Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1867811

На даче отключили напряжение.
Запустил генератор. Нагрузки на него были: холодильник, телевизор, приемник Триколор, 2 лампы накаливания, заррядник для телефона.
Потом включил ЗУ на 5 А для аккумулятора 55 Ач. В качестве источника тока в ЗУ применяется конденсатор 70 мкФ.
Позже на щитке увидел зашкаленный стрелочный вольтметр на 250 В. Цифровой прибор показал напряжение 299 В. Сначала не поверил, потом выяснил, что напряжение повышается с 231 В до 299 В после подключения ЗУ.
Вопросы.

  1. Причина явления? Резонанс ЗУ с генератором?
  2. Почему ни одна из нагрузок (в том числе и генератор) не вышла из строя при таком напряжении?
  3. Как избавиться от явления?
    При подаче напряжения от магистрали явление не наблюдается.
    Спасибо!

По лампочкам накаливания должно быть очень заметно 300В, скорее всего Вы что то не то меряете.

Не нужно заниматься ерундой, используйте для зарядки трансформатор и не будет таких проблем.
Если будите заряжать от трансформатора генератору будет легче, а не как сейчас нагрузка 1000 ВА.

Пример 10. Имеется цепь, состоящая из последовательно соединенных активного сопротивления, индуктивности и емкости, причем r=6 ом, XL= 10 ом, Хс = 2 ом. Напряжение на зажимах цепи 120 в. Определить ток цепи при заданных сопротивлениях, а также ток при резонансе напряжений, если XL = Xс = 10 ом.

Ток в цепи

Напряжения на отдельных участках цепи:

Ток при резонансе напряжений

Напряжения на отдельных участках цепи:

Как видно из примера, ток при резонансе напряжений увеличился, напряжения на отдельных участках цепи увеличились. При известных условиях это может представить опасность для некоторых установок переменного тока, так как чрезмерное увеличение напряжения на участках цепи может привести к пробою изоляции катушек, аппаратов, приборов, пробою диэлектрика конденсатора и т. д. Явление резонанса напряжений используется в радиотехнических схемах и других устройствах.

Mortex написал :

Mortex написал :
По лампочкам накаливания должно быть очень заметно 300В, скорее всего Вы что то не то меряете..

Измерил правильно и именно лампы показали скачок напряжения в момент включения ЗУ.

Mortex написал :

Mortex написал :
Не нужно заниматься ерундой, используйте для зарядки трансформатор и не будет таких проблем.

Я просил ответить на вопросы, а не давать советы.

ANDAND написал :

  1. Как избавиться от явления?

Вот так:

Mortex написал :
используйте для зарядки трансформатор и не будет таких проблем.

Вы изготовили колебательный контур,с большой емкостью. Можно компенсировать положительную реактивную мощность конденсатора, отрицательной дросселя, но есть шанс раскачать систему ещё больше.

Вы бы указали хотя-бы мощность генератора в Вольт Амперах.
Может его просто колбасит от такого маленького "косинуса Фи".

Mortex написал :
Вы бы указали хотя-бы мощность генератора в Вольт Амперах.
Может его просто колбасит от такого маленького "косинуса Фи".

Мощность максимальная 2,6 кВА, номинальная 2,2 кВА.
Вот он:

Я Вам хочу сказать, что нужно испытывать судьбу. 300 вольт могут убить сам генератор, это уже не говоря о телевизоре, триколоре и сотовом.
Но если Вы разбираетесь в электронике можете посмотреть как в генераторе "формируется" ток возбуждения.
И возможно подкорректировать схему, хотя это уже очень опасно!

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

ANDAND написал :
В качестве источника тока в ЗУ применяется конденсатор 70 мкФ.

Вообще трансформатора нет? Или конденсатор в первичной обмотке?

Перец написал :
Вообще трансформатора нет? Или конденсатор в первичной обмотке?

Трансформатора вообще нет.
Есть конденсатор, диодный мост и предохранитель.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

ANDAND написал :

  1. Как избавиться от явления?

Используйте вместо конденсатора дроссель(насыщения) и будет вам счастье.

Как вариант, вместо конденсатора, можно использовать киловаттный обогреватель.
Тогда уж точно никакого резонанса не будет и косинус фи будет хорошим.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Mortex написал :
Как вариант, вместо конденсатора, можно использовать киловаттный обогреватель.

Несерьёзно. Раньше все управляемые выпрямители были на магнитных усилителях-дросселях насыщения. Или почти все. Потом на тиристорах. Зачем зря обогревать помещение? На это и топливо расходуется.

Mortex написал :
Как вариант, вместо конденсатора, можно использовать киловаттный обогреватель.

Без смеха, однажды пришлось использовать киловаттный нагреватель для зарядки разряженного автомобильного аккумулятора.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

ANDAND написал :
Без смеха, однажды пришлось использовать киловаттный нагреватель для зарядки разряженного автомобильного аккумулятора.

Я вам подсказал, дальше дело ваше.

Mortex написал :
Как вариант, вместо конденсатора, можно использовать киловаттный обогреватель.

Не-е.. Лампочку ватт на сто.

ПPOPAБ написал :
Не-е.. Лампочку ватт на сто.

Тогда зарядного тока в 5 ампер не будет и аккумулятор будет заряжаться не 10 часов а 100.

ПPOPAБ написал :
Не-е.. Лампочку ватт на сто.

Честно, не видел ЛН на 5 ампер

haramamburu написал :
Честно, не видел ЛН на 5 ампер

Шо? КГ - 1000, 1500, 2000 в Ваших краях редкость?

ПPOPAБ написал :
Шо? КГ ...

В наших

ПPOPAБ написал :
краях

галогенку с пальцем не так "именуют"

haramamburu написал :
галогенку с пальцем не так "именуют"

О, а как, её у Вас зовут? В смысле называют, а то - кии-кис-кис напишите.

ПPOPAБ написал :
кии-кис-кис

Так и есть, но не ЛАМПОЧКОЙ

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

haramamburu написал :
Честно, не видел ЛН на 5 ампер

У меня на работе есть такая, обычной грушевидной формы... 1кВт... Цоколь естественно Е40...

Alex___dr написал :
У меня на работе есть такая, обычной грушевидной формы... 1кВт... Цоколь естественно Е40...

Раритет!
У меня на чердаке, в конторе, пару ящиков какого-то железнодорожного извращения валяется. 1000 Вт, накаливания, 50 В, шарообразная колба сантиметров 15-20 в диаметре, к цоколю приварены два провода в тефлоновой изоляции, с кольцевыми наконечниками... Это ампер 20-ть будет.
От какого-то тепловоза, что-ли...

2Alex___dr
Выше немного не дополнил, а ибо - 100Вт на 5А

ПPOPAБ написал :
У меня на чердаке, в конторе, пару ящиков какого-то железнодорожного извращения валяется. 1000 Вт, накаливания, 50 В, шарообразная колба сантиметров 15-20 в диаметре, к цоколю приварены два провода в тефлоновой изоляции, с кольцевыми наконечниками... Это ампер 20-ть будет.

А как "это" к вопросу про акумм ?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

ПPOPAБ написал :
Раритет!

haramamburu написал :
А как "это" к вопросу про акумм ?

Так-же как и - конденсатор, дроссель , трансформатор, обогреватель и прочие способы "заката солнца в ручную"...
У мну: BLUWELD MAJOR 420 START 12/25 V 50/300 A . И всё равно к чему подключать.

ANDAND написал :
Вопросы.

  1. Причина явления? Резонанс ЗУ с генератором?
  2. Почему ни одна из нагрузок (в том числе и генератор) не вышла из строя при таком напряжении?
  3. Как избавиться от явления?
    При подаче напряжения от магистрали явление не наблюдается.
    Спасибо!
  1. По всей видимости это был электромеханический резонанс, т.е. десяток индуктивных ом взялся за счёт вибрации ротора.
  2. Наблюдались случаи, когда и при большем напряжении в квартире техника работала в течении нескольких часов.
  3. Вопрос вопросов. Скомпенсировать ёмкость ЗУ можно параллельным включением дросселя, но на частоте 50 дроссель великоват будет.

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

ANDAND написал :
Есть конденсатор, диодный мост и предохранитель.

выкинуть сие чудо куда подальше и начать пользоватся нормальным зарядником с развязкой от питающей сети .