#1872107

mksp написал :
забыл пометить там еще одна розетка под холодильник.

Хорошо. Тогда пусть остаётся 16 А.

Регистрация: 18.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 5

aleksandr94 забыл пометить там еще одна розетка под холодильник.

Но 16А на сигнализацию многовато...

mksp Да-да.

Регистрация: 18.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Chabrez написал :
Да нет, можно и после. Обычно в щитке ставится шинка, к которой после вводного автомата присоединяется рабочий ноль. С нее снимаются защитные нули для всех линий, те нули, который пойдут в групповые УЗО и туда же присоединяется проводник от вашего повторного заземления.
Главное "разветвить" ноль на защитный и рабочий до групповых УЗО.

вот примерно так ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mksp написал :
сразу первый вопрос а из чего РЕ появится?
по дому вся проводка на розетки НУМ2х2.5, свет 2х1.5.

Надо начать с того, что заменить всю проводку на трёхжильную, после чего организовать свой контур заземления и подключить его перед вводным автоматом на шину РЕN.

mksp Да нет, можно и после. Обычно в щитке ставится шинка, к которой после вводного автомата присоединяется рабочий ноль. С нее снимаются защитные нули для всех линий, те нули, который пойдут в групповые УЗО и туда же присоединяется проводник от вашего повторного заземления.
Главное "разветвить" ноль на защитный и рабочий до групповых УЗО.

Регистрация: 18.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Chabrez написал :
Ну значит все норм, с нуля можно снять защитный ноль. Но повторное заземление все равно нужно сделать, не более 30 Ом, и его присоединить к той же шине.

я так понимаю что взять его надо до входного УЗО.
можно его отдельным проводом провести?

aleksandr94 написал :
Бывает

Я имел в виду нормальные автоматы

Chabrez написал :
Автомата на 8 ампер не бывает.

Бывает.
Но на сигнализацию можно 0,5-1А

mksp Ну значит все норм, с нуля можно снять защитный ноль. Но повторное заземление все равно нужно сделать, не более 30 Ом, и его присоединить к той же шине.
П. С. Автомата на 8 ампер не бывает.

Регистрация: 18.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 5

со столба похоже что СИП-2 4*16

Какие четыре провода заведены со столба? Это важно, так как если их сечение меньше 16 квадрат по алюминию или 10 квадрат по меди, то "взять" защитный ноль с рабочего нуля нельзя. Да и вообще, меньшее сечение моветон. И потом, немаловажна марка проводов или кабеля, используемых для воздушки, так как долговечность у них всех разная.
А по всему прочему - проводка должна быть трехжильной, вводной автомат до счетчика лучше четырехполюсный.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

РЕ может взятся с N если у Вас приходит PEN, что мало вероятно. Сделайте сами контур заземления и бойлер заземлите на него

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

УЗО главное на 20-25 А и групповые узо то же на номинал выше чем групповой автомат. И все

Доп: Автомат 3Р после счетчика замените на рубильник.

Регистрация: 18.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Добрый день всем.
целые сутки курил данный форум и закралась мысль , что все мне делают не совсем правильно.
так как времени совсем мало и завтра хотят все сделать то дальше читать тяжко а совет нужен.
сразу скажу что это дачный домик в садоводстве и все делает до щитка местный электрик.
сразу к делу
раньше был однофазный ток , теперь 3-х фазный ограниченный входным автоматом 16 А.
к дому со столба проведено 4 провода которые заходят в опломбированный бокс , дальше на счетчик и на узо. В дом к щитку приходит НУМ 4х6.
сразу первый вопрос а из чего РЕ появится?
по дому вся проводка на розетки НУМ2х2.5, свет 2х1.5.
в щитке мне предлагается такая схема.
Прошу дать советы и покритиковать.
Рисовал сам на коленке поэтому не совсем красиво , но суть наверно понять можно.
Заранее всем спасибо.