Собственно сабж, надо ли?
пока короба не зашил - в раздумьях
под стиралку ведь полюбому одна нужна, и еще вторая не помешала бы под электробритву, а девушке фен )
покопавшись в инете увидел что розетки в ванных запрещены категорично
как сделать наиболее безопасно?

Sergey85 написал :
покопавшись в инете увидел что розетки в ванных запрещены категорично

Запрещены в "мокрых" зонах.Упрощенно-где вода течет,там нельзя.На стене подальше можно.Рекомендуется с защитой от брызг (с крышечкой)

2Sergey85
Под стиралку - в дальнем от душа углу.

Sergey85 написал :
Розетки в ванную

а девушке фен )

За что же вы ей так ....?

Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 73

Ищите_рoзетки_в_испoлнении_IP-44,и_стaвьте_дифaвтoмaт_в_щитoк.
Нa_фopуме_"Электрикa"_утoчните.

буду ставить 2 розетки под стиралку и фен. Накладные с крышкой и закрытым корпусом (т.е. чтобы задняя часть, которая к стенке прислоняется, была зарыта тоже). Ну и узо будет (не ради мокрых розеток собственно, просто всю электрику переделываю в квартире)

Serg976 написал :
(т.е. чтобы задняя часть, которая к стенке прислоняется, была зарыта тоже)

Мне кажется-это лишнее.Получится у вас в жилой квартире производственный дизайн.Эстетику пока не отменяли.

Sergey85 написал :
покопавшись в инете увидел что розетки в ванных запрещены категорично

Плохо копались.

ГОСТ Р 50571.11-96 Ванные и душевые помещения

mihamaster написал :

зато у воды меньше шансов, стекая по стене, попасть на фазный провод.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Недооцениваете вы воду.