Slawa написал :
Автоматическая "пробка" размыкает не фазу, а ноль. Проверить отечественным индикатором на ней (включенной), должна быть фаза на обоих контактах. Если сейчас ноль, то вызвать электрика и смонтировать двухполюсный автомат этак ВА-2/16 (для Al провода 2.5 кв. мм).
artem512 написал :
ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ? Насколько это опасно и как с этим бороться?
Автоматическая "пробка" размыкает не фазу, а ноль. Проверить отечественным индикатором на ней (включенной), должна быть фаза на обоих контактах. Если сейчас ноль, то вызвать электрика и смонтировать двухполюсный автомат этак ВА-2/16 (для Al провода 2.5 кв. мм).
artem512 написал :
Купил какойто китайский , с жидкокристалическим дисплеем
Купил квартиру. Какойто шайтан с электрикой, никогда такого не видел:
Счетчик однофазный обычный. Рядом стоит пробка на 6 ампер с размыкателем (круглая такая , с цоколем как у лампочки, т.е. не автомат пакетник). Когда пробка включена то индикатор показывает в розетках все как надо - на одном проводе нет фазы, на втором есть. Все потребители работают штатно.
Выключаем пробку - размыкаем т.е. И индикатор в розетках показывает фазу на обоих проводах. Потребители не работают.
Индикатор обычный, российский.
Купил какойто китайский , с жидкокристалическим дисплеем - он может показывать напряжение 12, 36, , 110, 220 В. Дак когда пробка выключена - он тоже показывает 220 на обоих проводах.
ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ? Насколько это опасно и как с этим бороться?
Спасибо!