Может ли такая схема успешно работать на улице в даном щитке? Сразу оговорюсь, возможность установки 3фазного реле напряжения и контактора, а также установка УЗО на розетку з возможностю работы на улице оговарювалася з заказчиком на потом. Он пока не хочет, переубедить не могу((( Принимаються все виды обсуждения, вплоть до бросания тапок)))
Energon написал :
Может ли такая схема успешно работать на улице в даном щитке?
Да, все будет работать нормально. Проверенно неоднократно.
Трехфазную розетку лучше установить на наружной стенке щита. Лампу подсветки установить ниже счетчика и использовать как подогрев, при температуре ниже - 20*С. Сразу же установить ГЗШ и УЗИП. Вводы желательно выполнить с низу, для избежания попадания воды.
Energon написал :
А вот авт. виключатели обязательно ставить в щиток, или можна оставить так как есть на монтажной панели?
Вводной в коробке, для возможности пломбировки. Да и то как правило не обязательно, есть варианты автоматов с крышками для пломбировки, есть стикерная пломбировка.
Щит в организации пломбировали, так только на счетчик пломбу и стикеры на крышки вторички ТТ поставили и всё... Вводной вообще не опломбирован.
Остальные на ДИН рейке нормально ...
Всем спасибо за советы. Вот получилось примерно так. лампочку обогрева поставил на всякий случай. У нас зимой было -30 градусов, я открывал такой щиток, счетчик был покрыт полностю изморозью, не очень понравилось, решил перестраховаться. А УЗИП можна поставить в отдельный бокс, примерно такой как на фотке рядом. Пока заказчик не хочет всьо ставить, но потом возможно передумает, а кабеля я туда заложу зарание.
Energon написал :
А УЗИП можна поставить в отдельный бокс, примерно такой как на фотке рядом.
Пластиковый, да еще и герметичный, есть шанс, что его разорвет.
Просто выгородку из оцинковки и динрейку, в имеющемся шкафу установите. Места достаточно и для ГЗШ.
Так в каталоге OBO Bettermann куча фоток УЗИП в таком щитке. А молния явление само по себе не очень изученное, при прямом попадании разворотит весь вводной щит. Или как повезет. В 95% УЗИП защищает от перенапражения визваним переключениэм на подстанции, удара молнии в землю пара метров от дома и т.д. А в щите места осталось на реле напряжения и контактор, плюс еще освещения лндшафта дома. Но ето все в будующем. Это одна сторона, но з другой стороны друзья расказывали что немцы например кладут УЗИП в вводном щите например в подвале. Но у них там все серйозней. Например есть поселок, на поселок действует система громоотвода которая покрывает определенною площадь. И там спец. организация следит за этим. У нас я ничего подобного никогда не видел(((
Для начало надо узнать ЕГО "родословную", то что он внешне похож на:
Energon написал :
OBO Bettermann куча фоток
Который изготовлен из полиамида, еще ничего не значит.
Куда продукты горения дуги денутся, большой вопрос. У бренда выштамповки есть, для безопасного разрушения в том числе.
Energon написал :
Не думаю что перегреваться будет, мощность у нее 25Вт всего.
Максимум - изнутри краска пожелтеет. Но,что она будет греть? При использовании ЛН в качестве нагревателя, рекомендуется использовать диод или вторую ЛН последовательно, для увеличения срока службы.
Все обогреватели располагаются внизу термобоксов... И автоматы не любят низких температур, хотя для Вашей местности, это не очень актуально.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.