есть трехфазный генератор на 4,5Квт , как бы его безболезненого (для него) использовать для питания дома (в авварийных ситуациях) ?
В доме могут использоваться: освещение(макс 0,5квт), водогрейка (~1,5Квт), микроволновка(~1,5квт), холодильники (~1Квт) идр. аппаратура(~1Квт)
Всё это конечно раскидано про фозам, НО, в реале не бывает что бы всё одновременно работало,
т.е. может работать только один потребитель на одной из фаз, на других или вообще ни какой нагрузки не будет.
Получится на генераторе перекос фаз больше рекомендуемых 25%...
Есть какое-то стандартное решение для такой ситуации?

Может как-то переделать генератор в однофазный ;-) а все фазы в доме в аварийных ситуациях переключать на одну аварийную?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Про гену написали что он 3-х фазный. А что с домом то творится - ни слова.
Если в доме 3-хфазка - то перекос небольшой не смертелен. А вот если в доме однофазный ввод - то тут уже наверно проще свой гену продать и купить однофазный, чем в доме переделками заниматься.

Это мое мнение и его не навязываю

ясно, что трехфазный , написал же "Всё это конечно раскидано про фазам"
, разве при однофазном подключение бывает так? ;-)

Какой небольшой перекос? Если на двух фазах ни чего работать не будет, а на одной включится , например, водонагреватель 1,5 квт. Перекос почти 100% !
Когда от сети питяется действительно пофиг.

Регистрация: 06.12.2008 Краснодар Сообщений: 378

leonidpro написал :
Если на двух фазах ни чего работать не будет, а на одной включится , например, водонагреватель 1,5 квт. Перекос почти 100% !

Ничего страшного при этом не произойдет - будет чуть ниже кпд. Главное не превышать нагрузку на фазу

Решение называется "симметрирующий трансформатор". Если готовы расстаться с 20 - 30 тыр то -
. Перекос фаз - 100%. Либо 3 фазы в одну.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

sanykrimea написал :
Решение называется "симметрирующий трансформатор".

на мощность минимальную посмотрите, да и по цене - тут тридцаткой и не пахнет, цена внизу на странице. Да и такой транс просто так работать не будет, потери наверняка приличные

leonidpro написал :
Если на двух фазах ни чего работать не будет, а на одной включится , например, водонагреватель 1,5 квт. Перекос почти 100% !

Не будет машине ничего. Если сомниваетесь может, как вариант, на время работы станции не включать бойлер. Просто не знаю Вашей обстановки с внешней сетью, может на станции по несколько дней сидите. Тогда конечно, бойлер нужен.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
ну тут тридцаткой и не пахнет, цена внизу на странице. Да и такой транс просто так работать не будет, потери наверняка приличные

27848-00 р.
"Максимальная однофазная мощность, которая может быть обеспечена симметрирующим трансформатором при электроснабжении от дизель-генератора не может превышать 65% мощности дизель-генератора, при отсутствии нагрузки в двух других фазах."

Ким написал :
наверно проще свой гену продать и купить однофазный,

А вот с этим согласен.

Ну продать купить это уже не в эту конфу ;-)

Продать/купить всегда успею.
Но, конечно, покупать трансформатор по цене нового генератора не актуально!