Есть пучок проводов: 3 шт. ПВ-3 16мм2; 1 шт. ПВ-3 10мм2; 2 шт. ПВ-3 4 мм2. Влезет все это в гофру 25?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Нашел программку
Программа "Канал 2007" предназначена для расчета сечения (условного прохода) металлических труб и кабель-каналов при построении кабелепроводов.

Для выполнения вычислений необходимо заполнить поля «Тип кабеля (провода)», «Диам. мм» и «Кол. шт.». В левой колонке находится семь полей в каждом из которых можно выбрать семь типов кабелей (радиочастотный, силовой, ЛВС, управления, связи, гибкий, оптоволокно) или ввести свой тип, для чего предназначено поле «Другой». Причем если вы собираетесь произвести расчет для нескольких кабелей одного типа, то вы можете выбрать нужное количество однотипных полей (максимум семь). /Пример: «Силовой»/ В следующей колонке вносятся марки кабелей (их наименование). Для просмотра списка всех марок выбранного типа кабелей нажмите кнопку в правой части поля - под окошком появится список /Пример: ПВС 2х0,5; ПВС 2х0,75;…/. Кликните нужную вам марку и в правом окошке в колонке «Диам. мм» /Пример: ПВС 2х0,75/ появится числовое значение диаметра выбранного кабеля /Пример: 6/. В колонке «Кол. шт.» укажите количество кабелей /Пример: 3/.

Далее, если вы производите расчет трубы, введите шифр сложности прокладки трубы. Шифр сложности зависит от сложности прокладки трубы (изгибов, поворотов 90 0 или 1200 и количества этих поворотов). Для прямых трасс без изгибов и поворотов рекомендуется шифр В (минимальная сложность прокладки), для одного или двух изгибов рекомендуется шифр Б (средняя сложность прокладки), для трех и более шифр А (высокая сложность прокладки). При выборе шифра необходимо учитывать физические свойства кабеля (толщину, гибкость, материал изоляции). /Пример: А_Высокая сложность./

Нажимаем кнопку «Вычислить». В окошке «Расчетный диаметр трубы, мм» появится диаметр рекомендуемой трубы (условный проход) /Пример: 20/. В окошке «Сечение трубы, мм^2» - площадь сечения рекомендуемой трубы /Пример: 314/. В окошке «Сечение кабелей (общ.), мм^2» - площадь сечения кабелей /Пример: 108/.

Результат расчета представляется и в графическом виде. Соотношение диаметров изображенной трубы и сечения кабелей соответствует расчетным значениям. Рядом с графическим изображением высвечивается числовое значение заполненности трубы в процентах /Пример: 34%/.

* Для дополнительной информации в окошке «Диаметр сечения кабелей, мм» - выводится диаметр вычисленного сечения кабелей /Пример: 11,73/.

При необходимости можно изменить любое из введенных значений и параметров (диаметр, количество, шифр) и выполнить перерасчет.

Если суммарное сечение введенных кабелей требует трубу диаметром большим 80 мм, то программа выдает сообщение о переполнении (Переполнение). Никаких значений связанных с характеристиками трубы программа не выдает, но сечение кабелей и диаметр этого сечения выводится.

Расчет короба производится одновременно с расчетом трубы. Критерий выбора короба - 70% заполнение и габаритные размеры его сечения, с учетом диаметра кабеля (т.е. диаметр кабеля должен быть не больше «толщены» короба). Шифр сложности при этом не учитывается. При выполнении расчета в окошке «Размеры короба, мм» появляется размер рекомендуемого короба /Пример: 14х13/.

* Буквы «LE» после размера означают производителя короба./20x12,5 LE/

** Программа может предложить два типа рекомендуемого короба с одинаковым сечением./40x16 LE / 32x20 LE/ (сечение 640 мм^2)

В окошке «Сечение короба, мм^2» выводится площадь сечения рекомендуемого короба /Пример: 182/.

Как и для трубы, результат представляется в графическом виде и в процентах /Пример: 59%/.

Если суммарное сечение введенных кабелей требует короб размером больше, чем 200х50, то программа выдает сообщение о переполнении (Переполнение).

Cечение кабелей и диаметр этого сечения при этом выводится.

Для начала ввода новых значений можно воспользоваться кнопкой «Сброс», при этом все окошки (с типом, диаметром, сечением …) очистятся, графические изображения примут первоначальный вид.  

Если нажать кнопку «Справка» откроется окно с таблицей в которой можно посмотреть габариты всех кабелей используемых в программе. Этот файл в формате rtf можно редактировать, т.е. добавлять строки в таблице и вводить свои значения. При этом необходимо не изменять имя файла, его формат (rtf) и размеры (ширину) редактируемой таблицы. Файл находится в папке C:\Program Files\Channel\diametrkab.rtf

таких программ много, например только Java нужна

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

gugulaki написал :
Критерий выбора короба - 70% заполнение

Не более 40% заполнение.

gugulaki написал :
Есть пучок проводов: 3 шт. ПВ-3 16мм2; 1 шт. ПВ-3 10мм2; 2 шт. ПВ-3 4 мм2. Влезет все это в гофру 25?

Боюсь, что и ПВ-3 16,0 3 шт. не влезет, а если и влезет, то с большим трудом - зависит от производителя.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Спасибо avmal за Ваши советы. Взял гофру 32. Подскажите пожалуйста сколько оставлять провода в квартирном щите для коммутации? Как вы делаете?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

gugulaki написал :
сколько оставлять провода в квартирном щите для коммутации? Как вы делаете?

До противоположного от стороны ввода края щитка + 0,5 метра.

А на телефон есть такие программы или только на компьютер

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Slavka.sav, не встречал.