Всем привет. Нахожусь в некоторых раздумьях по следующему вопросу: в доме "хрущёвка" идёт полная замена электропроводки + вывод доп. точек - кондиционер и гидромассажная ванна (900Вт). Инженер с "Энергосбыта" дала письменное предписание на установку вводного АВ "...до 20А." Ясно, что занулять/заземлять в данном доме - смертельно опасно - ввод стояка люминь 16 мм2 и в отчень плачевном состоянии, остаётся вся надежда на УЗО (дифавтомат). Добрые два часа "убил" на чтение подобных тем, воспользовашись опцией "Поиск." Сомнений только прибавилось. Дело в том,что найти УЗО (дифавтомат) с током утечки 10мА ну практически невозможно , имеется только 30 мА. Насколько критична будет установка дифавтомата фирмы Мёллер 10/0,03А в данном случае?
P.S. Заранее извиняюсь за эксгумацию "замусоленной" в общем то темы.
змеелов написал :
найти УЗО (дифавтомат) с током утечки 10мА ну практически невозможно
Закажите - доставят.
Все трубы неметаллические, подводка к ПС неметаллическая, крепления ПС и смесителей не связаны с арматурой в стенах, стальные стояки закрыты в шкафу?
ПPOPAБ написал :
Да нормально будет.
У автора нормально, у соседей - неизвестно.
Один сосед дистанционно убьёт другого, а автору "тюрма сидеть", потому как могут виноватым назначить?
ВТБ! написал :
У автора нормально, у соседей - неизвестно.
Один сосед дистанционно убьёт другого, а автору "тюрма сидеть", потому как могут виноватым назначить?
Ни-че не понимаю...
Речь идет о номинале ВДТ (УЗО) по току утечки. По правилам не требуется применение устройств на токи утечки менее 30 мА. Практически разницы между 10 и 30 мА практически нет.
Как можно навредить установкой такого прибора:
змеелов написал :
дифавтомата фирмы Мёллер 10/0,03А
ВТБ! написал :
Закажите - доставят.
Все трубы неметаллические, подводка к ПС неметаллическая, крепления ПС и смесителей не связаны с арматурой в стенах, стальные стояки закрыты в шкафу?
Заказать - сроки не позволяют. Сантехнические трубы меняются на ППР, стальные стояки закрыты в шкафу. Кабель прокладываю YDY 3*1,5 - 3*2,5 с перспективой замены стояка на пятипроводку . Третьи жилы "висят в воздухе" - ни в коробках, ни в розетках, ни в щите не подключены . На стиралку и ванну идут свои отдельные линии, защищённые каждая своим дифавтоматом. Разрешённая мощность будет ограничиваться вводным АВ 20А.(согласно предписания ЭС.) Хозяева предупреждены о недопустимости одновременного использования электроприборами.
ВТБ! написал :
Тогда смысл в раздельных дифавтоматах (при пластиковых трубах)?
Условие клиента. Я тоже хотел запитать эти две линии с одного дифа - поставить расп. коробку и с неё разойтись по двум веткам. А хозяину жэковские "по ушам поездили"- вот и упёрся.
Оптимисты погибают первыми.