#1850467

Уважаемые специалисты.
Разработал схему электрики, схемка вобщем то типовая, однако, хотелось бы услышать комментарии профессионалов. Изначально планировалось ввод из подъездного щита до квартирного щитка делать кабелем NYM 3х10, оказалось - вещь дефицитная. Можно заменить на NYM 3х6? Общее УЗА 63\300мА - номиналы подходящие по току срабатывания? Использование двухполюсных АВ - не лишнее? Или лучше однополюсные с единой шиной?

начните с такого развлечения... Таблица максимально допустимых токов в зависимости от сечения кабеля. Потом вспомните закон Ома. Т.е для перевода киловатт в амперы делаете так А=квт/220 и я думаю вы сами легко исправите некоторые номиналы автоматов и сечение кабеля. И у кондиционеров квт смотрите именно потребляемой мощности, а не производительность по холоду/теплу.

розетки кухня - надо понимать варочная панель/духовка? Тогда прочитайте эту тему

А вот путеводитель

Примерно будет выглядит так если знать какой мощности приборы у Вас то можно сказать точно

Регистрация: 24.05.2010 Волгоград Сообщений: 17

собственно, полная версия со всеми расчётами прикреплена ниже. Плита не электрическая, газовая с розеткой и поджигом, т.е. там с запасом автомат. Рекомендуете уменьшить номиналы автоматов?

Регистрация: 24.05.2010 Волгоград Сообщений: 17

gipos1 написал :
Примерно будет выглядит так если знать какой мощности приборы у Вас то можно сказать точно

На стиральную машинку 10 А не мало будет? по паспорту потр.мощность 2300Вт.
И вводной автомат - 20А - ежели одновременно включить нагреватель и посудомоечную машину - не выбьет разве?

Wilder написал :
На стиральную машинку 10 А не мало будет? по паспорту потр.мощность 2300Вт.
И вводной автомат - 20А - ежели одновременно включить нагреватель и посудомоечную машину - не выбьет разве?

О печатался там АВ 40А а УЗО 63А с током утечки 300мА

Но 63А вам не кто не даст на квартиру максимум который вы с можете выпросить у электриков это 40А

Модель сплита? Что то меня берут сомнения в 4квт

Регистрация: 24.05.2010 Волгоград Сообщений: 17

gipos1 написал :
Но 63А вам не кто не даст на квартиру максимум который вы с можете выпросить у электриков это 40А

Да, но 40А = 8800 Вт, а это мгновенная нагрузка одной только кухни. Какие есть варианты? Сделать 2 вводных линии, одну на 40А, другую на 25А?

Регистрация: 24.05.2010 Волгоград Сообщений: 17

tisugol написал :
Модель сплита? Что то меня берут сомнения в 4квт

Сплит - Панасоник, точную модель напишу вечером.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Wilder?, Вы уверены в том что Ваш холодильник потребляет 1300 Вт?
25 кВт- каким проводом у Вас осуществлен ввод в квартиру?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Увидел про сечение. На 25 квт вам понадобится квадратов 35

Wilder написал :
Да, но 40А = 8800 Вт, а это мгновенная нагрузка одной только кухни. Какие есть варианты? Сделать 2 вводных линии, одну на 40А, другую на 25А?

НЕТ. 40А - 8,8кВт это выделенная вам мощность (и то на деле скорее всего она меньше, узнайте у ЖЭК/ДЭЗ/ТСЖ или в энерго-сбытовой компании). Превышение - очень опасная штука (вариантов развития очень много, но вплоть до УК РФ). Поэтому расслабьтесь или попробуйте попросить ее увеличить )) Это только кажется, что 8,8 легко выбрать, на деле надо постараться - врубить одновременно все конфорки на варочной, запустить духовку и еще сверху накинуть посудомойку со стиралкой.

Регистрация: 24.05.2010 Волгоград Сообщений: 17

gugulaki написал :
Wilder?, Вы уверены в том что Ваш холодильник потребляет 1300 Вт?
25 кВт- каким проводом у Вас осуществлен ввод в квартиру?

Сейчас несколько единиц оборудования не подключено вообще, проводка старая. План делается на будущее подключение всего описанного оборудования. Про холодильник - уточню, характеристики смотрел в инете где-то..

Регистрация: 24.05.2010 Волгоград Сообщений: 17

tisugol написал :
НЕТ. 40А - 8,8кВт это выделенная вам мощность (и то на деле скорее всего она меньше, узнайте у ЖЭК/ДЭЗ/ТСЖ или в энерго-сбытовой компании). Превышение - очень опасная штука (вариантов развития очень много, но вплоть до УК РФ). Поэтому расслабьтесь или попробуйте попросить ее увеличить )) Это только кажется, что 8,8 легко выбрать, на деле надо постараться - врубить одновременно все конфорки на варочной, запустить духовку и еще сверху накинуть посудомойку со стиралкой.

Таким образом - ставить вводной автомат 40А и УЗО на 63А/300мА и не парится?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Я когда себе считал, то нашел упоминание про холодильник в пике при запуске компрессора он мржет есть 1300, а постоянно он расходует около 60 вт

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Wilder, уточните у УК выделенную мощность. Или сами в щите посмотрите номинал автоматов

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

gugulaki написал :
Я когда себе считал, то нашел упоминание про холодильник в пике при запуске компрессора он мржет есть 1300, а постоянно он расходует около 60 вт

Это упоминание было на заводской табличке холодильника? Вы лучше почитайте, что на ней написано.
У меня написано 1,6А, 160Вт, лампы 2х15Вт...
Если даже при запуске он возьмет и больше на доли секунды, то автомат все равно это не отработает. А двигатель требующий 20кратного пускового тока это уже из области фантастики. Ни в один стандарт не пролезет. Да и погорит он быстро...

Регистрация: 24.05.2010 Волгоград Сообщений: 17

SVKan написал :
Это упоминание было на заводской табличке холодильника? Вы лучше почитайте, что на ней написано.
У меня написано 1,6А, 160Вт, лампы 2х15Вт...
Если даже при запуске он возьмет и больше на доли секунды, то автомат все равно это не отработает. А двигатель требующий 20кратного пускового тока это уже из области фантастики. Ни в один стандарт не пролезет. Да и погорит он быстро...

спасибо за наводку, гляну.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Я о чем и говорю. Что 1300 Вт холодильника Wilder, это ооочень много 1.3 кВт*24 часа* 30 дней = 936 кВт*час
И судя по схеме квартиры, это панельная 9 этажка

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Wilder написал :
спасибо за наводку, гляну.

Если холодильник буржуйский, то табличка скорее всего где-нибудь в холодильной камере. У Бошей/Сименсов стандартно на боковой стенке в отделении для овощей (нижнее). Как там у остальных точно не знаю.
Отодвигать холодильник от стены и рассматривать заднюю стенку не надо...

Wilder написал :
Плита не электрическая, газовая с розеткой и поджигом

gugulaki написал :
судя по схеме квартиры, это панельная 9 этажка

Что то меня берут сомнения на счет даже 40А...

2Wilder а можете просто сфотографировать этажный щит?

Регистрация: 24.05.2010 Волгоград Сообщений: 17

tisugol написал :
Что то меня берут сомнения на счет даже 40А...

2Wilder а можете просто сфотографировать этажный щит?

Почему? Водонагреватель + посудомойка + СВЧ + чайник. вот и 40А.

Щит сфоткаю без проблем, но повторюсь - много приборов ещё не подключены и будут подключатся только к новой проводке.

Регистрация: 24.05.2010 Волгоград Сообщений: 17

gugulaki написал :
И судя по схеме квартиры, это панельная 9 этажка

Вы правы.

Wilder написал :
Почему? Водонагреватель + посудомойка + СВЧ + чайник. вот и 40А.

Сомнения, что разрешат 40А, а те то, что их сможете потратить .

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Wilder, может не надо водогрей?
У нас в регионе с энергосистемой туго. Т.к. у 95 % населения нет договоров на энергоснабжение. И почти все дома до 1991 г постройки. И то что я встречал это 2 автомата: 1 на свет 1 на розетки (это дома с газом)

Регистрация: 24.05.2010 Волгоград Сообщений: 17

gugulaki написал :
Wilder, может не надо водогрей?

Уже задумываюсь над этим..

Регистрация: 24.05.2010 Волгоград Сообщений: 17

Насчёт сплитов и холодильника - оказались правы, мощность 1кВт и 100 Вт (исправил). Остались вопросы - вводной автомат и УЗО какие ставить? УЗО на 300 мА или на 30мА? Есть смысл вместо УЗО на водогрей и ст.машинку заменить на диффы?
В приложении исправленная планировка.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Wilder написал :
Есть смысл вместо УЗО на водогрей и ст.машинку заменить на диффы

Заисит от Вашего бюджета, и если они разнесены в разные углы квартиры то ставьте по дифу на каждый. А если рядом то одно узо 10 или 30 мА, и ниже два 1Р автомата- стиралка, водоргрей

Одного не пойму вы на кухне будете ставить спец, розетки, которые на своих контактах выдерживают 32А? Или планируется установить обычные евро розетки на 16А?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Таблица для Wilder
tisugol, по всей видимости каждая розетка будет на 16 А. Но при этом необходимо что бы суммарный ток проходящий через контакты одной розетки не превышал 16 А. Т.е. 1 – СВЧ (2400 Вт) в одну розетку, 6 – чайник (2400 Вт) в другую и тд. Но при этом Wilder, придется тянуть провод в 6 кв.мм если он хочет защищать эту линию автоматом на 32 А

Регистрация: 24.05.2010 Волгоград Сообщений: 17

tisugol написал :
Одного не пойму вы на кухне будете ставить спец, розетки, которые на своих контактах выдерживают 32А? Или планируется установить обычные евро розетки на 16А?

Обычные евро, каждому мощному потребителю по своей. Ввод на кухню - 4 кв. кабелем, от расп.коробки до розеток - 2,5кв.

Регистрация: 24.05.2010 Волгоград Сообщений: 17

gugulaki написал :
tisugol, по всей видимости каждая розетка будет на 16 А. Но при этом необходимо что бы суммарный ток проходящий через контакты одной розетки не превышал 16 А. Т.е. 1 – СВЧ (2400 Вт) в одну розетку, 6 – чайник (2400 Вт) в другую и тд. Но при этом Wilder, придется тянуть провод в 6 кв.мм если он хочет защищать эту линию автоматом на 32 А

Да, именно так. только кабель планируется 4 кв. согласно Вашей табличке, как раз укладываюсь в ампераж.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Нее, Wilder. Согласно табличке у Вас один трехжильный провод. Т.е. у Вас пучек из 3 х проводов, которые влияют друг на друга не благоприятным образом (взаимный нагрев). Поэтому у проводов, кабелей ампераж на 1 кв.мм меньше чем у отдельно лежащего одного провода

Просто если у Вас такая реконструкция электрохозяйства в кв. прокладывайте 3х проводный провод(кабель) NYM 3*6

И получается что Автомат будет защищать только огрызок кабеля в 4 квадрата, а розетки, потребители, NYM 2,5 окажутся без защиты. Как кстати предполагается соединять кабель в распред коробках? Учитывая схему и планировку мне кажется обоснованным установка дополнительного распределительных щитков вместо распределительных коробок. Чтобы автомат стоял на каждую группу.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Насчет доп щитка, это логично. Но размер квартиры и бетонные стены это огромный минус. Я бы просто перегруппировал и объединил потребителей. А можно вести к примеру кабель 5*2.5( пять жил по 2.5 кв.мм), что бы не вести раздельные провода на каждую розетку.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

У avmal, Юрка есть очень интересные схемы организации групп и щитков.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

gugulaki написал :
А можно вести к примеру кабель 5*2.5( пять жил по 2.5 кв.мм), что бы не вести раздельные провода на каждую розетку.

То бишь поделить пять жил так: 2 - L, 2 - N, 1 - PE?
Если по правилам, то низ-зя...
"Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2"

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Тогда будем ждать экспертов.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Wilder, как у Вас обстоит дело с этажным щитком?

Регистрация: 24.05.2010 Волгоград Сообщений: 17

В этажном щитке стоят 2 автомата по 16А и 1 на 25А. Внизу пакетный выключатель. Если правильно понимаю, суммарный допустимый ток в моём случае составляет 57А.

Регистрация: 05.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 102

Абсолютно неверно понимаете. Суммарный допустимый ток в Вашем случае ограничен сечениями отводов от стояка. Уверен что там максимум 4-6 кв люминия (а скорее 2.5-4 кв учитывая газ). Вам надо связатся с местным Жэком, там скажут проектную мощность. Только разговаривать надо не первым попавшимся электриком, который за бутылку вам поставит и 63 а на ввод, если без бумаг, а с начальником участка или типа того... Если дом с газом, да еще и не самый новый, до 90 процентов что проект до 3.5 квт.Добро пожаловать в реальный мир..
Неплохо было быт предоставить фото этажного щита, не исключено что можно будет после этого просто стереть половину сообщений ввиду их бессмысленности...

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Wilder, автоматы защищают линию. Скорей всего дом 30 лет назад построили, стояк 4х проводный. И мах допустимый ток это будет 25 или 32, ну за гранью возможного 40 А.

Wilder написал :
Сделать 2 вводных линии, одну на 40А, другую на 25А?

Это вам три фазы нужно, или два счётчика просить.....