котел вайлант 24квт атмосферный.
использовал китайский иппон смарт виннер 2квт.
очень не рекомендую,
так как этот девайс сдох после полугодовой эксплуатации.
я готел поставить недорогой (до15 тыс)бензиновый генератор , но говорят что он на выходе не дает какой-то чистый синус необходимый для котла. Бесперебойник вместе с аккумуляторами будет стоить дороже котла ... бабло жалко ...
Макс С написал :
хотел поставить недорогой (до15 тыс)бензиновый генератор
Очевидно, что да. Иначе кто будет заводить ген.
Если есть автомобиль - то проще и надежнее всего купить недорогой инвертер 12-220, ватт на 300-500, стоит недорого, и использовать от прикуривателя.
2Макс С Генератор, особенно недорогой - штука ненадежная, обязательно в самый неподходящий момент не заведется. Маленький ресурс, проблемы с бензином (бензин надо периодически менять, не забывать)
Макс С написал :
хотелось бы хотя бы часа 3 - 4 чтобы котел поработал
Нельзя так. Электричество может пропасть и на несколько дней, например массовый обрыв проводов ВЛ, сгоревший транс и т.п. А автомобиль - завел, работает себе хоть неделю.
2Макс С Так тогда в чем вопрос - если Вы уже остановились в выборе на генераторе?
Свет отключают ненадолго, но иногда он сам "отключается" - тогда как повезет. Иногда после урагана или сильного снегопада и пару дней может не быть электротока.
Макс С написал :
во во у меня точно такой же котел , "иппон смарт виннер 2квт" это бесперебойник?
при наличии денег - боже упаси покупать это дерьмо.
если есть деньги, то посмотрите на такой:
(к нему подключается 8 батареек)
так замеждупрочим:
подобную модель, только на 900ВА, с 3 батареями я использовал в оперчасти банка
(7 часов автономной работы 2-х операторов с подкладными принтерами и сервера)
2alex11100 Время работы при половинной нагрузке 51.8 минНу и зачем такое счастье нужно?
Аварийное энергоснабжение должно обеспечивать скольугоднодолгое питание, бо за час дом не остынет и не замерзнет, а на сутки никакого аккума не хватит.
MADONNA написал :
2alex11100
Цитата:
Время работы при половинной нагрузке 51.8 мин
Ну и зачем такое счастье нужно?
Аварийное энергоснабжение должно обеспечивать скольугоднодолгое питание, бо за час дом не остынет и не замерзнет, а на сутки никакого аккума не хватит.
Последний раз редактировалось MADONNA, 16-06-2010 в 16:38.
это время работы при отсутствии батарей.
к этой модели подключаются 8 внешних батарей.
время работы нужно считать.
думаю, что при 1 дополнительной батарейке этот бесперебойник
продержит атмосферного котла сутки.
2 батарей - 2-е суток и т.д.
у меня такой ус + 3 батареи за год прогнули стол.
еще раз повторюсь:
такая модель + 3 батареи держали
опречасть банка 7 часов (2ПЭВМ + 2 подкладных матр.принтера + сервер + 3 ЭЛТ монитора) -
работа с физиками - вклады.
итого, я Вам советую:
купить за 7 тыс GSM сигнализацию с датчиками,
подключить дискретный датчик отсутствия напряжения сети,
и какую-то систему ИБП, которая даст Вам время
доехать домой если Вы получите сигнал об отсутствии сети в доме.
такая система и оповестит Вас и не разорит и соизмерима со стоимостью самого котла.
Если в доме с котлом живете, то ничего вообще не надо. Котел сам запустится при включении электричества. У меня для подстраховки на случай очень больших перебоев с электроэнергией стоит китайский бензогенератор цифровой на 1 КВА (это около 750 вт). Дает почти идеальный синус, жрет менее 1 л в час при полной нагрузке. Хватает на два котла, освещение и телевизор со спутником.
Если в доме никто не живет продолжительное время, то к п.1 добавьте любую GSM сигнализацию. У меня ее роль выполняет вневедомственная охрана, которая мне звонит в случае отсутствия электричества на их блоках более часа.
UPS вещь не только бесполезная, но и вредная.
Штук тридцать домов видел размороженых из-за UPS. Ставят всякое г-но типа APC, ну и получают то что при отключении света на час-два UPS полностью высасывает батарею и отключается. Ну а дальше для включения надо нажать на нем кнопочку, даже если электроэнергию давно дали. Хорошо если успевают нажать до того, как система полностью разморозится. Про то, что во всех UPS АКБ служат не более двух лет никто тоже не задумываается.
Господа, ну если продукция APC г...но по Вашему, то что же тогда эталон? У меня дизельный котел олимпия 170 + насос. Включен APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V, стоечный + 2 навесные батареи. Работает 26 часов без проблем. Внутри модуль управления с релейной настраеваемой группой. При падении емкости батарей ниже 10% он заводит бензогенератор и опять все работает через упс. Автоматически запускает подключенное оборудование после восстановления электропитания. Дороговато, но работает как часы + чистая синусоида на выходе. Вот ссылка