Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1858545


На выходе ИБП вот такое напряжение.

[

]()

Напряжение амплитудное 380 В, длительность импульсов 3,2 мС, полупериоды по 10 мС.
По моему разумению действующее напряжение равно 380 : (10 : 3,2) = 122 В.
Однако тестер показывает 152 В.
В чем я ошибаюсь?
Спасибо!
__________________

ANDAND написал :
Однако тестер показывает 152 В.

Такое напряжение только тестер с True RMS показать правильно может.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ANDAND написал :
действующее напряжение равно 380 : (10 : 3,2) = 122 В.
Однако тестер показывает 152 В.

У вас скважность не равна двум и у вашего тестера мозги зацикливает от растерянности.

ANDAND написал :
По моему разумению действующее напряжение равно 380 : (10 : 3,2) = 122 В.

Действующее напряжение считается по другому
U=SQRT(((380^2)*3.2+(0.0^2)*6.8)/10)=214 Вольт

Откуда там (вообще) 380?, пусть и амплитудное.
2Mortex Формулу в "классическом" исполнении можно? (скан, рис, принтсрин)

Формула среднеквадратичного значения (RMS) напряжения, тока:

haramamburu написал :
Формулу в "классическом" исполнении можно?


Там всё хорошо описано

Mortex написал :

Там всё хорошо описано

Спасибо!