Планируется ряд импульсных реле (c управлением 220 в), установленых в щитке. Кнопки управления по всей квартире. Каким проводом подключить кнопки?...хотелось бы потоньше
Рекомендуем кабель марки КГВВнг-П 2х жильный Для подбора сечения кабеля необходимо знать допустимые токовые нагрузки.
Полагаю 0.03 А в импульсе
В таком случае сечение 0,5 мм.кв. будет достаточно
0,5 мм2 - сечение для цепей сигнализации, но это также стационарная проводка 220В. В такой же ситуации проложили 1,5 мм2.
Лично я бы не заморачивался, а проложил бы полторашку - по механической прочности. Проводка небось скрытая? тогда тем более.
Смотрим ПУЭ, таблцу 7.1.1. Наименьшее сечение кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях, с медными жилами = 1,5 мм кв.