Inch1964 написал :
 

Цитата

@Игорь_Че****[

](/forums/santehnika-i-otoplenie/t114089-zamena-radiatorov-otopleniya/?p=5289609#post5289609)

   Товарищи, подскажите, я заказываю у какого-либо мастера или фирмы замену радиаторов за что они отвечают? Вот, например, если всю работу выполняют слесари из ЖЭУ, то на них полная ответственность, тут всё понятно, а если со стороны мастера то как?  

 Попробуйте с ЖЭУ заключить официальный договор на замену радиатора. А, главное, потом добиться от них подписания акта выполненных работы с фотодокументалистикой, как было, и как стало. И поймете, что не стоит выдавать желаемое за действительное.

Видел в маршрутке объявление очень крупным текстом: "Ты не в Чикаго - моя дорогая!"  Inch1964  в тему [

]() посмеялся от души 

 

Игорь_Че написал :
       мужик говорит что только через жэу надо делать, ибо если у кого то что то прорвет из-за замены у меня батарей, то вся вина будет на жэу, а сторонняя фирма никаких обязательств не берет на себя...      

 

Если Жеу берет обязательства пусть пишет: "я, вася пупкин, деректор жека....или от лица юр.лица обсл комп..., беру ответственность за все последствия и возмещения ущерба и т.д"

Т.е у вас должен быть отдельный договор с Жеу.  А не просто "если что позвонишь, отвечаю" в рамках договора жильцов с ук

 

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 08.07.2015 Солнечногорск Сообщений: 8

Просто тут спор на работе возник, мужик говорит что только через жэу надо делать, ибо если у кого то что то прорвет из-за замены у меня батарей, то вся вина будет на жэу, а сторонняя фирма никаких обязательств не берет на себя... Вот и стало мне интересно так ли это...?

 

Игорь_Че написал :
Товарищи, подскажите, я заказываю у какого-либо мастера или фирмы замену радиаторов за что они отвечают? Вот, например, если всю работу выполняют слесари из ЖЭУ, то на них полная ответственность, тут всё понятно, а если со стороны мастера то как? 

 Попробуйте с ЖЭУ заключить официальный договор на замену радиатора. А, главное, потом добиться от них подписания акта выполненных работы с фотодокументалистикой, как было, и как стало. И поймете, что не стоит выдавать желаемое за действительное.Видел в маршрутке объявление очень крупным текстом: "Ты не в Чикаго - моя дорогая!"

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

 

Игорь_Че написал :
если всю работу выполняют слесари из ЖЭУ, то на них полная ответственность, тут всё понятно

 Наивное утверждение.

Регистрация: 08.07.2015 Солнечногорск Сообщений: 8

Товарищи, подскажите, я заказываю у какого-либо мастера или фирмы замену радиаторов за что они отвечают? Вот, например, если всю работу выполняют слесари из ЖЭУ, то на них полная ответственность, тут всё понятно, а если со стороны мастера то как? 

Закрыть штатным кожухом.

Ничего лучше без переваривания отводов не сможете придумать.

Система двухтрубная. Комната 20м2. Стояк зашит в гипсокартон.

Т.е. имеем, что имеем и расшивать-ломать не хочу. Что можно сделать, что бы поменять это недоразумение на что-то более тёплое и эстетичное.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

rpc написал :
А вы почитайте эти страницы

Я их уже прошел-надо свеженькое что-то..

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

ribakow.fthj написал :
Ну не только вы-если все нормально греет-то многие довольны..для этого и производят замену-чтоб лучше было-а не хуже..

А вы почитайте эти страницы, настроение здорово поднимает.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

rpc написал :
А вообще я радиатором офигенно доволен

Ну не только вы-если все нормально греет-то многие довольны..для этого и производят замену-чтоб лучше было-а не хуже..

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

А вообще я радиатором офигенно доволен. Пусть что угодно говорят о чугунине, это мне и внешне нравится и как греет остальные батареи у меня чугунные, есть с чем сравнить.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

rpc написал :
предложили перезвонить им в пятницу.

Правильно-процесс в стадии...

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

Ну я, вроде писал, что звонил в ЖЭК, те и говорят, что проблема с неправильной обраткой им знакома. Говорят, что пока бардак с подключением кончится, потом будут подбирать хвосты. А сейчас за день батарея меняет температуру несколько раз, предложили перезвонить им в пятницу.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

SVKan написал :
Скорее всего у них система была придушена ввиду отсутствия морозов.

Может у них вооще пробный запуск был-в смысле опресовки системы перед отопительным сезоном..

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

Температура радиатора немного упала, всё равно в комнате жарко, приходится окно приоткрывать.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Но отблинивание ему бы не помогло.
Из-за перепутанной подачи и обратки у него горячая вода подается снизу. Можно как угодно играться температурой, но принципиально ничего не изменится. Радиатор не заработает. В любом варианте в радиаторе она остывает и стремится опуститься вниз - против потока.
Заставить это работать можно только одним способом поднять давление/скорость потока. Чтобы этим давлением продавить гравитацию.
И, кстати, даже насос для этого не нужен. Достаточно вентиль открыть посильнее. Скорее всего у них система была придушена ввиду отсутствия морозов.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

пардус написал :
Ну для этого надо знать что такое элеваторный узел,
на нем происходит подмес холодной обратки в подачу для уменьшения Т теполносителя до Т по СНИПУ при проблемах бывает санты просто вставляют между фланцами(на перемычке соед. подачу и обратку на рис видно) заглушку, как называемый блин

Не, надо знать проф. жаргон.
Что такое элеватор представляю, а вот про блин не слышал...

SVKan написал :
А что значит отблинить элеватор?

Ну для этого надо знать что такое элеваторный узел,
на нем происходит подмес холодной обратки в подачу для уменьшения Т теполносителя до Т по СНИПУ при проблемах бывает санты просто вставляют между фланцами(на перемычке соед. подачу и обратку на рис видно) заглушку, как называемый блин

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

пардус написал :
Скорее всегго ни кто из Вас не прав, больше чем приходит давления дать не могли, вероятнее всего просто отблинили элеватор, что не есть гут по ТБ.
ps Лучше бы я тоже ошибся

Отблинили -- имеется ввиду диафрагма?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

пардус написал :
Скорее всегго ни кто из Вас не прав, больше чем приходит давления дать не могли, вероятнее всего просто отблинили элеватор, что не есть гут по ТБ.
ps Лучше бы я тоже ошибся

В смысле не могли? Думаете, что там ни одного насоса нет? Я вот в этом не уверен...
А что значит отблинить элеватор?

rpc написал :
Рискну предположить, обратка передавила приток и радиатор заработал в полную силу.

SVKan написал :
Нафига им разбираться с подачей и обраткой? Вдули давление побольше и все...

Скорее всегго ни кто из Вас не прав, больше чем приходит давления дать не могли, вероятнее всего просто отблинили элеватор, что не есть гут по ТБ.
ps Лучше бы я тоже ошибся

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

SVKan написал :

Вот ваши санты и решили все проблемы...
Нафига им разбираться с подачей и обраткой? Вдули давление побольше и все...

Ага, решили теперь запитывать батареи снизу. Интересно, как будут чувствовать владельцы родных радиаторов? Их же 50 лет не мыли.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

rpc написал :
Теперь я могу заявить с уверенностью, что слово жоп@ пишется с 2мя "п", на сантехников учат в университете, а вороны зимой улетают на юг. Мой комп стол стоит практически рядом с радиатором, чувствую, становится жарко, щупаю радиатор и тихо хренею. ОН ВЕСЬ ГОРЯЧИЙ! Щупаю стояки -- подача, как и была, еле тёплая, обратка пышет жаром. Рискну предположить, обратка передавила приток и радиатор заработал в полную силу. Все зубы ОДИНАКОВО горячие. Но вот, что странно, сверху они более горячие, чем снизу, хотя труба обратки, отходящая снизу от радиатора очень горячая.


Вот ваши санты и решили все проблемы...
Нафига им разбираться с подачей и обраткой? Вдули давление побольше и все...

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

Теперь я могу заявить с уверенностью, что слово жоп@ пишется с 2мя "п", на сантехников учат в университете, а вороны зимой улетают на юг. Мой комп стол стоит практически рядом с радиатором, чувствую, становится жарко, щупаю радиатор и тихо хренею. ОН ВЕСЬ ГОРЯЧИЙ! Щупаю стояки -- подача, как и была, еле тёплая, обратка пышет жаром. Рискну предположить, обратка передавила приток и радиатор заработал в полную силу. Все зубы ОДИНАКОВО горячие. Но вот, что странно, сверху они более горячие, чем снизу, хотя труба обратки, отходящая снизу от радиатора очень горячая.

rpc написал :
Дай бы Бог. И сантехники

Не надо так: БОЖЕ ОБРАЗУМЬ САНТЕХНИКА

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

Всем огромное спасибо за помощь и участие.

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

SVKan написал :
Лучше не надо.
А то система совсем загнется...
Если подачу с обраткой восстановят к нормальному состоянию, то все будет работать и без насоса.

Дай бы Бог. И сантехники

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

rpc написал :
Идея с насосом понравилась, тем более, я сам такие насосы монтировал. Правда было это не вчера и сколько он (насос) потребляет я уже не помню.

Лучше не надо.
А то система совсем загнется...
Если подачу с обраткой восстановят к нормальному состоянию, то все будет работать и без насоса.

rpc написал :
и сколько он (насос) потребляет

40ват

Viva la KUBAN!!!!!