Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 19.06.2009 Ярославль Сообщений: 329
#1865731

Внимательно читал пост Конденсат на сливном бачке / /. Безусловно это общая проблема и связана она только с объективными физическими законами, известными нам из школьного курса - при достижении температуры точки росы в воздухе или на предметах, с которыми он соприкасается, начинается конденсация водяного пара, практически всегда присутствующего в окружающем нас воздухе. В инете очень много написано на эту тему, особенно большой импульс она получила при массовом использовании т.н. пластиковых окон.
Позавчера мы с соседом поменяли в санитарной комнате стояки из "чёрного" металла на нержавеющие и при температуре воздуха в помещении 24-26град.С и циркулирующей холодной воды в трубах с температурой 10-12град.С, неизбежно наша нержавейка "заплакала". Читал об эффективном способе борьбы с этим неприятным состоянием - установка специального трубчатого теплоизолятора на трубопроводы типа Термофлекс. Однако у меня возникли вопросы, на которые на знаю ответ:
1) при использовании термоизоляции куда смещается точка росы, т.е. где выпадает конденсат? Не возникает ли ситуация, что он просто визуально становится невидимым и преспокойненько стекает вниз и там в застойных местах приводит к постепенному коррозионному разрушению труб? К тому же его применение снижает процесс эффективного воздухообмена для естественной сушки труб.
2) мне сказали, что если бы мы в качестве стояков использовали не металл, а толстостенный полипропилен, то этого эффекта стекающего конденсата бы не возникло;
3) и главное. Пока мы не выполнили заделку технологического канала в межэтажном перекрытии. Как лучше его организовать с целью минимизации накапливания влаги от конденсата в цементной стяжке заделанного канала - его высота составляет 240мм. Может особо не заморачиваться, а сделать рулонную обмотку термофлексом и закидать строительным расствором. Термофлекс не гниёт и снизит эффект механического зажатия стояков. Однако, конденсат наверняка будет здесь накапливаться?

altruist777 написал :
1) при использовании термоизоляции куда смещается точка росы, т.е. где выпадает конденсат? Не возникает ли ситуация, что он просто визуально становится невидимым и преспокойненько стекает вниз и там в застойных местах приводит к постепенному коррозионному разрушению труб? К тому же его применение снижает процесс эффективного воздухообмена для естественной сушки труб.

Делаем хорошую ПАРОизоляцию (она-же теплоизоляция в случае сплошного энергофлекса без дыр) и точка росы .... исчезает как класс...

altruist777 написал :
2) мне сказали, что если бы мы в качестве стояков использовали не металл, а толстостенный полипропилен, то этого эффекта стекающего конденсата бы не возникло;

Возможно. Теплопроводность меньше, температура поверхности выше.

altruist777 написал :
3) и главное. Пока мы не выполнили заделку технологического канала в межэтажном перекрытии. Как лучше его организовать с целью минимизации накапливания влаги от конденсата в цементной стяжке заделанного канала - его высота составляет 240мм. Может особо не заморачиваться, а сделать рулонную обмотку термофлексом и закидать строительным расствором.

так и делать. Шов термофлекса закрыть скотчем или склеить спец клеем - чтобы воздух с влагой не попадал.

altruist777 написал :
Однако, конденсат наверняка будет здесь накапливаться?

Откуда он возьмется, если вы сделаете ПАРОнепроницаемую теплоизоляцию без разрывов?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Это очень широкая и комплексаня проблема. Если у вас в квартире тепло и сыро будет конденсат, если тепло и сухо не будет. Очень много зависит от вентиляции.

Насчёт пароизоляции всё верно, но это ещё д.б. и термоизоляция. А делать её надо очень качественно.

AndyMirror написал :
Насчёт пароизоляции всё верно, но это ещё д.б. и термоизоляция. А делать её надо очень качественно.

на самом деле, ее сложно сделать плохо
вот так надо:

BV написал :
Шов термофлекса закрыть скотчем или склеить спец клеем - чтобы воздух с влагой не попадал.

добавлю: не экономьте на толщине теплоизоляции, берите с толщиной стенки 9 мм (6 мм - немного дешевле)

В этом случае точка росы будет в толще теплоизоляции. Но т.к. она паронепроницаема (если склеили тщательно), то влага туда не попадет и конденсироваться не будет. А на поверхности теплоизоляции - условий для росы нет. Т.е задача - решена!

PS (проверено лично многими годами - тогда еще трубчатая была в дефиците, "колхозил" из плоских листов пенополиэтилена)

GVK написал :
В этом случае точка росы будет в толще теплоизоляции.

Не будет её там! Совсем.
Очень распространенная ошибка.
Точка росы МОГЛА БЫ быть там, ЕСЛИ БЫ теплоизоляция БЫЛА БЫ паропроницаемая.

altruist777 написал :
2) мне сказали, что если бы мы в качестве стояков использовали не металл, а толстостенный полипропилен, то этого эффекта стекающего конденсата бы не возникло;

Делали разводку полипропиленом в дачном доме. Вода из скважины. Без изоляции полипропилен не просто "плакал", он "рыдал"

BV написал :
Не будет её там! Совсем.
Очень распространенная ошибка.
Точка росы МОГЛА БЫ быть там, ЕСЛИ БЫ теплоизоляция БЫЛА БЫ паропроницаемая.

+100! Поправку в формулировке принимаю

у меня тож аналогичная проблема. Плачет колонка при работе, а именно сама родная подводка до радиатора - тонкостенные медные трубки.
Нашел выход - был у меня уплотнитель оконный, белые полоски такие, рулон. Намотал в 2 слоя на трубки плотным слоем, проблема решилась, осталось только как-то теплозаизолировать кран латунный на входе в колонку ...

Верно все сделал?