Имеется щиток и разводка от застройщика. К существующей разводке было добавлено несколько розеток, штробы замазаны, обои поклеены.
И так получилось, что на одном контуре висят духовка, варка, пару розеток на кухне над рабочей поверхностью, и сделан отвод в санузел, где тоже сделано пару розеток (в т.ч. для СМ). Контур "защищен" УЗО "ЩИТ" (40A 100mA), перед которым стоит автомат ЩИТ на 40A.
Духовка и варка (планирую независимые, варку стеклокерамику обычную на 6-7квт) еще не куплены,СМ куплена.
Прочитав форум, понял, что плиту и стиралку на один УЗО не вешают.
Т.к. переделывать проводку нет возможности, есть мысль просто заменить УЗО на более чувствительный - вместо УЗО ЩИТ 40A 100mA хочу поставить Moeller 63A 30mA (расчетная максимальная мощность потребителей контура около 10кВт) и соответственно заменить автомат на Moeller 63A.
Проводка данного контура сделана медью 4 кв.мм.
Есть ли смысл в данных манипуляциях? Повысит ли это безопасность в санузле? Или менять УЗО ЩИТ на аналогичный по параметрам Moeller и автомат оставить как есть? Не будет ли варка выбивать УЗО 30mA?
Hrema написал :
И так получилось, что на одном контуре висят духовка, варка, пару розеток на кухне над рабочей поверхностью, и сделан отвод в санузел, где тоже сделано пару розеток (в т.ч. для СМ).
Hrema написал :
(расчетная максимальная мощность потребителей контура около 10кВт)
Hrema написал :
Проводка данного контура сделана медью 2,5кв.мм.
Это ... Максимальная длительная токовая нагрузка на 2,5кв - примерно 25А в идеальных условиях. Учитывая неоднородность кабеля и.т.д принимают не более 20А. Это 4,4 кВт. Выводы делайте сами. 10кВт 2,5 выдержит очень недолго.
чтобы проложить еще один кабель на варку,
надо штробить стены, переклеивать обои и т.д. и т.п. - сильно не хочется.
я понимаю что провод маловат, нагрузки много.
я согласен мириться с этим и не пользоваться стиралкой во время готовки.
меня больше беспокоит то, что розетки в санузле и над рабоче поверхностью в кухне "защищены" УЗО с током утечки 100mA. хочу хотя бы 30mA. Но боюсь, что при пользовании плитой УЗО будет срабатывать. Поэтому перед покупкой хочу проконсультироваться насчет номинала покупаемого УЗО.
т.е. вместо УЗО ЩИТ 40A 100mA ставлю УЗО Moeller 32A 30mA и не пользуюсь одновременно стиралкой и варкой - и будет мне щастье? автомат ЩИТ 40А тоже поменять на Moeller 32A? или можно оставить ЩИТ 40А?
розетку с УЗО не рассматриваю, т.к. розеток в санузле несколько, покупать три розетки с встроенным УЗО довольно разорительно.
чтобы сделать отдельный щиток на ответвление в санузел надо разобрать розетку плиты. в принципе это можно, но кабель 4кв все равно останется - т.е. выигрыш только в том, что до плиты будет УЗО с током утечки 100мА, а после плиты - 30мА. И щиток в кухонном шкафу