#1858616

Уважаемые проктировщики, подскажите пожалуйста...делаем заземление от ВРУ, единственное место куда можно вывести уголок это 2м от эл.щитовой (уголок выводим на улицу). если какие-то ограничения по расположению уголка от эл.щит.(расстояние в метрах)? искала, но не нашла......прошу вашей помощи))

Карина@ написал :
если какие-то ограничения по расположению уголка от эл.щит.

Не от эл. щита, а от здания, не менее 0.6 метра (по памяти)

Карина@ написал :
по расположению уголка

да и не уголка, а контура