Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1863110

Gesha Matvey написал :
Установил водонагреватель с клапаном компенсирующим давление, а перепускной клапан установить забыл. Водонагреватель дал течь. Из-за чего могло это произойти?

В переводе на русский язык - из-за того, что вы не поставили предохранительный клапан. Регулятор давления когда закрыт не пропускает давление обратно в стояк.
Ваш водогрей раздуло расширившейся при нагреве водой. Если бы были неисправны еще две ступени защиты и водогрей бы был покрепче - возможно он мог бы взорваться.

Клапан компенсирующий давление- регулирует давление из водопровода в водонагреватель через предохранительный клапан.
перепускной-предохранительный клапан. Он стоит на входе в водонагреватель, где подаётся холодная вода.
P.S Сначала ставится клапан компенсирующий давление, потом ставится предохранительный клапан.

BV Мой отец в данный момент спит. У нас сейчас 24:00. Я не очень сведущ в данном вопросе. Можно завтра поговорить на эту тему. Расчитываю на понимание и поддержку. Зарание спасибо.

2Gesha Matvey
компенсирующий давление - ?
перепускной - ?

Это что - можете использовать общеупотребимые названия и что где стоит?

Установил водонагреватель с клапаном компенсирующим давление, а перепускной клапан установить забыл. Водонагреватель дал течь. Из-за чего могло это произойти?

Basil79 написал :
он будет травить безпрерывно, пока давление в сети превышает его рабочее. При этом в вашем водопроводе будет держаться постоянное давление. если клапан на 6 бар, значит будет 6. если на 8, значит 8.

Травить будет, но давление в сети опустит или нет - большой вопрос. Если насосы обеспечат поток больший чем осилит клапан, давление в водопроводе будет выше уставки клапана. Т.е. если клапан на 6, то в водопроводе может быть и 8 и из клапана будет струя дай бог

он будет травить безпрерывно, пока давление в сети превышает его рабочее. При этом в вашем водопроводе будет держаться постоянное давление. если клапан на 6 бар, значит будет 6. если на 8, значит 8.

Ну и я про то же...

Nickolay написал :
Вопрос в том, насколько быстро вода идёт... т. е., стравится ли вода таким образом, чтобы давление упало...

он будет травить безпрерывно, пока давление в сети превышает его рабочее. При этом в вашем водопроводе будет держаться постоянное давление. если клапан на 6 бар, значит будет 6. если на 8, значит 8.

Манометр все-равно, как удобнее.

Т. е., хоть горизонтально, хоть вверх ногами?

через клапан вода не идет. Поэтому на счет протока можно не заморачиваться.

Как не идёт? Идёт, если давление превышено, на которое клапан расчитан и клапан сработал...
Вопрос в том, насколько быстро вода идёт... т. е., стравится ли вода таким образом, чтобы давление упало...

Nickolay написал :
На какой поток они расчитаны?

через клапан вода не идет. Поэтому на счет протока можно не заморачиваться. как будет работать - х.з., особенно ночью. Хотя, если взять клапан на 8 бар, то в сетях вряд ли будет часто выше. Пробуйте. Расскажете потом. Если что, на крайняк потом и заглушку вместо него можно поставить.

Манометр все-равно, как удобнее. Подключать через тройник обыкновенный. Если в сети 5атм, то выставить можно 6-8, что точно предохранит от 6-8 атм в домашней сети. Но конечно пк не является заменой редуктору, а дополнением.

Спускать то он будет, другой вопрос - какой поток он осилит?
ИМХО, ночью насосы будут работать на один ваш клапан - и я думаю, что производительность у них "чуть" больше того, что может пропустить ваш клапан.

А мы в нём дырку рассверлим, чтобы побольше была

Серьёзно, встречались ли реальные случаи из жизни, когда таким образом использовали ПК?
На какой поток они расчитаны?

Можно.. Только настраиваемый ставьте. И установите на 1 атм выше сетевого.

Интересно, насколько точно он отрабатывает выставляемое давление?

Куда лучше поставить манометр? У него соединение необычное какое-то
Переходники в продаже имеются?
Кстати, манометр как располагать? Вертикально? Горизонтально? Или всё равно?

Nickolay написал :
а в роли предохраняющего устройства, которое при превышении давления в системе (ночью повысилось или гидроудар) просто спускало бы воду в канализацию?

Спускать то он будет, другой вопрос - какой поток он осилит?
ИМХО, ночью насосы будут работать на один ваш клапан - и я думаю, что производительность у них "чуть" больше того, что может пропустить ваш клапан.

Можно.. Только настраиваемый ставьте. И установите на 1 атм выше сетевого.

Здравствуйте!

Можно ли использовать ПК в роли редуктора?
Не совсем, конечно, в роли редуктора, а в роли предохраняющего устройства, которое при превышении давления в системе (ночью повысилось или гидроудар) просто спускало бы воду в канализацию?

Благодарю заранее!