Силовые можно вместе - но гофра толстая понадобится и затягивать неудобно.
Собственно, NYM в стяжку можно и вовсе без гофры - всё равно перетянуть практически нереально.
lyshechka написал :
ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ, ПРОВОД СЕЧЕНИМ 3:1.5 И 3:2.5 ЗАКЛАДЫВАТЬ В ГОФРУ СТРОГО ПО ОДНОМУ ИЛИ МОЖНО В ОДНУ ГОФРУ НЕСКОЛЬКО?
Можно в одну гофру закладывать несколько проводов, там двойная изоляция все будет нормально.
И ЕЩЕ, ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ И ИНТЕРНЕТ КАБЕЛЬ НАДО ТОЖЕ В ГОФРУ, ЕСЛИ ДА ТО МОЖНОЛИ ИХ В ОДНУ, НЕ БУДЕТ ЛИ ПОМЕХ.
Помехи скорее всего будут, на кабельных каналах, лучше не рисковать. Также телевизионный кабель лучше вести подальше и от силового и недопускать паралельного прокладывания (ближе 20см), можно пересекать под прямым углом. Сам тв кабель брать качественный, обязательно с двойным экраном плотной медной оплеткой и алюминевой фольгой.
Интернет кабель (витую пару) лучше вести в отдельной гофре, его можно замешать с телефоном.
слаботочку и силу лучше всё-таки отдельно , а кабель для ТВ лучше Dg 113 (лучше экранировка , чем у 703 и меньше затухание сигнала , да и в F-коннекторы плотнее входит)
если много места то закладываейте каждый провод в свою гофру , а антеный кабель лутче разнести подальше от "цифровых "- экран конечно поможет но не панацея.
ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ, ПРОВОД СЕЧЕНИМ 3:1.5 И 3:2.5 ЗАКЛАДЫВАТЬ В ГОФРУ СТРОГО ПО ОДНОМУ ИЛИ МОЖНО В ОДНУ ГОФРУ НЕСКОЛЬКО?
И ЕЩЕ, ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ И ИНТЕРНЕТ КАБЕЛЬ НАДО ТОЖЕ В ГОФРУ, ЕСЛИ ДА ТО МОЖНОЛИ ИХ В ОДНУ, НЕ БУДЕТ ЛИ ПОМЕХ.
ДОМ НОВОСТРОЙККА И СТЯЖКА БУДЕТ ПОРЯДКА 8 СМ.