Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2074122

Всем доброго времени суток.
Вот точно такойже случай, при включении газовой варочной панели отключается АВ в щитке(может и диф, надо проверить), а при включении посудомоечной машины все нормально работает.

Ким написал :
Скорее всего что диф выбивает.

Был похожий случай в практике- на таком же комплекте кухонной техники срабатывал ДИФ при включении в розетку.Причина- перепутано подключение ноля и земли в розетке, плюс, естественно, заземлённая газовая труба(гофрошланг газовой подводки касался корпуса духовки).

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

2YuReC Нагрузка может быть электронный циферблат на панели например, в этом случае при неправильном подключении панели возникает утечка, что приводит к срабатыванию диф. автомата.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

YuReC написал :
Автомат выбивает сразу же как втыкаешь вилку...

ПPOPAБ написал :
Это не дифф случайно? Что на нем написано ?

Скорее всего что диф выбивает. Как понял, нагрузку еще не включив уже все отключается. А если это панель и духовка - то скорее всего что вс таки беда в розетке а не в потребителе.

Это мое мнение и его не навязываю

YuReC написал :
отключение происходит только когда подключаю эту духовку и панель(

Так и копайте в духовке и панели... Что-то там перепутали.

YuReC написал :
да, только выбивает автомат не в новом щитке, а в коридоре!

Это не дифф случайно? Что на нем написано ?

ПPOPAБ написал :
Т.е. если вы включаете вилку в любую другую, розетку - выбивает другой автомат?
А если включаете в ЭТУ розетку другую нагрузку - то нормально работает?

да, только выбивает автомат не в новом щитке, а в коридоре! т.е. общий на квартиру.

Ким написал :
Тогда начинайте с ответов на следующие вопросы,( хотя схема бы быстрее помогла):

  • сколько в квартире розеточных групп.???
  • Что за аппарат стоит в качестве защиты на этой(-их) группе(-ах). ???лучше фото
  • При включении одного и того же потребителя или каких-то потребителей происходит отключение???
  • Если розеточных групп несколько - пробовали от других групп включить потребители???
    А вообще, попробуйте по очереди включать потребители (включил-выключил-убрал в сторону) и выявить все таки от какого из низ лтключается автомат

1-2... так, попытаюсь вспомнить)) в кухне 7 штук. Одна из них с УЗО - стиральная машина. Остальные 2х-3х розеточные блоки. В комнате штук 5, блоки по 2-3 розетки. Ванная - нет, подключено УЗО на свет. Все это собиралось по дорогой схеме - т.е. к каждому блоку свой провод от щитка. А там куча автоматов) так мало кто делает, наверное, но задумка в том, чтобы разделить эти блоки, и в случае выхода из строя одного, не нужно отрубать, допустим, всю кухню, а только часть или только один блок. Это конечно, нужно сфоткать, но пока нет возможности...(( не чем. На выходных постараюсь выложить!

  1. отключение происходит только когда подключаю эту духовку и панель(
  2. только те, которые в кухне.
    Пробовали отключать из остальных розеток всё что есть, кроме стиралки... и подключать только духовку. Ну думал, может мощности много берет... не фига - все равно выбивает) но опять-же , втыкал только в розетки, которые в кухне находятся и то во не все.
    Автомат выбивает сразу же как втыкаешь вилку... странно только что выбивает коридорный автомат...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

YuReC написал :
но я сомневаюсь в этом!

Тогда начинайте с ответов на следующие вопросы,( хотя схема бы быстрее помогла):

  • сколько в квартире розеточных групп.???
  • Что за аппарат стоит в качестве защиты на этой(-их) группе(-ах). ???лучше фото
  • При включении одного и того же потребителя или каких-то потребителей происходит отключение???
  • Если розеточных групп несколько - пробовали от других групп включить потребители???
    А вообще, попробуйте по очереди включать потребители (включил-выключил-убрал в сторону) и выявить все таки от какого из низ лтключается автомат

Это мое мнение и его не навязываю

YuReC написал :
т.к. пробовал запитывать от нескольких разных розеток (через удлинитель)...
И потом, остальное эл. оборудование работает...

Т.е. если вы включаете вилку в любую другую, розетку - выбивает другой автомат?
А если включаете в ЭТУ розетку другую нагрузку - то нормально работает?

Ким написал :
да наверно стандартная ошибка - где-то N и PE (или в розетке или в вилках(если конечно сами ставили)

но я сомневаюсь в этом! т.к. пробовал запитывать от нескольких разных розеток (через удлинитель)...
И потом, остальное эл. оборудование работает...
может реально брак подсунули? сейчас всякое бывает... если бы только одно что-то не работало, так и подумал. А сразу и панель и духовка... хз((

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

да наверно стандартная ошибка - где-то N и PE (или в розетке или в вилках(если конечно сами ставили)) Чтобы автомат выбивал, тем более розеточая группа - это еще надо умудриться так накосячить. Ну а к.з. в оборудование - это ну очень редко встречается, чаще "утечка" может быть. Так что больше склонясь к неправильном соединении N и PE

Это мое мнение и его не навязываю

хорошо, я постараюсь на днях сфоткать все это дело)) насчет схемы сложнее... он уже и не вспомнит наверное, как там все это подключал. Спрошу)
Просто собирали-то это полгода назад где-то. Спустя месяц поставили технику. Сразу начало выбивать, но просто времени не было разбираться, поэтому так и оставил, не подключенным.
вот точно сейчас не скажу, но ... выбивало не в новом щитке, а в коридоре вроде даже! т.е. все розетки по квартире сразу))
не, я там сам копать ничего не буду, пока есть ток)))

Просто при включении в розетку автомат вырубать не должен.
Может к Вас выбивать УЗО или дифавтомат?
А если выбивает автомат то это совсем плохо, маловероятно что в "новой" технике будет сразу к.з.
Скорее всего знакомый "накосячил" с щитком. Пусть он нарисует схему щитка с проводкой.
Аккуратней "копайте" в щитке.
Вы бы сфоткли щиток и показали какой "автомат" выбивает.

провели в квартире новую электропроводку, собрали щиток. Все вроде нормально)
Но есть одно "но".... кухонная техника: встраиваемая духовка, варочная панель (газовая с автоподжигом) когда втыкаешь в розетку, вырубает автомат!!! в электрике особо не шарю, щиток знакомый собирал. Подскажите, в чем может быть проблема?...
на розетки стоят автоматы 16А (иэк вроде). Провода 3х2.5 nym.
Это брак техники, или копать в щитке ?