Добрый день!
Есть деревянный двухэтажный дом (в СНТ). Пока ни газа ни воды ни электричества нет.
Есть ожидание, что будет.
По проекту на 1-м этаже обозначено помещение площадью 6.75м2 как "котельная".
Далее, читаем в ПУЭ п. 7.3.48
В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61°С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников...
Далее:
Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны
Это значит, что если в "котельной" будет стоять газовый котел, например настенный, то никакого бытового электрооборудования (например, стиральной машины или водонагревателя или еще чего-то подобного "не соответствующего классу") в этом помещении - ни-ни?
Или я неправильно понимаю смысл слова "котельная" в ПУЭ и проекте дачного дома? Был в гостях у людей - у них котлы стоят в ванных комнатах или на кухне (настенный, греет теплый пол... центрального отопления в квартире нет), и ничего похожего на на потолках не наблюдалось... Обычные светильники.
Если газ (или жидкое топливо) - то взрывобезопасное исполнение проводки и света. И никаких стиральных машин.
А зачем водонагреватель (в смысле электрический) в газовой котельной? Теплообменник - и вперёд.
Если там угольный котёл - жить проще.
2Sergey_Msk ПУЭ не придурки пишут, а то что котлы вешают где попало (в основном из-за того что больше негде) и что попало в помещениях теплогенераторных твориться - это две больших разницы!
Sergey_Msk написал :
Это значит, что если в "котельной" будет стоять газовый котел, например настенный, то никакого бытового электрооборудования (например, стиральной машины или водонагревателя или еще чего-то подобного "не соответствующего классу") в этом помещении - ни-ни?
вы дом Госкомисии сдавать будете? Если нет - ваши фантазии - ваши приключения...
Водонагреватель некоторые ставят "пока газа нет", но пока и воды нет Не суть. Ответ понятен. "Котельная" по проекту - это котельная по ПУЭ, значит розеток не будет, светильник взрывозащищенный, выключатель в соседней комнате. Эх...
PS. А вот в теме ни у кого даже вопросов не возникло про газовую котельную
Наверное котел на угле у топикстартера Хотя "для котельной" и "в котельную" не одно и то же...
А вот если в доме русская печь, переоборудованная под газ, получается помещение, в котором располагается топка равнозначно котельной? И в чем получается разница по сравнению с кухней с газовой плитой - в объеме сжигаемого газа? Просто интересно
Chabrez написал :
А вот если в доме русская печь, переоборудованная под газ
газ! глаз да глаз!
а печка и котёл немного разные вещи, но видел я один раз в жизни последствия после взрыва русской газовой печи. Автоматика должна работать как часы!
Chabrez написал :
Имеется в виду датчик газа, управляющий вентилем?
имелась ввиду автоматика горелки газовой - газ/контроль. Ну а техника теперь далеко шагнула, мона и датчик, главное чтобы света не пропала и АКБ не дохлая была. А то будет биг бада бум...
Sergey_Msk написал :
По проекту на 1-м этаже обозначено помещение площадью 6.75м2 как "котельная".
Начинайте с помещения. У газовщиков свои требования, лучше сразу проконсультироваться.
Принципиальный требования это кубатура помещения ( по памяти не менее 15 кубов ) должна быть, площадь не помню, но не менее 7 квадрат, высота потолка не менее 2.40, должно быть окно или форточка, отдельный вход из нежилого помещения, приток ( не менее 20 кв.см, вытяжка ( ну или в дымоходе вент.канал).Потребуют СУП или наличие шины заземления в котельной. ну и понятно- отсутствие коммутирующих устройств ( автоматов, выключателей, розеток и т.п) - как уже писали.
Просто потом не примут или сразу не согласуют проект. Про за деньги не говорим, тоже есть пределы, не мелкие нарушения глаза закроют,на серьезные вряд ли.
AlexIvK написал :
Принципиальный требования это кубатура помещения ( по памяти не менее 15 кубов ) должна быть
16 кубов.
AlexIvK написал :
отсутствие коммутирующих устройств ( автоматов, выключателей, розеток и т.п)
Про автоматы и выключатели вопрос понятный, но что касается розеток, то без них никак, поскольку требуется подключение котла через стабилизатор - таковы уже условия сервисных служб этих самых котлов. Компромисс всегда найти можно.
2.1. Требования к помещению котельной установки.
Стационарные котлы должны устанавливаться в зданиях и помещениях, отвечающих требованиям СНиП 11-35 - 76 "Котельные установки", СНиП 11-58 - 75 "Электростанции тепловые" и "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов".
Помещение котельной должно отвечать следующим требованиям:
-высота не менее 2,5 метра;
-объем и площадь помещения из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб. м;
в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение топлива;
помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
иметь чистую и легко очищаемую поверхность пола (кафельная плитка);
поверхность стен и потолка должны быть отделаны (оштукатурены и покрашены или отделаны материалом с легко очищаемой поверхностью);
выходная дверь из котельного помещения должна открываться наружу. Перед фронтом котлов допускается установка котельного вспомогательного оборудования и щитов управления, при этом ширина свободных проходов вдоль фронта
должна быть не менее 1,5 м и установленное оборудование не должно мешать обслуживанию котлов.
Проходы в котельной должны иметь свободную высоту не менее 2 м.
Проходы в котельной должны быть свободны и наличие посторонних предметов в котельной, мешающих обслуживанию котла и вспомогательного оборудования, недопустимо.
При использовании газообразного топлива в помещении котельной необходимо:
не допускать загрязнения воздуха галогенпроизводными углеводородами (например, содержащимися в аэрозолях, красках, чистящие средствах);
не допускать высокой влажности воздуха;
не допускать запыленности воздуха;
под горелкой котла иметь чистую поверхность;
с периодичностью одного раза в неделю необходимо проводить влажную уборку пола котельной, поверхности котла, бойлера, труб и особенно поверхности под горелкой котла для предотвращения попадания пыли и абразивных частиц в горелку;
ВНИМАНИЕ!
При выходе из строя горелки или отдельных узлов вследствие абразивного износа деталей, загрязнение форсунки или короткого замыкания, вызванного наличием пыли или абразивных частиц при несоблюдении чистоты в помещении котельной установки, фирма не несет гарантийных обязательств и производит замену деталей или оборудования по дополнительному счету.
В помещении котельной необходимо иметь углекислотный огнетушитель.
2.2. Требования к освещению помещения котельной установки.
Освещенность помещения котельной должна соответствовать СНиП 11-4 - 79 "Естественное и искусственное освещение".
Sergey_Msk написал :
Ответ понятен. "Котельная" по проекту - это котельная по ПУЭ,
Нет, не понятен!
Категория помещения по взрывоопасности? В проекте указана? Типа: В-I а, б, в, г; B-II ...
Далее , если есть категория помещения, смотрим : ВСН 332-74.