Что то поиском не нашел. В соответствии с ПУЭ7 плита расценивается как стационарный потребитель, который не требует диф. защиты. А как же пробой фазы на корпус и безопасность?
haramamburu, нет зачем... Просто попытка понять и необходимость тоже....
sergey_sav написал :
А на то есть АВ и третий проводник.
Так он есть в любой "правильной" розетке. Или в данном случае руководствуются тем, что добавляется лишнее соединительное звено в цепи, которое несет риск обрыва?
Именно так. В стационарно установленных приборах риск обрыва защитного проводника минимален. Но не возбраняется ставить УЗО на всё, кроме приборов влияющих на обеспечение безопасности, например, пожарной охраны и проч.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
tisugol написал :
В соответствии с ПУЭ7 плита расценивается как стационарный потребитель, который не требует диф. защиты. А как же пробой фазы на корпус и безопасность?
Там же рекомендуется общее "противопожарное" УЗО на всю квартиру.
Для стационарного оборудования достаточно.