#129644

Спустил в скважину глубинный отечественный насос на глубину 22 метра. При открытии крана на полную, выбивает УЗО (40мА), перед ним автомат на 25мА. В электроннике насоса стоят тепловые датчики, на магистрали - датчик давления, все работает. Не пойму в чем дело. Помогите пожалуйста советом, кто сталкивался с такой проблемой.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2ivm

Медиумы в отпуске. Дайте больше инфы по линии питания, ее составляющим и потребителям.

P.s. Узо на 40мА - не бывает...

Регистрация: 18.04.2006 Пущино Сообщений: 348

2ivm такое бывает и снемецкими насосами так же, из-за устройства насосов, уберите УЗО и всё, чё там защищать, если насос под землёй

2DMC не бывает автомата на 25 мА, а УЗО бывает ;-)

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Ler

О, млин, так там еще и автомат лилипутский установлен....))

DMC написал :
2ivm

Медиумы в отпуске. Дайте больше инфы по линии питания, ее составляющим и потребителям.

P.s. Узо на 40мА - не бывает...

Да, вы правы. УЗО на 30мА. Проводка 3-х жильная, медная (фаза, ноль, земля). Насос подключен в подвале, отдельный автомат. Потребители на этом автомате кроме водяного насоса - только освещение подвала, отопительный насос на котел.

2DMC Я не в отпуске.
2Ler У него насос отечественный и кроме него есть потребители. УЗО, по возможности, отключать не надо.
2ivm Как действует кран, просто открывает заслонку или электроника увеличивает частоту вращения насоса?

Забыл сказать, что еще установлен расширительный бак под воду на 100л. Когда кран открываешь, вода сначала идет из расширительного бака, пока не сработает датчик давления. Сработав, датчик давления включает насос, напор увеличивается, по сравнению с выходом из бака. Одновременно вместе с выходом из крана, вода заполняет и расширительный бак. И вот при следующем срабатывании датчика давления на отключение насоса - вырубает УЗО.

ivm написал :
И вот при следующем срабатывании датчика давления на отключение насоса - вырубает УЗО.

Схему надо. С нолями.

2ivm Имеются утечки в насосе. В момент отключения возникают импульсные всплески в цепях питания, которые усиливают утечки и срабатывает УЗО.
Посмотрите изоляцию насоса, провода. Как последний вариант можно поставить фильтр, варисторы, конденсаторы в цепи питания для уменьшения амплитуды всплесков.

ivm

Поможет УЗО с характеристикой AP-R.
Но зачем УЗО 30мА на глубинный насос?

Кстати, кто произвёл нынешнее УЗО и не электронное ли оно часом?

УЗО не электронное, стоит на входе - на весь дом, а не отдельно на насос.

Великий Кузен написал :
можно поставить фильтр, варисторы, конденсаторы в цепи питания для уменьшения амплитуды всплесков.

Подскажите, где можно посмотреть примерную схему конструкции таких фильтров.
Может ли УЗО выбивать при плохом соединении заземляющего провода в розетке, в месте подключения питания насоса? и влияет ли заземление на работу УЗО.

2ivm Двигатель насоса какой мощности? Где находится? Сколько проводов к нему идут? (фазы, 0) Как идёт проводка к насосу. Если насос и проводка не доступны, может быть вам отключить УЗО от насоса? (Только от насоса).
Розетка скорее всего не причём.

Видимо автор пропал

ivm написал :
влияет ли заземление на работу УЗО.

Всё зависит от схемы включения. Если схема сделана с ошибками УЗО работать не будет.
Фильтры посмотрите поиском на компьютере или в магазинах по приводной технике.
Если двигатель небольшой мощности можно попробовать варисторы СН1-1.
До свидания.

Спасибо за помощь "Великий Кузен", схему пришлю позже.