Собственно, одна из комнат граничит по всеё длине с ВРУ. Ведуться отделочные работы. Нужна ли дополнительная защита? Может мет. сетку по стенке с заземлением? Или это лишнее?
Главное что бы там не было трансформатора.
Сетка от электромагнитных полей на такой частоте не защитит, нужен лист стали, от 2мм толщиной.
Если внутри ВРУ провода не проходят по этой стенке, то можно особо не заворачиваться. Ну и желательно кровать головой к этой стенке не ставить.
Просто от ВРУ (без ТП) ничего страшного не должно быть. Там, в конце концов, железный щит.
Для подстраховки (больше для успокоения) достаточно алюминиевой пищевой фольги. Или частой сетки, заземлённой с одной точки.
Одинец написал :
Для подстраховки (больше для успокоения) достаточно алюминиевой пищевой фольги. Или частой сетки, заземлённой с одной точки.
Это можно делать только для успокоения.
Электромагнитное поле состоит из 2-х составляющих, может я не точно их сейчас назову.
1)Электромагнитная составляющая: пропорциональна току в проводах и гасится только толстым слоем ферримагнитного материала.
2) Электростатическая составляющая: пропорциональна напряжению и гасится сеткой или даже тонкой заземлённой фольгой. Но здесь не те напряжения. Такое же поле будет излучать, например, провод к выключателю света. Она имеет смысл только при нахождении рядом с высоковольтной ЛЭП.
Chabrez написал :
Можно сделать экстраполяцию приблизительную, процентов 50 прибавить.
Если там ВРУ, то скорее всего там стоит и автоматика, например, включения освещения и т.п. Следовательно, там установлены и пускатели. Они имеют нехорошее свойство гудеть, не все, но попадаются такие экземпляры. Имейте это ввиду.