Даже дешевые фильтры за 150-250руб великолепно справляются со своей задачей. Это всего-лишь фильтры. Они нужны для задерживания мусора. Если конечно у Вас задача кроме фильтрования показывать гостям "А у меня вот что есть стоит столько-то килорублей" тогда покупайте дорогие. Если поискать, или на заказ то и золотые можно найти.
DiVO написал :
Мне это видится не как фильтрующая сетка, а как усиление мелкой сетки, чтобы ее не деформировало давлением когда подзабъется.
Да, очень вероятно, что это так и есть. Во всяком, случае расположены они, действительно, практически без зазора между собой. Возможно, что это и есть объяснение - почему стоит сначала мелкая сетка, а не наоборот.
DiVO написал :
В моем посте это слово дано в виде цитаты.
Ну, об этом сложно было догадаться, особенно учитывая, что присутствующее в этом же документе слово ОДИНАРНЫЙ было почему-то вами приведено без кавычек.
Mazayac написал :
Баловство это всё, игры в "умельчение" сетки при неизменной её площади просто заставят заниматься чисткой ФГО в разы - десятки раз чаще.
Баловство - не баловство, но у меня под кухонной мойкой с трудом влезают водосчетчик и редуктор. Если туда же еще вместо косого фильтра такую "лошадь" пытаться запихнуть....
Баловство это всё, игры в "умельчение" сетки при неизменной её площади просто заставят заниматься чисткой ФГО в разы - десятки раз чаще.
Не зря же даже фильтры с сеткой 300 мкм - уже здоровые "лошади": (надеюсь все представляют их размеры и, соответственно, площадь фильтрующего элемента)
DiVO написал :
С чего Вы взяли, что там две сетки с разным размером ячейки?
С того, что я доверяю своим глазам. Выше я привел фото своего фильтра со стороны входа (сетка, расположенная внутри). Вот второе фото - со стороны выхода (сетка, расположенная снаружи первой):
Как видите, сетки сильно отличаются по размеру ячеек. Единственно, то, что вторая сетка с ячейками 0,6 - это всего лишь мое предположение, не подтвержденное документально, на основании того, что вторая штатная сетка у Овентропа делается с ячейкой 0,6.
Кстати, в документе по приведенной вами ссылке, слово ДВОЙНОЙ указано без кавычек.
POMOR написал :
На окне висело 2 сетки - одна мелкая, другая крупная. От мелких мух и от крупных :-)
Что это было?
SunFire написал :
А нет просто опциональных 250мк сеток, которые ставятся вместо штатных 600мк ?
Теоритически у некоторых производителей они есть в каталогах. Но купить у нас маловероятно.
Если только заказывать на ebay и т.п.
Ко всему прочему, я сомневаюсь, что запасная сетка от какого-то производителя подойдет к косому фильтру другого производителя.
Приобрел фильтры Овентроп с двойной сеткой (0,25 +0,6). Выглядят как на снимке в 6 посте. Смутило, что со стороны входа видна мелкая сетка, а со стороны выхода - крупная. Вроде бы, должно быть наооборот или как-то там хитро внутри устроено? В инете не нашел схемы внутренностей.
Еще смутило, что в одном из четырех фильтров мелкая сетка прерывается участком с большими дырками (см .фото) Не понятно, это брак или это такая технология изготовления и на трех других фильтрах этот участок сетки просто не виден?
При конструировании считается, что меньшая материалоемкость - хорошо, большая - плохо. При изготовлении если серийно удается делать тонкую стенку не выходя за допуски - это хорошо. Толстую стенку каждый дурак сделает.
Толщина стенок увеличена исключительно по просьбам маркетологов - так можно продать дороже.
Makarone написал :
Качество материалов, резьб, прокладок, литья, толщина стенок. Все видно невооруженным взглядом. При наличии высшего технического - уж точно.
Подойдём к вопросу с другой стороны: не позволяет ли эта разница Itap исполнять свои функции? Их разрывает давлением,они хуже фильтруют,текут эти самые прокладки?
Уважаемые форумчане, прошу совета. Хочу поставить на отвод от стояка косые грязевики (фильтры более тонкой очистки ставить не буду). Решил не экономить и взять Oventrop. Дилемма: сеточка с ячейками . (разница между ними в цене незначительна)
Предпочесть ли более мелкие ячейки? Насколько вероятны проблемы с быстрым засорением и падением напора воды?
Спасибо.