Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1860512

Здравствуйте! Помогите советом! Собрался ставить сплит в зал площадъю 33 кварата! Думал либо 15 инвертор Panasonic либо 18 не инвертор той же фирмы. Но на днях один спец стал уверять меня, что мне за глаза хватит 12 инвертора а под 15 и уж темболее под 18 у меня будет в комнате будет арктика. Но я как то сомневаюсь ведь у двенашки по паспорту 35 квадратов, а у меня 33 т.е. запаса почти нет!!! Вот я теперь и призадумался кто прав кто виноват! Вобщем вопрос стоит так: Комната ОЧЕНЬ солнечная 33 квадрата какой мощности поставить сплит чтоб он работал не на пределе возможностей 12 или 15 инвертор или 18 но не инвертор?

Добрый день!

Denispletnev написал :
Собрался ставить сплит в зал площадъю 33 кварата!

Для определения мощности кондиционера надо определить теплопритоки:

  1. 33 кв.м. х 0,035 (теплопритоки из вне - стены, полы и т.д. - усредненнные данные) = 1,15 кВт;
  2. N (кол-во людей, лучше берите с запасом) х 0,12 кВт = ?????;
  3. Тепловыделяющее обор-е есть (ТВ, СВЧ, холодильник, комп. и т.д.)? Все выделяет тепла по-разному, напишите что есть и прикинем;
  4. Окна куда выходят? Юг, Север, Ю-З, С-З и т.д. И какая площадь окон? Напишите здесь и посчитаем;
  5. Лучше инвертер берите.
    Пишите, дальше здесь и посчитаем мощность необходимого Вам кондиционера. Только прибавляйте сюда и прилегающие комнаты отделенны, либо арки у Вас или дверей нет? Все это так же лучше считать одним объемом.
    Пишите.

С Уважением,

Ситуация вобщем такая! Комната 24 квадрата поделена перегородкой + 2 лоджии по 4.5 квадрата, вобщем 33. Площать остекления довольно таки большая примерно две рамы по 4.2 квадрата. Насчет юга или севера точно не знаю но в эти окна по очереди в одно до обеда в другое после очень упорно светит солнце поэтому в квартире особенно после 12 очень жарко. Приборы: 1 большой телевизор ЖК + компьютер. Количество человек: 2-е взрослых и 1 ребенок.
п.с. Сейчас вводил те же данные в так называемые калькуляторы мощности, они выдают примерно от 4.1 до 4.9, тоесть 12-ка со своими 3.5 явно отпадает, остается либо 15 инвертор 4.3Квт либо 18 не инвертор 5.0Квт.
Сам вроде склоняюсь к 18-му Panas-у!! Или корейской лыжне!! ИЛИ? Короче запутался!!

либо две девятки ж)

Добрый день!

Denispletnev написал :
Ситуация вобщем такая!

Примерно расчет такой выходит (беру каждую комнату в отдельности, 1-ю назовем "Спальней", где Вы с женой отдыхаете, 2-ю наз. "Детская").

  1. "Спальня" -
  2. 16,5 кв. м. х 0,035 Вт - 0,6 кВт;
  3. 2 чел. х 0,12 кВт = 0,24 кВт (при условии, что Вы спортом в этой комнате не занимаетесь постоянно, а ведете размеренный образ жизни);
  4. 0,4 кВт (ЖК - взял примерно, если у Вас ТВ больших размеров - надо будет еще добавить, к тому же этот ЖК ой как тепло выделяет - поднесите руку к экрану и почувствуете) + 0,3 кВт (комп.) = 0,7 кВт;
  5. 4,2 кв.м. х 0,2 кВт/м (взял самый жаркий показатель на юго-запад) = 0,84 кВт х 0,75 (наверняка двойное остекление и есть жалюзи, либо занавески? В этом случае применяем коэф. 0,75 - все это как бы задерживает поступление тепла через окна) = 0,63 кВт;
    Теперь все суммируем

ИТОГО (Спальня) = 2,2 кВт.
Вам нужен кондиционер для этой комнаты мощностью по холоду - 2,2 кВт. В принципе, если смотреть по оборудованию фирмы "FUJI Electric" здесь:

Вам за глаза хватит и этой модели - RSA-07LCC / ROR-07LCC. На цену сильно не смотрите, окончательную уточняйте у Продавца.

  1. "Детская" -
  2. 16,5 кв. м. х 0,035 Вт - 0,6 кВт;
  3. 1 чел. х 0,12 кВт = 0,12 кВт;
  4. 0,3 кВт (ЖК - взял примерно, у ребенка наверное ТВ НЕ больших размеров;
  5. 4,2 кв.м. х 0,2 кВт/м (взял самый жаркий показатель на юго-запад) = 0,84 кВт х 0,75 (наверняка двойное остекление и есть жалюзи, либо занавески? В этом случае применяем коэф. 0,75 - все это как бы задерживает поступление тепла через окна) = 0,63 кВт;
    Теперь все суммируем

ИТОГО (Спальня) = 1,65 кВт.

Вам нужен кондиционер для этой комнаты мощностью по холоду - 1,65 кВт. В принципе, если смотреть по оборудованию фирмы "FUJI Electric" здесь:

Вам за глаза хватит и этой модели - RSA-07LCC / ROR-07LCC. На цену сильно не смотрите, окончательную уточняйте у Продавца.

Обычно так рассчитываю по мощности кондиционеров. Советую Вам распечатать себе этот рассчет и зайти в ближайшие компании, кто продает кондеи, послушайте как они Вам все посчитают.

Удачи!!!

С Уважением,