Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1863554

Установил водонагреватель с клапаном регулирующем давление, а предохранительный клапан установить забыл. Водонагреватель дал течь. Из-за чего могло это произойти?
Как устранить поломку, если это возможно?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Gesha Matvey написал :
Установил водонагреватель с клапаном регулирующем давление, а предохранительный клапан установить забыл.

В смысле на трубе до бойлера стоит редуктор понижающий давление до заданного?

Gesha Matvey написал :
Водонагреватель дал течь. Из-за чего могло это произойти?

Из-за "а предохранительный клапан установить забыл".
Редуктор давления предохраняет только от давления которое в него заходит. Если избыточное давление появляется за ним, то он на это никак не реагирует.
При нагревании в бойлере вода расширяется и начинает выходить обратно в трубу подачи холодной воды. Давление повышается.
Должен стоять обратный клапан не допускающий выход этой воды в стояк и предохранительный клапан, который сбросит излишки воды если давление превысит заданный порог. У вас этого предохранительного клапана нет. Давление превысило допустимое для бойлера...
Если бойлер потек не сильно, то считайте что вам повезло. Могло и просто оторвать что-нибудь (например какую-нибудь гибкую подводку от трубы) и тогда все содержимое бойлера за пару минут бы оказалось на полу, ну а дальше еще из трубы бы добавило...

Gesha Matvey написал :
Как устранить поломку, если это возможно?

Смотря что поломалось. Если бак порвало, то путем покупки нового нагревателя.

У меня был Термекс который через месяц после установки тоже дал течь, хотя все правильно установлено было. Сейчас поставил . Пару лет уже без проблем работает