Приветствую!
Провода по дому кинул - осталось определиться с щитком и его наполнением.
Некоторые вопросы возникли.
Один из первых - судя по фотографиям пользователей щитки "вмазываются" в стену. Насколько это важно? Можно ли сделать просто навесной?
Вопрос второй.
Возле счетчика имеем группу проводов(сечение):
котельная+прихожая(2.5)
спальня+лестничная(2.5)
кухня+коридор(2.5)
силовые кухонные розетки(4)
ванная(4)
ввод второго этажа(4)
хозпостройка с насосом(скважина)(4)
Пока стоит счетчик советского образца с ВА на 40А.
На входе как я понял необходимо поставить УЗО 63А/300мА.
Все линии после него обязательно защищать УЗО, или можно только часть из них?
Дробить свет(1.5)/розетки в комнатах я не стал - это большой минус?
Частично ориентируюсь по ссылке.
Насколько предложенные схемы верны?
Noble написал :
Провода по дому кинул - осталось определиться с щитком и его наполнением.
Ну вообще-то это вещи взаимосвязанные.
Какие провода тянуть и куда должно определяться на берегу. Протягивая провода вы уже задаете группы в щитке.
Noble написал :
Один из первых - судя по фотографиям пользователей щитки "вмазываются" в стену. Насколько это важно? Можно ли сделать просто навесной?
"Вмазанный" эстетичнее и не занимает пространство комнаты. Больше никакой принципиальной разницы нет.
Noble написал :
Возле счетчика имеем группу проводов(сечение):
котельная+прихожая(2.5)
спальня+лестничная(2.5)
кухня+коридор(2.5)
силовые кухонные розетки(4)
ванная(4)
ввод второго этажа(4)
хозпостройка с насосом(скважина)(4)
Силовые кухонные розетки это плита? Тогда 4 квадрата мало. Если обычные розетки под микроволновку/комбайн/миксер/чайник, то много.
А в ванной это что? И зачем 4 квадрата?
Зачем ввод второго этажа 4 квадрата?
На линии с обычными розетками ставить автоматы больше 16А очень не рекомендуется ибо сами розетки рассчитаны только на такой ток. А для 16А провод в 4квадрата это слишком избыточно...
Noble написал :
Пока стоит счетчик советского образца с ВА на 40А.
На входе как я понял необходимо поставить УЗО 63А/300мА.
Все линии после него обязательно защищать УЗО, или можно только часть из них?
Можно только часть. Обязательно на розетки в ванной. Очень желательно для кухни и приборов типа стиральной машины/посудомойки. Остальное по желанию. Для стационарно подключенных приборов и света в общем не обязательно.
Noble написал :
Дробить свет(1.5)/розетки в комнатах я не стал - это большой минус?
Это минус если что-то случится. То есть воткнули в розетку неисправный прибор и вырубилось все. Искать причину и устранять будете в темноте.
Ну и попадаются иногда приборы которые гадят в сеть или потребляют большие токи при пуске. Лампочки такого не любят...
SVKan написал :
Ну вообще-то это вещи взаимосвязанные.
Какие провода тянуть и куда должно определяться на берегу. Протягивая провода вы уже задаете группы в щитке.
Да это-то понятно. Просто определиться хочу с защитными устройствами.
SVKan написал :
Силовые кухонные розетки это плита? Тогда 4 квадрата мало. Если обычные розетки под микроволновку/комбайн/миксер/чайник, то много.
А в ванной это что? И зачем 4 квадрата?
Зачем ввод второго этажа 4 квадрата?
На линии с обычными розетками ставить автоматы больше 16А очень не рекомендуется ибо сами розетки рассчитаны только на такой ток. А для 16А провод в 4квадрата это слишком избыточно...
Ну значит перестраховался Да и ограничение в 16А - оно ложится на одну розетку? То есть, грубо говоря, одновременно работающие микроволновка+чайник приведут к перегрузу при использовании 16А автоматов.
В ванной будет стиральная машинка+бойлер.
SVKan написал :
Для стационарно подключенных приборов и света в общем не обязательно.
Под этим понимаются жилые комнаты?
SVKan написал :
Это минус если что-то случится. То есть воткнули в розетку неисправный прибор и вырубилось все. Искать причину и устранять будете в темноте.
Ну и попадаются иногда приборы которые гадят в сеть или потребляют большие токи при пуске. Лампочки такого не любят...
То есть ничего критичного.
Спасибо за ответы!
Вот ещё вопрос - перекрытия у меня деревянные. Провод в гофре по потолку к светильникам спасёт от форс-мажоров?
Noble написал :
Ну значит перестраховался Да и ограничение в 16А - оно ложится на одну розетку?
В общем... на каждую. Но ставят обычно автомат такой дабы он защищал каждую розетку. То бишь 16А.
Это тема для религиозных войн здесь. Можно или нельзя подцепить несколько розеток на линию с автоматом 20-25А. Мнения разные по поводу допустимости сего варианта. Но что это нежелательно согласны все.
Noble написал :
То есть, грубо говоря, одновременно работающие микроволновка+чайник приведут к перегрузу при использовании 16А автоматов.
Смотря какая микроволновка. Если не использовать гриль, то больше 1кВт они не потребляют...
Noble написал :
В ванной будет стиральная машинка+бойлер.
Поставить на дифавтомат 16А 10мА или УЗО и автомат.
Розетки должны быть не ближе 60см от ванны/дверей душевой кабины.
SVKan написал :
Розетки должны быть не ближе 60см от ванны/дверей душевой кабины.
И что характерно - стиральная машинка тоже.
ГОСТ Р 50571.11-96
701.55 Прочее стационарное электрооборудование
В зоне 0 допускается установка только электроприборов, предназначенных для применения в ванне.
В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели.
В зоне 2 могут устанавливаться только водонагреватели и светильники класса II.
То есть для стиралки остается зона 3, а это как раз 60 см от края ванной. Наверное поэтому чаще их ставят на кухне
Набросал схему, посмотрите если не сложно на предмет ошибок.
Никак не могу определиться с PE. Хотелось бы в прямом смысле заземлить. Но конструкция, как я понял, должна быть основательной, а не вбитая на 50-70см арматура 10-12мм2.
От щитка линия 2.5. В распредкоробке те же 2.5 идут на розетки, а 1.5 - на освещение.
Знаю, что не совсем грамотно - уже указали на то, что в идеале надо разделять.
Всё, понял, извините!
Но номинал всё-таки я бы поставил 10 А. Конечно, быть может, у Вас совокупная мощность на свет, на вряд ли превысит 2 кВт, но спокойствия ради.
Можно поступить и по другому, хоть и коряво. Оставить на 2,5 квадрата 16А автомат, а в месте разделения - 10 А на 1,5 квадрата.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Кстати о птичках...
Оказывается - вводного опломбированного автомата у меня нет.
То есть схема "ВЛ -> отвод на дом -> счетчик -> ВА -> щиток"
Получается PE мне надо подключать между счетчиком и ВА, сечением => 10 мм2 в случае меди.
А каким образом подключать? Не в клемму автомата же запихивать две жилы - ноль-люминь с линии и медь как PE...
Ну если у Вас выбрано заземление ТN-С-S, то до вводного автомата если этот автомат стоит перед счетчиком в Вашем случае как я понял ввод сразу идет на счетчик. Кстати некоторые счетчики считают и по фазе и по нейтрали. Если заземление ТТ то оно не соединяется с проводом нейтрали негде
Кстати, у меня такая же ситуация: э/организация ставит на столб свой автомат и счетчик. Я так понимаю, что автомат будет одно/трёхполюсный, т.е. без коммутации N. С этим понятно.
Далее счетчик. Вроде бы он не относится к коммутационным устройствам, поэтому я хочу сделать разделение PEN после него, на вводе в дом. Правомерно ли это будет в таком случае?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Ну у нас тоже ща начали ставить щитки на улице и столбах, но делают дополнительное заземление все разделяют как надо в щитке и уже оттуда можно взять три жилы
Вводное УЗО - остановился на Легране 63А/100mA.
Хватит такого в качестве противопожарного, или 2000 рублей зря выкинул?
Токи утечки тоже надо согласовывать(в плане - входное УЗО => суммы распред-УЗО по mA) или нет?
Доделал щиток, прошу оценить.
В тестовом режиме всё работает, нигде не коротит
Остальсь кинуть десятку медь в качестве заземления по схеме ТТ. Ну и само заземление соорудить
[