Есть мысль запитать контур ТП не от системы отопления, а от ГВС, которая выполнена на газовой колонке Нева-3208. Поделитесь опытом и мыслями - реально ли осуществить?
Спасибо.

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

Подозреваю что подключая к водопроводной воде могут возникнуть проблемы.

  1. В водопроводной воде может быть много пузырьков. Результат - завоздушивание контуров, завоздушивание циркуляционного насоса, повышенная коррозия.
  2. Перебои с водой. Результат - завоздушивание, холодный пол, а если пол где нибудь на веранде, то и заморозка трубы.
  3. Производительности теплообменника может не хватить на пол и потребности в воде.

Так как у Вас частный дом и наверняка в нем автономное радиаторное отопление, то лучше всего использовать его. Разумеется не напрямую, а через узел подмеса (это трехходовой термостат) и циркуляционный насос.

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 301

  1. Согласен.
  2. Логично.
  3. Должно хватить...Но первые 2 пункта перевешивают.

Вот в этом как раз и вопрос, а если отопление не требуется, но пол желательно подогреть, такая схема запитки заставит котел поработать только на контур ТП?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Ну и что в этом страшного? Просто на остальную чать дома достаточно циркуляцию не включать.

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 301

Согласен, так и буду делать..