#1858939

Бесперебойник уже неделю, а то и две работает в режиме понижения напряжения, а то и в аварийном режиме. Режим теста напряжения зашкаливает. У меня хороший, серверный.
Китайский тестер упорно показывал 235-240 вольт. Откопал старый отцовский тестер, тот показывает до 250. И это сейчас, в час пик.
Вызвал электриков. Порылись в щитке, нашли старый, обгоревший ещё при Брежневе провод, отрапортовали о готовности.
Результат чуть выше на картинке. Завтра придётся вызывать, придётся на работу опаздывать. Чего делать, как с ними разговаривать?

По меряйте напряжение между нулём и трубой водоснабжения.
Включите мощную нагрузку от 2-х киловатт и поменяйте снова в сети и между нулём и водопроводной трубой.

Сделайте фото своего щитка

перекос , это раз

Mortex написал :
меряйте напряжение между нулём и трубой водоснабжения

Два - что на остальных фазах? (соседи, щит) можть кто (врядли конечно) с анцапфой поигрался (на ТП)

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

грохотайло написал :
Вызвал электриков. Порылись в щитке, нашли старый, .....

Лапши на уши навешал...... Надо на вводе в дом для начала посмотреть. Если и там такое завышенное то это местная братия не исправит. Это сети на ТП должны на трансформаторе другие отпайки задействовать. Но обычно чудес не бывает. Как долго по времени (день, два, неделя....) все это происходит???? Обычно просто так напряжение не повышается. Так что начинайте не со своего этажного щитка а наоборот - от РЩ дома.

Это мое мнение и его не навязываю

Ну а вообще, 250 - это еще не смертельно, жить можно, главное чтоб "не скакало"
ЗЫ ALL только не заводить про стандарты и ГОСТ

Померял. 0 и в том и в том случае.

Mortex написал :
Сделайте фото своего щитка

Там ничего особенного нет. ДВа автомата, общий рубильник и счётчик. Обугленностей и соплей нет.

haramamburu написал :
Ну а вообще, 250 - это еще не смертельно, жить можно, главное чтоб "не скакало"

Вы это моему холодильнику и микроволновке скажите, а также бесперебойнику

Неделю точно это продолжается. С соседями в контакт выйти не могу. Практически ни кого не знаю, а кого знаю, на даче.

грохотайло написал :
Вы это моему холодильнику и микроволновке скажите, а также бесперебойнику

Мои молчат, 240, а то и 250 стабильно, ТП "рядом"

грохотайло написал :
Практически ни кого не знаю, а кого знаю, на даче.

А щит этажный (лучше ВРУ)

При включении мощной нагрузки сильно ли падает напряжение?

Ким написал :
Лапши на уши навешал

Это у нас классика жанра. Как и постоянно подгоревший общий рубильник на дом. К сожалению с работы телефонной войной не могу заниматься.

Mortex написал :
При включении мощной нагрузки сильно ли падает напряжение?

на нуль намекаете? - плясало бы в этом сл-е
2грохотайло Пока нет инфы про др-е фазы - продолжение - флуд.

грохотайло написал :
К сожалению с работы телефонной войной не могу заниматься.

Почему? Дорого или не телефона/компа ?

Mortex написал :
При включении мощной нагрузки сильно ли падает напряжение?

Ну вольт на пять.
Сейчас уже 252 вольта показывает

haramamburu написал :
Почему? Дорого или не телефона/компа ?

Работа, коллеги, начальник под боком.

haramamburu написал :
Пока нет инфы про др-е фазы

Где её взять? Уж продолжая, что не я должен бегать по этажам и мерять, а наш любимый электрик.

грохотайло написал :
Сейчас уже 252 вольта показывает

А вообще смотрю, очень нестабильно - Гуляет между 240-252 на данный момент. Правда плавно, а не скачками.

грохотайло написал :
не я должен бегать по этажам и мерять, а наш любимый электрик.

хм, как скажете, но я бы сказал по другому: Чей интерес - тот и водит (интерес, т.к. любимому электрику из ЖК - фиолетово)
_________________________________________________________
как и с нашими "любимыми" докторами/врачами

Сходил померял у соседки по подъезду, но другой стояк. 220 вольт. Даже чуть ниже.

2грохотайло
Вы как вызывали электрика через диспетчера или на прямую?
Обратитесь в обслуживающею организацию и напишите заявление, проследите, чтоб зарегистрировали и запишите для себя входящий номер заявления (укажите в нем максимально, что по факту и как на ваше обращение изначально реагировали). Гуляет ваш стояк (ноль).

Bladiclab написал :
напишите заявление

Шутка конечно же, но может сразу президенту (на блог)

2haramamburu
А вы что думаете, что в ЖЭКЕ одни рабочие работают? В конкретном случае грохотайло обращался?

Bladiclab написал :
ЖЭКЕ одни рабочие работают?

да, совмещая ВСЁ, и полагаю, не без оснований, что вы с той же конторы.

Bladiclab написал :
В конкретном случае грохотайло обращался?

да,

грохотайло написал :
Вызвал электриков.

и далее штукаторо/маляро/елеХтрики -

грохотайло написал :
нашли старый, обгоревший ещё при Брежневе провод, отрапортовали о готовности.

2haramamburu
Вы делаете далекие выводы, опираясь на неподтвержденные факты, а на слова.

haramamburu написал :
Там ничего особенного нет. ДВа автомата, общий рубильник и счётчик. Обугленностей и соплей нет.

Человек сделал такое заключение (зачем ему вообще это обсуждение).

haramamburu написал :
да, совмещая ВСЁ, и полагаю, не без оснований, что вы с той же конторы.

haramamburu написал :
Ну а вообще, 250 - это еще не смертельно, жить можно, главное чтоб "не скакало"

А может Вы?

Подскажите, люди добрые. При высоком напряжении шибко ли уменьшается ресурс насоса и электроинструмента. Моно ли заряжать акку. Ближе темы не нашел Жаба давит потерять инструмент, а так, вроде, все работает ровно(на слух). Перегрев и другие гадости не замечены.

Bladiclab написал :
Цитата:Сообщение от haramamburu
Там ничего особенного нет. ДВа автомата, общий рубильник и счётчик. Обугленностей и соплей нет.

Эт не я

Bladiclab написал :
Цитата:Сообщение от haramamburu
Ну а вообще, 250 - это еще не смертельно, жить можно, главное чтоб "не скакало"

Да живу я с таким, и не жужжу

Bladiclab написал :
А может Вы?

Если обиделись , то зря - СОРРИ, там тоже нормальные мужики встречаются, но как правило не надолго, да ястно почему, еще раз - СОРРИ

нико2н написал :
При высоком напряжении

haramamburu написал :
Да живу я с таким

240-250, 30% запаса у элементов/приборов должен быть (не спрашивайте откуда - ХЗ)

2haramamburu
На обиженных воду возят.
Разговаривал с энергетиками, 90 года предел держали 209В-231В, а в 2000 годах 198-242, но выше 234В не допускают, а как у вас, почему завышено?

2Bladiclab

haramamburu написал :
ТП "рядом"

эт что б на "конце" не ниже было, + анцапфу не "трогают" - кадры видимо " текут"

haramamburu написал :
240-250, 30% запаса у элементов

Спасибо. Буду дышать, но через раз
Больно боюсь лезть в генератор, поскольку на выходе можно получить еще больший геморрой.

Bladiclab написал :
Вы как вызывали электрика через диспетчера или на прямую?

Через диспетчера, заявку оформили, как неисправность в щитке. Завтра буду звонить, так и скажу - повышенное напряжение.

Bladiclab написал :
Гуляет ваш стояк (ноль).

А может быть это связано с подгоревшим контактом общего рубильника на дом?

Гадать что У вас там происходит бесполезно. Электрики должны, в первую очередь, измерить напряжения во ВРУ вашего подъезда/дома.
Лучше чтобы Вы проследили за ними.

грохотайло написал :
А может быть это связано с подгоревшим контактом общего рубильника на дом?

Помню Вашу старую тему. До сих пор горит по тихоньку?
Это симптом, внешнее проявление. Причина- перекос фаз мощной однофазной нагрузкой либо неправильным распределением нагрузок по фазам.. Метод устранения - фазирование (симметричное распределение нагрузок по фазам). Необходимо наличие токовых клещей.

ПPOPAБ написал :
Помню Вашу старую тему

Я тоже.

ПPOPAБ написал :
Необходимо наличие токовых клещей.

Да хотяб прибор Вольта, НО , и еще раз НО.

Mortex написал :
Гадать что У вас там происходит бесполезно. Электрики должны, в первую очередь, измерить напряжения во ВРУ вашего подъезда/дома.
Лучше чтобы Вы проследили за ними.

Да завтра чувствуется забью на работу, буду ходить за ними хвостиком. Но что интересно! В доме 287 квартир, весь двор забит машинами, наверняка у многих есть бесперебойники и хоть бы кто чихнул? Чтож у нас народ такой безграмотный и пассивный?

ПPOPAБ написал :
Это симптом, внешнее проявление. Причина- перекос фаз мощной однофазной нагрузкой либо неправильным распределением нагрузок по фазам.. Метод устранения - фазирование (симметричное распределение нагрузок по фазам). Необходимо наличие токовых клещей.

У них напряжение в сети померять нечем, а вы про токовые клещи. НА полном серьёзе! Когда разговаривал с ними по телефону, мне прямым текстом сказали, что нам мерять нечем. Если что, вызываем аварийку. Клиника.

нико2н написал :
Больно боюсь лезть в генератор,

Зачем ? Напряжение должно уменьшаться под нагрузкой. До 240 В - можно не беспокоиться. Снизить напряжение, в Вашем случае можно, не увеличивая нагрузку - увеличить длину кабеля от генератора.

haramamburu написал :
Да хотяб прибор Вольта, НО , и еще раз НО.

К прибору еще и пользователь нужен, конечно.

грохотайло написал :
у многих есть бесперебойники и хоть бы кто чихнул?

До поры, а вообще , Енти самые импульсники (а как без них) , в наше время , даже при нормальном обслживании, - первопричина отгорания нуля, но ИМХО, не ваш случай.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

грохотайло написал :
Клиника.

Симптомы плохие, ситация может ухудшиться.
Есть предложение: вышлю ЗАС-1.2-Р срочно. Бесплатно - в этом году ещё никому не дарили.
Обращайтесь в личку.

Для себя Вы проблему можете решить легко - дать электрикам денег, и они пересадят вас на другую фазу. Но перекос останется, даже увеличится (наверное чуть-чуть)

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

30% у приборов и элементов не будет. Уже при 270 на входе 80% изделий делает "пшик", а при 286 - и подавно.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

грохотайло написал :
буду ходить за ними хвостиком.

Ну и как ?

лев написал :
Ну и как ?

Завтра с утра буду вызвать. У меня уже бесперебойник выключается начисто ...

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

грохотайло написал :
с утра буду вызвать.

Да подлежачий камень вода не течёт. Интересно чем дело кончится.

Пришёл электрик, судя по перегару бухал дня два.
Достал токовые клещи, прибор, ровесник того, что на фото выше. Стрелка за нулём. Пощупал провода, сказал что всё в шоколаде. Стрелка так и осталась за нулём. Я его убедил посмотреть на мой, как на зло, стрелка показывала 240-235. Он зачем то начал крутить ручку, не веря что я поставил в правильное положение. Вторично пробурчал, что всё в шоколаде. После чего согласился сходить в щитовую. Ключи от неё он забыл. Договорились, что зайдёт в семь, покажет что в щитовой всё в шоколаде.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

грохотайло написал :
стрелка показывала 240-235

А по всем фазам чего показывает? Пересели бы на другую и все.

haramamburu написал :
Енти самые импульсники (а как без них) , в наше время , даже при нормальном обслживании, - первопричина отгорания нуля, но ИМХО, не ваш случай.

это как???

ink_mast написал :
А по всем фазам чего показывает? Пересели бы на другую и все.

Я уже писал выше - 220. Больше померять было негде.
Насчёт пересели, я не в частном домике живу, а в многоквартирном доме.

грохотайло написал :
Я его убедил посмотреть на мой, как на зло, стрелка показывала 240-235.

Нормально... На момент посещения.

ПPOPAБ написал :
Нормально... На момент посещения.

У меня это типичная ситуация на работе. Прихожу, комп исцеляется, сеть работает

Продолжение банкета. Звонит электрик. Протрезвевший наверное.
У вас нормальное напряжение 230 вольт. В щитовую вы не имеете заходить, у вас нет допуска. Я к вам не пойду.
Хорошо, а как насчёт того, что у меня прямо сейчас 250 вольт? Ничего не знаю, обращайтесь к прорабу.
Чуть его на .... не послал.

грохотайло написал :
Прихожу, комп исцеляется, сеть работает

Прогу для UPS, чтобы статистику по напряжению можно было вывести на печать.
Это не будет юридическим основанием, для судебных претензий, но сети можно "кошмарить" - на раз.

Ну и в дополнение

Ещё раз позвонил
Подошёл второй хер
И буквально наорал на меня как вокзальная баба. Мы этим не занимаемся, нам нечем мерять, этим занимаются специальные службы. Ага, вольтметра у них нет. Если есть какие то вопросы, обращайтесь к прорабу. Когда у вас что то сгорит, тогда обращайтесь. А вашим приборам мы не доверяем.
Ну ладно, у меня вольтметр старый как ***** мамонта. Но чорт возьми! Качественный серверный бесперебойник не может же врать? И постоянно переключаться уже даже не в режим понижения, а просто переключаться на батареи?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

грохотайло написал :
Завтра с утра буду вызвать.

грохотайло написал :
Ещё раз позвонил

Вы письменную заявку подавали с описанием проблемы? (иначе всё это вилами по воде...)

грохотайло написал :
Качественный серверный бесперебойник не может же врать?

любая техника ломается..., найдите достоверный прибор(или купите фирменный, не нонейм, пригодится..., например из таких: ) и измерьте напряжение...

юра Т написал :
Вы письменную заявку подавали с описанием проблемы? (иначе всё это вилами по воде...)

Адресок спортлото не подскажете?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

грохотайло написал :
Адресок спортлото не подскажете?

начальнику тех кого Вам присылали, или далее, начальнику начальника..., но Вы ведете речь о каком то прорабе... (прораб - руководитель среднего звена на стройке), Вы разве на стройке живете?

2грохотайло
У вас договор на поставку электричества с кем заключен?
Вот пусть и поставляют в том количестве и качестве как в договоре ....
Телефон найти на квитанции найти сможете?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

BV написал :
Вот пусть и поставляют в том количестве и качестве как в договоре

Звиняйте, но я купил хату 2 ком, 50м2, дом 80х годов какой договор, как его копию можно получить?

BV написал :
Вот пусть и поставляют в том количестве и качестве как в договоре

Очень интересно, а если они не выполняют как боритесь?

Краткая хроника с полей. В розетке по вечерам до 260, в час пик. Круто, да? За вчерашний вечер сгорело две энергосберегайки, правда проработали около года.

Прораба заловить не могу, неуловимый голландец

Если Вы с электриками договорится не можете, то у Вас похоже 2 выхода:
Переключится на другую фазу или купить стабилизатор, нагревательные приборы можно включать на прямую

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

грохотайло написал :
В розетке по вечерам до 260

прибор поверку давно проходил?

грохотайло написал :
Прораба заловить не могу, неуловимый голландец


Шо, меня? Да я и в Голландии,- ни разу не был!

юра Т написал :
прибор поверку давно проходил?

У соседки этим же прибором, в это же время 220 намерял. Бесперебойник вырубается. Ещё доказательства нужны?
А вообще прибор 1975 года.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

грохотайло написал :
У соседки этим же прибором, в это же время 220 намерял. Бесперебойник вырубается. Ещё доказательства нужны?
А вообще прибор 1975 года.

сложно что то с таким прибором доказывать, да и бесперебойник должен 260 Вольт держать...
...найдите соседку(а лучше парочку) сидящую на вашей фазе, если у неё(у них) тоже высокое напряжение, то вместе оно проще доказывать...

юра Т написал :
сложно что то с таким прибором доказывать, да и бесперебойник должен 260 Вольт держать...

А у них и такого нет. Электрик с токовыми клещами 1980 года приходил. Кстати чисто спортивный интерес - что ими можно было намерять? Они же ток нагрузки позволяют только мерять ?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

грохотайло написал :
Кстати чисто спортивный интерес - что ими можно было намерять? Они же ток нагрузки позволяют только мерять ?

Напряжение тоже...

Mortex написал :
нагревательные приборы можно включать на прямую

В такую погоду очень актуально

Alex___dr написал :
Напряжение тоже...

Щупами, а не клещами, не так ли?

BV написал :
В такую погоду очень актуально

Например электро чайник, водонагреватель(очень актуально)

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

грохотайло написал :
Щупами, а не клещами, не так ли?

Естественно. Но подключаются щупы к тому же прибору...