Здравствуйте! Может кто поделится мыслями или опытом по поводу:
Ставим газовый котел, где будет проточное ГВС. Котел Buderus 24K.
До этого запитывали ГВС от накопительного электрокотла. Котел на 100 литров.
Вот настала дилемма: объединять их или нет? Т.е. от газопроточника в электронакопилку, а затем на точки разбора? Или электро оставить как резервное?
1 решение: + бесперебойная горвода, - доп. затраты на электричество;
2 решение: -проточка может не справляться с бесперебойностью.
Т.к. газовый котел еще не приобретали, то может подскажите другой выбор или оригинальное решение при наличии 100 литрового электробойлера?
У меня было так сделано:
Двухконтурный АОГВК, затем электробойлер на 100 литров. В контуре ГВС была организована циркуляция.
Электробойлер в сеть никогда не включался, а использовался только как накопитель.
Как результат - температура горячей воды не зависела от скорости разбора.
tar написал :
Не подскажете как вы организовывали рециркуляцию через бойлер?
Тройник подпитки, циркуль с байпасом с обратным клапаном на байпасе, 2-й контур котла, бойлер, потребители (последовательно), обратный клапан, тройник подпитки.