Подскажите кто знает, хочу на даче поставить УЗО, входное напряжение на дом ограничивают автоматом 16А . Заземление скоро будет. В доме две линии( сухая-освещение и мокрая- кухня,насос) УЗО ставить общее на всё или только на "мокрую" и какой номинал? Да и ещё есть сварочник(инвертор), через УЗО он работать будет?
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Тип УЗО А. АС - не будет реагировать на пульсируюшее постоянное напряжение инвертора.
ПУЭ рекомендует , кроме этого, ставить на вводе УЗО с током уставки 300мА для обеспечения пож. безопасности.
Сергей Е написал :
мне подойдёт УЗО на 16А номинальный ток, а сколько mA должен быть ток утечки?
УЗО - 25А. На ступень выше защищающего его автомата. Расчёт тока уставки я дал выше - посчитайте мощность суммарную потребителей и общую длину провода.
Сергей Е написал :
УЗО ставить общее на всё или только на "мокрую"
А это зависит от Ваших возможностей (денег, которые Вы можете выделить). Если с деньгами напряг, то одного достаточно. Однако, это очень неудобно: при любом срабатывании гаснет вся квартира. В подобном случае очень помогли бы групповые автоматы, если бы они были не 1-о, а 2-х полюсные (или Р+ N). Удобнее, когда в квартире 2 УЗО.
Сергей Е написал :
и какой номинал
16А/30мА – min. Лучше, 25А/30мА. Сейчас Вам станут советовать 10мА на "мокрую" линию. Сам с ними не сталкивался (в моих краях такое не применяют), но слышал, что часты ложные срабатывания.
Сергей Е написал :
Да и ещё есть сварочник(инвертор), через УЗО он работать будет?
А почему нет? Разве, что неисправен. Но тогда на нем работать опасно. У меня импульсный сварочник до 180А. Обычно, при включении вышибает АВ. Но УЗО не падает, хотя было пару случаев, но нашли причину, т.е. УЗО отработало правильно.
Согласен, и со временем при старении проводки, и перф. включите будет срабатывать. Его целесообразно ставить на розетки ванной. Ставьте 30. Берите только у дилеров или в магазинах - не на рынке. Чеки сохраняйте.
Я бы сделал интересней.
На ввод: электронный 16С, 30мА , тип А, со встроенными ОПН 265 В и варистором D, 4,5 кА. 371 руб. (АД12 С16 100 мА - 462 руб.)
На отходящие два: электронных В16, 10 мА, тип А, 6 кА, . 462 руб.
Либо два: электромеханических , 25А, 10 мА, 3 кА 984 руб. (30 мА - 672 руб.)
И получится двухуровневая селективная диффзащита, ограничитель перенапряжения и УЗИП 3 класса ... При использовании АВДТ 32 еще и двойная защита по максимальному и длительному токам.
По цене меньше одного диффа Legrand DXАВДТ2п 10мА C20(AC)6000А10кА Є 73.75
Номиналы по токам утечки можно завысить на одну ступень (для уменьшения вероятности ложных срабатываний), в о всех трех приборах одновременно, если проводка протяженная и старая.
sanykrimea написал :
эту схему и в FAQ можно вынести
Еще бы помимо этого занести в ФАК схему не на ИЭК-ах, а на чем-то более брендовом. Не может нормальная автоматика да еще и по типу два в одном стоить 13$, имхо, если только ее не рабы делают.
sanykrimea написал :
Так эту схему и в FAQ можно вынести. Разрешите цитировать?
Как Вам будет угодно.
BigHarry написал :
Еще бы помимо этого занести в ФАК схему не на ИЭК-ах, а на чем-то более брендовом.
Эх-хе-хе... Если-бы бренды выпускали аналогичные девайсы... Но я не страдаю идиосинкразией к ИЕК-у. Может по тому, что поставщик один и тот-же, почти десять лет. Да и лаборатория следом идет.
Тип А реагирует на синусоидальный переменный и пульсирующий постоянный дифференциальные токи. Его целесообразно ставить при использовании электроприёмников с бестрансформаторными БП - компьютер,телевизор, тот же инвертор. Производители стир. машин прямо указывают - тип А. Тип АС на токи такой формы не реагируют. Инвертор работать будет в любом случае, но АС не обеспечит должной безопасности. Можете поставить АС и со временем заменить на А.