствуйте уважаемые коллеги! подскажите пожалуйста-каким кабелем и правильно запитать деоевянную баню на воде! расстояние от берега до бани около 100м, по этому воздушкой не получиться! может кто знает где можно прочитать об этом?