Здравствуйте, прошу прощения сразу за то, что, наверное, затрагиваю избитую тему, но ситуация требует очень оперативного решения.
Имеется на даче старый домик, в нашем СНТ провели торсаду, отремонтировали трансформатор и теперь производят подключение домов к новой линии. Сегодня приходили бригады монтажников, предлагают делать сразу трехфазное подключение (денежная разница с однофазным всего 2,5 т.р.), а счетчики у всех выносят на столбы.
Т.к. я планирую скоро новый дом строить, решил сразу три фазы делать, еще и потому, что кругом люди понастроили коттеджей, обогреваемых электричеством, поэтому на моей фазе бывают существенные просадки, которые даже заметны по лампочкам. Поэтому сейчас хочу сделать трехфазный ввод, но всю проводку запитать от одной фазы (не на той, на которой я сейчас).
Из потребителей трехфазного оборудования не имеется, есть только бытовые приборы. Одновременно включенными могут оказаться следующие приборы:
Т.к. электрики придут в среду, то времени на вникание и прочтение деталей нет совсем. Поэтому мой вопрос следующий.
Мне в дом введут провод 16 квадрат, вернее 4 провода, и все. Какую автоматику мне надо купить и по какой схеме подключить, чтобы я мог сейчас просто сделать законченный ввод и прикрепить нынешнюю проводку на одну из фаз?
Мне видится такая схема:
[*]Какие автоматы лучше ставить ?
[*]Нужно ли ставить УЗО, сколько штук и где? Видел УЗО, совмещенные с автоматами у legrand. (Использую водонагреватели и гидроаккумулятор).
[*]Бывают ли устройства, чтобы я мог переключаться с фазы на фазу, не перетыкая проводов (в случае сильной просадки или отключения одной из фаз)?
[*]Что-то еще нужно поставить?
[*]Какие провода покупать для соединений после трехфазного (входного) автомата и какие провода лучше брать для дальнейшей разводки по дому?Хочу напомнить, что суммарно могут быть включены потребители на 8КВт.
Надеюсь на вашу оперативную помощь! Приношу извинения за, наверное, очень распространенный вопрос, но время на изучения вообще не осталось. Заранее спасибо!
У нас система такая: на наше СНТ выделено 170КВт. (56 участков). А внутри СНТ не регламентировано.
Для уточнения, если трехфазный автомат 32А -- то это на каждую фазу по 32А? В принципе, я думаю и 25А мне за глаза хватит, даже может и меньше, но все-таки 25 хочется иметь про запас.
Ну если мощность не ограничена так и ставьте 32 А, провод с улицы в дом ВВГнг 6 квадратов, потом УЗО трехфазное 40 А 0.1 А ну а после уже на одну фазу ну например УЗО 40 А 0.03А и автоматы после него по 16 А на розетки Провод в доме ВВГнг розетки 2.5 свет 1.5 Будете строить новый дом не забудьте сразу про заземление
Прошу прощения, но это как в анекдоте про Винни-Пуха, который делил с Пятачком 10 пирожков:
"В.: Получается по 8 пирожков.
П.: Как так, десять разделить на два пять же получается?
В.: Не знаю, но свои 8 я уже съел".
Я это к тому, что 8 пирожков уже съели те, у кого коттеджи, так что даже по 3 кВт (170/56) не получится. А 3 кВт по трем фазам это максимум 6 Ампер.
Впрочем, это все ерунда, бригада монтажников ведь лучше знает
Еще в догонку, автоматы лучше брать 4фазный (я так понимаю это 3 фазы и ноль) на вход и фаза и ноль для каждой фазы? Или это лишнее и брать просто 3-ех и 1 фазный? (Ведь в УЗО ноль все равно заводится).
В качестве двухполюсного автомата на 25А взял Schneider с60N (24339), там нет маркировки куда нейтраль, куда фазу, имеет ли это значение? (по каталогу он идет как двухфазный)
Ну если это 2р то есть двухполюсный, то без разницы он состоит из двух одинаковых автоматов (еще есть 1р+N) но лучше придерживаться фаза слева нейтраль справа, вход сверху выход снизу, так просто удобнее
2Slavka.sav Ага, 2p, c вход/выход так и буду делать, а вот на шнайдеровском УЗО, как раз нейтраль слева отмечена,так что думаю делать ее слева везде. Спасибо огромное за помощь!
И еще вот что вспомнил - все подключения внутри дома у меня сейчас фаза и ноль, а вот когда ставили насос и реле давления, то кинули землю на ноль в розетке. Как УЗО на это будет реагировать? Мне почему-то кажется что может "обидится"?