Добрый день всем.
целые сутки курил данный форум и закралась мысль , что все мне делают не совсем правильно.
так как времени совсем мало и завтра хотят все сделать то дальше читать тяжко а совет нужен.
сразу скажу что это дачный домик в садоводстве и все делает до щитка местный электрик.
сразу к делу
раньше был однофазный ток , теперь 3-х фазный ограниченный входным автоматом 16 А.
к дому со столба проведено 4 провода которые заходят в опломбированный бокс , дальше на счетчик и на узо. В дом к щитку приходит НУМ 4х6.
сразу первый вопрос а из чего РЕ появится?
по дому вся проводка на розетки НУМ2х2.5, свет 2х1.5.
в щитке мне предлагается такая схема.
Прошу дать советы и покритиковать.
Рисовал сам на коленке поэтому не совсем красиво , но суть наверно понять можно.
Заранее всем спасибо.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

УЗО главное на 20-25 А и групповые узо то же на номинал выше чем групповой автомат. И все

Доп: Автомат 3Р после счетчика замените на рубильник.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

РЕ может взятся с N если у Вас приходит PEN, что мало вероятно. Сделайте сами контур заземления и бойлер заземлите на него

Какие четыре провода заведены со столба? Это важно, так как если их сечение меньше 16 квадрат по алюминию или 10 квадрат по меди, то "взять" защитный ноль с рабочего нуля нельзя. Да и вообще, меньшее сечение моветон. И потом, немаловажна марка проводов или кабеля, используемых для воздушки, так как долговечность у них всех разная.
А по всему прочему - проводка должна быть трехжильной, вводной автомат до счетчика лучше четырехполюсный.

Регистрация: 18.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 5

со столба похоже что СИП-2 4*16

mksp Ну значит все норм, с нуля можно снять защитный ноль. Но повторное заземление все равно нужно сделать, не более 30 Ом, и его присоединить к той же шине.
П. С. Автомата на 8 ампер не бывает.

Chabrez написал :
Автомата на 8 ампер не бывает.

Бывает.
Но на сигнализацию можно 0,5-1А

aleksandr94 написал :
Бывает

Я имел в виду нормальные автоматы

Регистрация: 18.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Chabrez написал :
Ну значит все норм, с нуля можно снять защитный ноль. Но повторное заземление все равно нужно сделать, не более 30 Ом, и его присоединить к той же шине.

я так понимаю что взять его надо до входного УЗО.
можно его отдельным проводом провести?

mksp Да нет, можно и после. Обычно в щитке ставится шинка, к которой после вводного автомата присоединяется рабочий ноль. С нее снимаются защитные нули для всех линий, те нули, который пойдут в групповые УЗО и туда же присоединяется проводник от вашего повторного заземления.
Главное "разветвить" ноль на защитный и рабочий до групповых УЗО.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mksp написал :
сразу первый вопрос а из чего РЕ появится?
по дому вся проводка на розетки НУМ2х2.5, свет 2х1.5.

Надо начать с того, что заменить всю проводку на трёхжильную, после чего организовать свой контур заземления и подключить его перед вводным автоматом на шину РЕN.

Регистрация: 18.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Chabrez написал :
Да нет, можно и после. Обычно в щитке ставится шинка, к которой после вводного автомата присоединяется рабочий ноль. С нее снимаются защитные нули для всех линий, те нули, который пойдут в групповые УЗО и туда же присоединяется проводник от вашего повторного заземления.
Главное "разветвить" ноль на защитный и рабочий до групповых УЗО.

вот примерно так ?

mksp Да-да.

Но 16А на сигнализацию многовато...

Регистрация: 18.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 5

aleksandr94 забыл пометить там еще одна розетка под холодильник.

mksp написал :
забыл пометить там еще одна розетка под холодильник.

Хорошо. Тогда пусть остаётся 16 А.