Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1874412

Случайно наткнулся...
Цитата :
".... Еще нужно подготовить заземляющий контур, к которому и будет подключен третий провод заземления. Этот провод должен отличаться от остальных хотя бы цветом или меньшим сечением, например 1.0 кв. мм. Я бы не стал бить штыри и соединять их сваркой в контур, а изготовил бы «сэндвич» из двух прямоугольных кусков металла толщиной 2-3 мм и четырех болтов М6 – М8, не забыв прикрепить на приваренный болт заземляющий провод. Общая площадь сэндвича около 1 кв. м, «хороним» его на глубине 0,5 – 0,7 метра в месте, где достаточно влаги. Заземляющий провод расключаем в отдельную заземляющую коробку, желательно на чердаке. И через отверстие в потолке опускаем к каждой конкретной евророзетке..."

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2900

И еще далее в коментах афтар еще пишет:

Если бы это было возможно (т.е. использовать нулевые цепи для защиты от утечки), то УЗО и не потребовалось бы. Работа УЗО основана на сравнении потенциалов нулевой цепи и цепи заземления. При использовании только нулевой цепи этого потенциала никогда не будет!

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

BigHarry написал :
И еще далее в коментах афтар еще пишет:

Да там много чего подобного

При всем моем уважении к ПУЭ просто хочу констатировать такой факт: в электросетях (в частности, для выявления “химии” с “левыми” розетками) практикуется такая процедура: на подстанции на некоторое время переподключают фазный и нулевой провод, затем восстанавливают нормальное подключение.

Изобретатель из Запорожья изобрел прибор, добывающий бесплатную электроэнергию из розетки. Он смог законно обойти энергетиков. Инженер Владимир Чурюкин, используя знание физики, сконструировал устройство бесплатно добывающее электричество из сетей. Небольшой блок «выкачивает» из розетки реактивные мощности, а электросчетчик при этом стоит на месте. За день это чудо техники может давать до 15-ти кВт. Этого вполне хватит для нужд большой семьи.

Вах, не знал, что "мегафазовские" схемы мало того стали офиц. , так еще и реактивку кушают. ИМХО данную тему в рубрику "бывает же" (как в журнале "крокодил")

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2900

Нда... про переподключения на подстанциях - это шидэвр...

Сто пудово, что без АССов там не обошлось...

2Admim
Можть электрофлудилку завести?

А мне этот сайт не понравился !

Что-то я эту фразу не понял:
Место соединения проводов требуется выполнить в разбежку, т.е. у каждого из двух соединяемых кусков провода одна жила должна быть короче второй, в этом случае места соединений жил не будут контактировать друг с другом. Место соединения (скрутки) нужно изолировать

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3859

aleksandr94 написал :
Что-то я эту фразу не понял:

Смысл такой, что места соединения обоих жил будут в разных местах по длине двужильного провода.

ink_mast написал :
Смысл такой, что места соединения обоих жил будут в разных местах двужильного провода.

И зачем это надо?

aleksandr94 написал :
Место соединения (скрутки)

Мдааа....

aleksandr94 написал :
И зачем это надо?

Это чтобы на коленке разводку сделать, "типа заработало", деньги получил и растворился в предрассветном тумане А то, что через год все переделывать придется, его не волнует. "Кое-какеры"...

Эт наверно пародийный сайт, например как (переход по ссылке на радио)

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3859

aleksandr94 написал :
И зачем это надо?

Например отвод без разреза основного провода.

Понятно...
А про скрутки что скажете?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3859

aleksandr94 написал :
А про скрутки что скажете?

Пайку (сопротивление качественного соединения) не указали, им это не надо, главное

aleksandr94 написал :
выполнить в разбежку

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33867

ink_mast написал :
Например отвод без разреза основного провода.

Для этих целей существуют скотчлоки и "орехи".

avmal написал :
Для этих целей существуют скотчлоки

Это те что врезаются? И на фиг?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3859

avmal написал :
Для этих целей существуют скотчлоки и "орехи".

aleksandr94 написал :
Место соединения (скрутки)

пример очень понятный, да и ни каких "скотчлоки" и "орехи" там не упоминаются.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5733

haramamburu написал :
Это те что врезаются? И на фиг?

а что в них плохого? ножевые клеммы по всему миру используют даже именитые фирмы и на большие токи . всё прекрасно работает.

aleksandr94 написал :
И зачем это надо?

это надо!!! для того чтобы в результате соединения методом скрутки с пропайкой или гильзованием с последующим изолированием места соединения "беременность" в месте сращивания была как можно меньше. Иногда это критично да и честно говоря электрическая прочность в месте соединения будет намного выше!
советую по гуглить по способам соединения проводов и кабелей!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33867

greg111 написал :
а что в них плохого? ножевые клеммы по всему миру используют даже именитые фирмы и на большие токи . всё прекрасно работает

А тут и ходить далеко не надо - достаточно вспомнить соединение витой пары или прокалывающие сжимы на СИП.

greg111 написал :
а что в них плохого? ножевые клеммы по всему миру используют даже именитые фирмы и на большие токи . всё прекрасно работает.

(ну как и ваго) И на какие большие токи?, не, я понимаю, что в сигналке да, но остается НО (честно не работал, а как площадь контакта? так что анекдот про Битлс ко мне применим, НО азм есем С обоснованием)

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5733

haramamburu написал :
И на какие большие токи?

меннекес выпускает разъёмы силовые ножевые до 125А

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3859

avmal написал :
достаточно вспомнить соединение витой пары

RJ-45 надежность соединения не блещет, RS-485 нареканий не возникало.

ink_mast написал :
RJ-45 надежность соединения не блещет

странно...

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3859

аматор1 написал :
странно.

Зато обжим занимает 2 минуты.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33867

ink_mast написал :
RJ-45 надежность соединения не блещет

Так можно сказать про любой вид соединений, включая плоскопружинные сжимы, опрессовку, пайку, сварку, если всё это делается без надлежащей квалификации и опыта. А если к этому прибавляются ещё и кривые руки, то "туши свет" ...

avmal написал :
без надлежащей квалификации и опыта. А если к этому прибавляются ещё и кривые руки

и отстутствие нормальных клещей, то

avmal написал :
"туши свет" ...

сливай воду...