Съездил тут на выходные на дачу и обратил внимание, что за 2,5 дня у меня по счетчику "нагорело" около 400 кВт при том, что из потребителей только редко электроплитка и бойлер 0,8 кВт, ночью обогреватель и постоянно термохолодильник.
Разве такое возможно? Может счетчик накручивает?
Простые математические расчёты
400/(2.5*24)=4.7 киловатт. Это средняя потребляемая вами мощность за два дня
Вот и с сравните с мощностью ваших электроприборов.
Подключайте электрообогреватель с известной мощностью и проверяйте счётчик.
А на сколько по вашему врёт счётчик?
А раньше сколько нагорало?
У меня например счётчик дисковый и я уже по скорости вращения примерно вижу потребляемую мощность. При 5 киловаттах он очень "заметно" вращается, и я сразу вспоминаю что же у меня сейчас из мощных потребителей включено.
Гадать на кафейные гущи сейчас бесполезно. Надо мерить на месте. Если у счётчика нет колёсика, то нужно запасаться токовыми клещами.
Хоть укажите мощность обогревателей, которые Вы включали на ночь.
Kalan написал :
А вообще бывает, чтобы счетчик настолько врал?
Да, бывает. Причина - "продвинутый" сосед или самоход счетчика. Проверяется установкой второго, контрольного счетчика, последовательно основному. Так-же контрольной нагрузкой, можно приблизительно проверить, подключая нагрузку известной мощности (обогреватель без регулятора температуры) на несколько временных промежутков.
Mortex написал :
Хоть укажите мощность обогревателей, которые Вы включали на ночь.
Mortex написал :
А на сколько по вашему врёт счётчик?
А раньше сколько нагорало?
Да обычный масляный обогреватель Делонги на "средних" оборотах макимум на 2000 Вт по 10 часов - 2 ночи. - мах. 40 кВт
Термохолодильник 50 Вт - 48 часов. - 2,4 кВт
Бойлер один раз нагрелся до упора 2 часа по 0,8 кВт плюс поддержка температуры, я думаю - мах 2,5 кВт,
Несколько раз включали электроплитку и пылесос.
Итого, я думаю максимум 50 кВт
А раньше нисколько не нагорало, я только что дачу построил.
Отключите на щите всю нагрузку , если счётчик считает то у него самоход - меняйте счётчик. Если не считает(колёсико в нем не крутится) то тогда сложнее - вызывайте электрика.
Kalan написал :
Бойлер один раз нагрелся до упора 2 часа по 0,8 кВт плюс поддержка температуры, я думаю - мах 2,5 кВт,
Бойлер постоянно включён в сеть, или при отъезде с дачи выключается ???
На форуме рассматривался случай когда причиной повышенного энергопотребления был именно бойлер, была неисправность в бойлере в результате чего он постоянно грел воду и сбрасывал её через аварийный клапан ( точно не помню, тему найти не удалось).
Если бойлер включён в сеть постоянно, то первое что надо сделать -отключить его и проследить за показаниями ( если не наблюдается конечно самоход счётчика ).
Предполагаю, что счетчик электронный, либо электронно-механический. Заземление какого либо прибора сделано на нейтраль сети, а корпус прибора одновременно заземлен через трубопровод на землю, т.е соединяется нейтраль сети и ваше заземление . В таком случае нагорают астрономические числа. Проверяется просто- токовыми клещами, при включеных приборах замеряете ток на фазе и на нейтрали, разницы по току быть не должно, если разница есть, множите ее на 220 и получаете свои потери . Был такой прецендент со счетчиком *меридиан* (из-за непрвильно выполненого заземления накручивал лишних 30-40 кВт в сутки)
moris76 автор же написал, что у него стоит УЗО, так что такая ситуация маловероятна.
А во вторых при правильном включении счётчика его токовая обмотка стоит в фазном проводе и на заземление нейтрали счётчик ни как не отреагирует.
moris76 написал :
Проверяется просто- токовыми клещами,
Mortex написал :
токовая обмотка стоит в фазном проводе и на заземление нейтрали счётчик ни как не отреагирует
электронные счетчики стчитают по ОБОИМ профодам - фазе и нейтрали, и при ошибке монтажа светится диод "заборона". Учет идет по бОльшему току (фаза или нейтраль).
2Kalan у нас тут на обьекте ваша "Энергомера" ЦЕ6ххх , точно не помню сняли на поверку ремонт, сошла с ума, за месяц намотала 80 000 кВт!
мы просто "опешили", благо есть "дубль" у хозяина строения по нему расчёт основной, а этот так для прикидок ну и на прикидывал, собака!
так что нуна смотреть усё!