Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1873379

как перекачать фреон из системы во внешний блок?но чтобы не заправлять с балона (при ремонте). какие существкют способы?

Элементарно ....

Вешается станция, закрывается жидкостная магистраль, включается кондиционер на холод и ожидаем по манометру вакуумации системы, 1-2 мин, закрываем газовую магистраль .....

Вуаля, весь хладагент в наружном блоке, а магистраль отвакуумированна как будто только что смонтирована ....

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Доброй ночи!

Бориска66 написал :
Вешается станция, закрывается жидкостная магистраль, включается кондиционер на холод и ожидаем по манометру вакуумации системы, 1-2 мин, закрываем газовую магистраль .....

Станция - манометрическая? Или Вакуумник?
Вопрос задаю для себя, без подвоха.

С Уважением,

с компрессором ничего не случится?

vnipi написал :
Станция - манометрическая? Или Вакуумник?

Да манометрическая (честно сказать я удивлён, что именно Вы этот фокус не знаете) ...

teflon написал :
с компрессором ничего не случится?

Если производить эвакуацию хладагента на кондиционере, который не работал хотя бы пару часов, то гарантированно ничего ....

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Добрый день!

Бориска66 написал :
Да манометрическая (честно сказать я удивлён, что именно Вы этот фокус не знаете) ...

Спасибо за уточнение.
При монтажах присутствую, но сам не монтирую.

С Уважением,